Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

13.08.2016 в 19:41:23

Turokz написал: .... в "строительном" это имелось ввиду самому собрать ящик под вентилятор? .....

Совершенно верно.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

13.08.2016 в 21:12:37

Turokz написал: А какие марки фильтров подойдут к такому вентилятору?

Марки - что вы имеет в виду? Степень очистки? G4 и F7 этот вентилятор потянет. Производитель - смотреть по бюджету.

0
Аватар пользователя
Turokz

Местный

Регистрация: 17.03.2014

Москва

Сообщений: 29

18.08.2016 в 12:00:02

profeMaster, Ким, Спасибо вам)))

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

18.08.2016 в 12:26:39

Ждем фотки содеянного :) а то все пропадают, как будто эксперимент их погубил :)

0
Аватар пользователя
Turokz

Местный

Регистрация: 17.03.2014

Москва

Сообщений: 29

23.08.2016 в 20:48:44

Ну я сначала по частям всего накуплю)

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

25.08.2016 в 00:25:37

180 м3/ч в трубе диаметром 125 мм это 4 м/с. Подачу в комнату нужно из двух точек сделать, чтобы скорость уменьшить.

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

25.08.2016 в 18:11:13

profeMaster написал: в общем да, но не видно, на какой минусовую температуру вентилятор расчитан.

В старых каталогах системэир было указано, что смазка в подшипниках рассчитана на -40 градусов, а максимальная температура указывается на каждый вентилятор в отдельности.  

profeMaster написал: есть ли смысл еще фильтр после вентилятора ставить?

Стандарты рекомендуют фильтры тонкой очистки, типа F7, ставить после вентилятора.

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

25.08.2016 в 18:44:22

dimonml написал: Стандарты рекомендуют фильтры тонкой очистки, типа F7, ставить после вентилятора

Можете дать ссылку?

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

25.08.2016 в 19:10:13

profeMaster написал: Можете дать ссылку?

ГОСТ Р ЕН 13779-2007

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

25.08.2016 в 19:47:07

dimonml написал: ..... ГОСТ Р ЕН 13779-2007 .....

Спасибо за ссылку !!!

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

26.08.2016 в 21:32:12

dimonml написал:

profeMaster написал: Можете дать ссылку?

ГОСТ Р ЕН 13779-2007

dimonml, прочел этот документ, нашел только следущее:

любопытно, что при наличии только одного фильтра в системе, нужно устанавливать F7. У меня только 4 или 5, пыль в воздуховоде после фильтра заметная.

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

26.08.2016 в 22:36:54

profeMaster написал: У меня только 4 или 5

Немножко не понял, смысла этой фразы.  

profeMaster написал: пыль в воздуховоде после фильтра заметная

Я предпочитаю замерять запыленность лазерным счетчиком частиц, см, например, тему на хоботе.

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

27.08.2016 в 00:16:00

dimonml написал: Немножко не понял, смысла этой фразы.

Пошили фильтр на заказ. Заказывал F5, но уверенности, что это не G4 нет, так как материал не подписан. Может и G3.

Может и стоит поменять на F7 от нормального производителя.

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

27.08.2016 в 12:20:29

profeMaster написал: Заказывал F5, но уверенности ,что это не G4 нет, так как материал не подписан. Может и G3

Те фильтры, которые лично я видел, F5 действительно ближе к G3-G4, чем к F7.

В моем представлении, фильтры G3-G4 - это фильтры для защиты оборудования. Они ставятся в самом начале вент установки. А фильтр F7 - это уже фильтр для очистки воздуха для дыхания людей, и чтобы он проработал дольше, перед ним выгодно, ставить фильтр предварительной очистки G3 или G4. Кроме того, фильтр тонкой очистки лучше ставить после вентилятора - в зоне напора (а не разряжения, которая будет перед вентилятором), чтобы негерметичность фильтра не сильно ухудшала его фильтрующую способность. В результате и появились требования ставить G3-G4 перед вентилятором, а F7 после.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.