Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

11.08.2016 в 07:56:14

ratrabidi написал:

pyhtelka написал: ratrabidi, а сколько их общий номинал? Я не знаю их номинала по отдельности.

pyhtelka, Должно быть написано. Наверное что-то типа этого http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2012/08/etazhnyj_shhit_этажный_щит_8-600x455.jpg

ratrabidi, во все глаза на них несколько раз на них смотрел - не нашёл на корпусе маркировок. Никаких. Где они хоть должны быть?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.08.2016 в 08:03:10

Знач так:

  1. Вернее писать II-49д. Просто в эпоху печатных машинок не везде римские цифры были, и писали чем попало.
  2. На всякий случай дам все варианты: а) Обычный II-49 - только с газом, без электроплит. У него можно считать выделенную мощность 25..максимум 32А. б) II-49д с электроплитами. Там есть особенность в том, что электроплита защищалась мелким автоматом на 25А (а не на 40А как принято во всяких панельках типа П-44). Поэтому там вводной автомат надо ставить 32..40А максимум.

Так как автомата тут три (свет, розетки, плита), то можно рассчитывать на вводной автомат на 32..40А. Ну и дальше варианта два: а) Если это просто перетряхивание этажного щитка, то там места не хватит, потому что надо будет воткнуть вводной автомат, какое-нибудь УЗО и заменить автоматы на современные. б) Если это полна замена проводки и в этажном щите надо оставить только вводной автомат - то так и надо делать. До счётчика ставим вводной автомат, а после счётчика через клеммы на DIN-рейку (например) уводим вводной кабель к себе в квартиру.

0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

11.08.2016 в 08:15:26

Cs-Cs, я знаю, что у вас у самого такая однушка (по крайней мере была, читал ваш блог) и думаю вы уже собаку с ней съели. Поэтому допрошу вас с особым пристрастием: можно ли реконструировать этажный щиток с добавлением дополнительной рейки и завести туда доплнительные кабели. Для обсуждения этого у меня другая тема есть если не трудно, ответьте туда http://www.mastercity.ru/forums/t256458-kuda-vpihnut-kvartirnyy-shchitok-v-odnushke-p-49d/

0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

11.08.2016 в 08:45:28

Cs-Cs, и ещё интересно как Вы заделали верх сантехкабины с внешей стороны http://www.mastercity.ru/forums/t256459-perimetr-santehkabiny-v-odnushke-p-49-d/

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.08.2016 в 09:23:04

pyhtelka написал: Как этот так? Так просто: взял и протянул?

подобные инициативы также и на форуме обсуждались, конкретных ссылок у меня нет - надо искать, так что идея не нова и видимо иногда воплощается в жизнь. возможно у вас сосед так сделал.

pyhtelka написал: Счётчики видны на первом фото в теме.

в той мешанине проводов я затрудняюсь вычленить кабель о котором вы говорите, и куда конкретно он подключен. может. это на самом деле не новый ввод вовсе. а дополнительный новый провод идущий например к стиралке соседа

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

11.08.2016 в 12:22:32

pyhtelka написал: Что это может быть. Не ужели новый стояк? Может ли быть, что меня к нему не подключили?

Естественно, не стояк. Кто будет стояк какими-то зигзагами прокладывать? Похоже на новый кабель для плиты.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.08.2016 в 13:18:22

pyhtelka, Вот сначала я спрашиваю: конечный результат какой должен быть? Только вводной автомат на лестнице и щиток в квартире? У меня обычная II-49, с газом. Собаку на ней скушать не получится: там все стены у нас несущие, поэтому щиток надо будет накладной делать или где-нибудь гипсокартоном отступать (в трёшках направо и прямо от лифта есть короб ливнёвой канализации; вот если его переделать - то там и место для щитка можно сделать).

Если трогать этажный щиток - то там надо будет всё-всё повыкинуть (договорившись с соседями) и сделать заново. Тогда и место появится.

В общем, хочу сначала конечный результат: шо хочется получить?

0
Аватар пользователя
mironoff

Местный

Регистрация: 20.02.2016

Москва

Сообщений: 102

11.08.2016 в 14:59:05

Cs-Cs написал: Знач так:

  1. Вернее писать II-49д. Просто в эпоху печатных машинок не везде римские цифры были, и писали чем попало.
  2. На всякий случай дам все варианты: а) Обычный II-49 - только с газом, без электроплит. У него можно считать выделенную мощность 25..максимум 32А. б) II-49д с электроплитами. Там есть особенность в том, что электроплита защищалась мелким автоматом на 25А (а не на 40А как принято во всяких панельках типа П-44). Поэтому там вводной автомат надо ставить 32..40А максимум.

Так как автомата тут три (свет, розетки, плита), то можно рассчитывать на вводной автомат на 32..40А. Ну и дальше варианта два: а) Если это просто перетряхивание этажного щитка, то там места не хватит, потому что надо будет воткнуть вводной автомат, какое-нибудь УЗО и заменить автоматы на современные. б) Если это полна замена проводки и в этажном щите надо оставить только вводной автомат - то так и надо делать. До счётчика ставим вводной автомат, а после счётчика через клеммы на DIN-рейку (например) уводим вводной кабель к себе в квартиру.

Cs-Cs, ха! В П-44М по проекту автомат на плиту стоит 25A.

0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

11.08.2016 в 16:24:57

Cs-Cs, ок, сформулирую еще раз в этой теме.

Задача Обеспечить следующие потребители на кухне однокомнатной квартиры П-49д электроэнергией: Постоянно подключенные к розеткам: Микроволновка ~ 1200 Вт. Чайник ~ 2000-2400 Вт. Стиралка 1700 Вт. Электроплита 8300 Вт. Вытяжка 200-230 Вт. Мултиварка 670 Вт.

  • Периодически подключаемая мелкая бытовая техника

Основные условия: без ремонта квартиры (накладная электрика на кухне, проход по имеющимся нишам). без замены остальной электрики(за исключением содержимого подъездного щитка).

0
Аватар пользователя
Электролль

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

11.08.2016 в 17:14:08

pyhtelka, совет. Чтоб не заниматься херней и не парить себе мозг немыслимыми мощностями, можно (и даже нужно) просто не полениться и сделать простую табличку в каком-нибудь экселе или калке.

Взять один день, лучше выходной, и расписать. Встал в шесть утра, поставил чайничек и единичку в табличку. Решил пожарить яички да колбаски, включил маленькую конфорку на сорок минут, поставил три единички напротив конфорочки. И так далее. А после суммирования моментального потреблентия чаще всего внезапно выясняется, что там с учетом характеристик АВ и пяти киловатт с головой хватает для нормальной жизни...

0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

11.08.2016 в 17:44:49

Электролль, для нормальной жизни мне одному даже меньше 2 кВт хватит. Но что делать, если нарушается ее нормальное течение? Приходят гости, въезжает новая или меняется состав семьи? Бывало уже в этой квартире вырубало автомат на розетках при одновременном включении пылесоса, микроволновки, мультиварки и чайника.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2016 в 17:54:45

pyhtelka написал: Бывало уже в этой квартире вырубало автомат на розетках при одновременном включении пылесоса, микроволновки, мультиварки и чайника.

Ограничитель мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Электролль

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

11.08.2016 в 18:03:28

pyhtelka написал: Электролль, для нормальной жизни мне одному даже меньше 2 кВт хватит. Но что делать, если нарушается ее нормальное течение? Приходят гости, въезжает новая или меняется состав семьи? Бывало уже в этой квартире вырубало автомат на розетках при одновременном включении пылесоса, микроволновки, мультиварки и чайника.

pyhtelka, это хорошо, что вырубало. С таким прогрузом древней алюмишки там не только нормальное течение жизни могло нарушиться...

Тем не менее, посчитать надо, можно даже гипотетический приход гостей посчитать, только реально, с усчетом ограниченной площади и аппетитов :)

0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

11.08.2016 в 19:09:28

megrad, Вы хотите сказать, что это не автомат сработал?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2016 в 19:36:45

pyhtelka написал: megrad, Вы хотите сказать, что это не автомат сработал?

pyhtelka, нет, в Вашем случае автомат при перегрузе по току. Ограничитель мощности позволяет избежать выключения вводного автомата, но это не очень комфортно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.