09.08.2016 в 23:48:25
Помогите определить сколько мощности выделено на однокомнатную квартиру в П-49д (с электроплитой).
10.08.2016 в 02:12:47
pyhtelka,
10.08.2016 в 08:33:43
Звонил в диспетчерску, электрик сказал, что "не больше 10 кВт". Т.е. получается, что входной автомат нужно ставить на 40а или 50а. Скорее всего поставит также как у соседей. Да уж при имеющейся 8 кВт печке и 40а автомате не остаётся запаса на остальные потребители
10.08.2016 в 08:37:43
Выделено именно столько сколько общий номинал старых автоматов.
10.08.2016 в 08:47:21
ratrabidi, а сколько их общий номинал? Я не знаю их номинала по отдельности.
10.08.2016 в 08:51:42
pyhtelka написал: ratrabidi, а сколько их общий номинал? Я не знаю их номинала по отдельности.
pyhtelka, Должно быть написано. Наверное что-то типа этого
10.08.2016 в 09:05:16
ratrabidi написал: Выделено именно столько сколько общий номинал старых автоматов.
ага, притом что общего вводного нет, то на одну квартиру выделена где-то половина мощности одной фазы стояка ;)
pyhtelka написал: Да уж при имеющейся 8 кВт печке и 40а автомате не остаётся запаса на остальные потребители
и часто она у вас молотит на все 8кВт в длительном режиме?
10.08.2016 в 09:07:50
pyhtelka написал: ratrabidi, а сколько их общий номинал? Я не знаю их номинала по отдельности.
pyhtelka, наверное, 25А + 15А + 15А или 20 + 15 + 15, судя по тексту:
"...В настоящее время налажен массовый выпуск бытового автомата АБ-25 на напряжение 220 в переменного тока с тепловыми расцепителями максимального тока на номинальные токи 15, 20 и 25 а, рассчитанными на защиту проводов сечением соответственно 1,5; 2,5 и 4 мм2 медных и 2,5; 4 и 6 мм2 алюминиевых..."
10.08.2016 в 09:10:47
andrewkhv написал: ага, притом что общего вводного нет, то на одну квартиру выделена где-то половина мощности одной фазы стояка ;)
Ну а если в современных домах сложить 12кВт со всех квартир, то токи получаются побольше чем на некоторых подстанциях. Больше чем защита стояка все равно не смогут потребить :)
10.08.2016 в 09:19:18
pyhtelka написал: Звонил в диспетчерску, электрик сказал, что "не больше 10 кВт". Т.е. получается, что входной автомат нужно ставить на 40а или 50а. Скорее всего поставит также как у соседей. Да уж при имеющейся 8 кВт печке и 40а автомате не остаётся запаса на остальные потребители
pyhtelka, на самом деле этого вполне достаточно для однухи, если прикинуть. Допустим, стоит 40 автомат. Он обязан тащить не отключаясь чуть больше 45 ампер, это 10 кВт, а отключиться в течение часа должен при 54 амперах, это почти 12 кВт. Даже если плита врублена на полную мощность, что маловероятно, то запаса вполне хватит ещё и на чайничек быстренько вскипятить, и пропылесосить или постирать, хотя мне сложно в однухе такую движуху представить...
10.08.2016 в 09:59:01
ratrabidi написал: 12кВт
да, но в современных домах стоячок то во-первых медный а во-вторых поболе старого по сечению раза в два, а автоматов в советских щитах на те же 10+ кВт набегает.
10.08.2016 в 10:02:13
andrewkhv написал:
ratrabidi написал: 12кВт
да, но в современных домах стоячок то во-первых медный а во-вторых поболе старого по сечению раза в два, а автоматов в советских щитах на те же 10+ кВт набегает.
andrewkhv, У стояков защита своя есть? В теории есть. Если на практике туда забит гвоздь вместо калиброванной вставки, то это уже другой вопрос. Поэтому всегда стоит выбор - либо плавящиеся стояки и отгорающие нули, либо отбирайте ту мощность на которую расчитан стояк на данный момент.
10.08.2016 в 10:09:30
ratrabidi написал: У стояков защита своя есть? В теории есть. Если на практике туда забит гвоздь вместо калиброванной вставки, то это уже другой вопрос. Поэтому всегда стоит выбор - либо плавящиеся стояки и отгорающие нули, либо отбирайте ту мощность на которую расчитан стояк на данный момент.
так давайте же ставить такие вводные автоматы взамен кучи старый советских, чтобы стояк не плавился и первым срабатывал ваш автомат, а не стояковая плавкая вставка если она там есть
10.08.2016 в 10:18:54
andrewkhv написал:
ratrabidi написал: У стояков защита своя есть? В теории есть. Если на практике туда забит гвоздь вместо калиброванной вставки, то это уже другой вопрос. Поэтому всегда стоит выбор - либо плавящиеся стояки и отгорающие нули, либо отбирайте ту мощность на которую расчитан стояк на данный момент.
так давайте же ставить такие вводные автоматы взамен кучи старый советских, чтобы стояк не плавился и первым срабатывал ваш автомат, а не стояковая плавкая вставка если она там есть
andrewkhv, Ну так это невозможно, сумма выделенных мощностей на каждую квартиру всегда больше расчетного тока стояка. Грубо говоря, вы можете потреблять пять ампер а ваш сосед 50, но на стояке это никак не должно сказываться. В своде правил по проектированию вообще по 1 кВт на квартиру выделено, все работает же.
10.08.2016 в 10:20:38
pyhtelka, по старым нормам на квартиру с эл. плитой выделялось 5 кВт. То что сделано в щите не соответствует проекту.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.