jaja написал: надо больше узо
jaja, хорош завидовать)
09.08.2016 в 09:36:43
ren85, в щите половина оборудования лишняя. какие цели преследует установка кучи узо?
человек-электрик
09.08.2016 в 10:06:28
jaja написал: ren85, в щите половина оборудования лишняя. какие цели преследует установка кучи узо?
jaja, цель одна - при срабатывании узо какой-либо группы, чтобы любое помещение осталось максимально работоспособным, до устранения причин срабатывания.
09.08.2016 в 10:48:38
ren85, перерисуйте схему ,плииз, в более удобный форма, в экселе хотя бы или в Paint
09.08.2016 в 11:08:59
SB3 написал: ren85, перерисуйте схему ,плииз, в более удобный форма, в экселе хотя бы или в Paint
SB3, Как именно? Не пойму :confused:
Вот первая схема, но очень не хочется щиток под 72 модуля(

09.08.2016 в 11:17:35
ren85, скажу что ничего не изменилось. КАк было ужасно тупо, так и осталось. Ни ума, ни экономии, ни удобства.
09.08.2016 в 11:22:27
ren85, как-то так, можно попроще - прямоугольники не рисовать, соединения одной линией http:https://mastergrad.com/mediafiles/4e/f3/47/4ef347321caf32046fd9f65ffd1e3591.jpeg
09.08.2016 в 11:24:04
О, у меня столько же линий планируется. Правда, я уже попытался сократить количество УЗО с 7 до 5 :) Хотя с шестью удобнее. Но и 5, по идее, должно быть норм. У меня трёшка, но небольшая... осталось чуть-чуть додумать и тоже можно на рецензию выкладывать.
Щиток на 54 модуля тоже планирую. Срабатывание УЗО - всё же должно быть крайней редкостью при адекватной проводке. Мне кажется, что главное - не посадить всю квартиру во мрак. А в остальном - всё от бюджета зависит ) И тут вопрос - лучше меньше УЗО, но класса А или больше, но АС? Я решил ставить класс А везде, но с 7-9 УЗО - дороговато выходит... поэтому сокращаю у себя.
В планах - 1 УЗО на неотключаемые (холодильник, вентиляция, свет и розетка в коридоре, звонок с телефоном), 1 УЗО 10 мА на стиралку и розетку в ванной - может, на него же посажу и свет там. Ещё между 3 УЗО распределяются все остальные розетки. Разношу свет и розетки каждой комнаты по разным УЗО. Если в комнате несколько линий, то и их разношу под разные УЗО. Эдакая шахматка выходит )
09.08.2016 в 11:34:38
web-rr написал: ren85, скажу что ничего не изменилось. КАк было ужасно тупо, так и осталось. Ни ума, ни экономии, ни удобства.
web-rr, Вы что-то прекраснее, умнее и удобнее предложить можете??? Не заметил, что у Вас как-то разительно отличается компоновка...

09.08.2016 в 11:35:41
ren85, а можете план квартиры выложить?
09.08.2016 в 11:40:00
У меня, например, раньше тоже балкон был под отдельным УЗО 10 мА. Потом испугался количества УЗО, их стоимости (класс А), и разбросал балкон под другие УЗО, не выделяя в отдельную группу.
То же касается и посудомойки. Раньше была под своим УЗО. Потом забил и объединил с розетками фартука и духовым шкафом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу