Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

09.08.2016 в 12:57:00

ren85 написал: Остальное реально между двумя распределить?

Можете поделить так:

  • кухня и малая комната,
  • гостиная и большая комната.

С тремя, конечно, удобнее... Но тут сами смотрите. В любом случае, уже не 10 УЗО получается, а 7-8. А почему балкон не хотите объединить с чем-то?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21978

09.08.2016 в 12:57:38

Gepard написал: Но пока я не понимаю, как потребителей можно разделить на тех, где лучше 2P-автоматы, а где нормально и с 1P.

Все потребители имеющие подключение вилкой в розетку с удобным доступом в 2р АВ не нуждаются . Остальное по вкусу.

0

Да, ни фига.

ren85
ren85
Новичок

Регистрация: 06.08.2016

Сообщений: 50

09.08.2016 в 12:59:02

web-rr написал:

ren85 написал:

web-rr написал: ren85, скажу что ничего не изменилось. КАк было ужасно тупо, так и осталось. Ни ума, ни экономии, ни удобства.

web-rr, Вы что-то прекраснее, умнее и удобнее предложить можете??? Не заметил, что у Вас как-то разительно отличается компоновка...

ren85, не равняйте. Не сравняетесь.

web-rr, до этого? куда мне.....

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

09.08.2016 в 13:00:35

SB3 написал: по поводу объединения розеток и света, конечно там оговорки , но всё же.

Ну там не новая проводка - это основное. Ну а два - удобно, когда свет и розетки каждой зоны разнесены по разным УЗО - чтоб не искать в темноте проблему. Менее удобно, когда свет и розетки зоны находятся под одним УЗО. Когда вырубает вообще весь свет - тоже менее удобно по сравнению с вариантом, когда где-то свет всё же остаётся.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

09.08.2016 в 13:01:18

dokar написал:

Gepard написал: Но пока я не понимаю, как потребителей можно разделить на тех, где лучше 2P-автоматы, а где нормально и с 1P.

Все потребители имеющие подключение вилкой в розетку с удобным доступом в 2р АВ не нуждаются . Остальное по вкусу.

dokar, спасибо! Логику понял! Если что, можно для локализации проблемы и вилки из розеток повыдёргивать.

А можно под одно УЗО ставить 1P и 2P автоматы?

0
ren85
ren85
Новичок

Регистрация: 06.08.2016

Сообщений: 50

09.08.2016 в 13:03:35

Gepard написал:

ren85 написал: Остальное реально между двумя распределить?

Можете поделить так:

  • кухня и малая комната,
  • гостиная и большая комната.

С тремя, конечно, удобнее... Но тут сами смотрите. В любом случае, уже не 10 УЗО получается, а 7-8. А почему балкон не хотите объединить с чем-то?

Gepard, вдруг зальет как-нибудь, на лоджии всегда окна открыты. Да и эл. конвектор там мощный будет стоять.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21978

09.08.2016 в 13:06:51

Gepard написал: А можно под одно УЗО ставить 1P и 2P автоматы?

Это только SB3 может запретить. :)

0

Да, ни фига.

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

09.08.2016 в 13:11:37

dokar написал: Это только SB3 может запретить. :)

О! Тогда, если можно, то это интересно - для отдельных потребителей без розетки поставить 2P-автоматы. Я думал, что это нельзя из-за того, что там УЗОшки обычно какими-то шинками соединяются, а тут бац - и надо рвать и проводить через 2P автомат. Но, наверное, электрик справится )

Подумаю, спасибо! Правда, если не только кондеи, но и свет вешать на 2P, тогда щиток точно забьётся под завязку )

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 13:34:48

dokar, вы меня всуе не поминайте)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21978

09.08.2016 в 13:37:36

SB3, Не боже, но везде.

0

Да, ни фига.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 13:58:08

dokar, я вас не трогал пока.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу