10.08.2016 в 12:43:54
ratrabidi написал: andrewkhv, Ну так это невозможно, сумма выделенных мощностей на каждую квартиру всегда больше расчетного тока стояка. Грубо говоря, вы можете потреблять пять ампер а ваш сосед 50, но на стояке это никак не должно сказываться. В своде правил по проектированию вообще по 1 кВт на квартиру выделено, все работает же.
для этого умные люди проанализировали статистику и ввели коэффициенты спроса, указанные в нормативных документах.
10.08.2016 в 12:51:58
andrewkhv написал:
ratrabidi написал: andrewkhv, Ну так это невозможно, сумма выделенных мощностей на каждую квартиру всегда больше расчетного тока стояка. Грубо говоря, вы можете потреблять пять ампер а ваш сосед 50, но на стояке это никак не должно сказываться. В своде правил по проектированию вообще по 1 кВт на квартиру выделено, все работает же.
для этого умные люди проанализировали статистику и ввели коэффициенты спроса, указанные в нормативных документах.
andrewkhv, Ну собственно о чем я и говорю.
10.08.2016 в 13:40:29
megrad написал: pyhtelka, по старым нормам на квартиру с эл. плитой выделялось 5 кВт. То что сделано в щите не соответствует проекту.
megrad, т.е. реально выделенная мощность меньше чем сказал электрик и чем установлен входной автомат?
Чтож это за печка такая должна быть на 5 кВт? Двухконфорная?
К каким авариям мне готовиться с печкой на 8 кВт, расчетной мощностью на 5 кВт и входным автоматом 40а? И кто будет крайним в этом случае?
Что я могу со своей стороны предпринять в плане элеетрики, чтобы этого не случилось?
10.08.2016 в 14:29:12
pyhtelka, если написать письмо главному инженеру и получить письменный ответ, то он :) Проект можно и поменять, реконструкцию еще никто не отменял, были бы активисты и деньги. А тюфяки сидят и ждут, пока ноль отгорит или полыхнет где-нибудь... Если стояк меняли, то все ок, если осталась тонкая сорокалетняя алюмишка, надо почесаться и почесать соседей...
10.08.2016 в 14:48:13
Электролль написал: pyhtelka, если написать письмо главному инженеру и получить письменный ответ, то он :) Проект можно и поменять, реконструкцию еще никто не отменял, были бы активисты и деньги. А тюфяки сидят и ждут, пока ноль отгорит или полыхнет где-нибудь... Если стояк меняли, то все ок, если осталась тонкая сорокалетняя алюмишка, надо почесаться и почесать соседей...
Электролль, По фото в начале нельзя определить меняли ли мтояк? Что нужно сфотать, чтобы можно было определить (обращаться с вопросом к местному электрику, как лицу заиньересованному в данной ситуации, желания нет)?
10.08.2016 в 15:02:07
pyhtelka написал:
Электролль написал: pyhtelka, если написать письмо главному инженеру и получить письменный ответ, то он :) Проект можно и поменять, реконструкцию еще никто не отменял, были бы активисты и деньги. А тюфяки сидят и ждут, пока ноль отгорит или полыхнет где-нибудь... Если стояк меняли, то все ок, если осталась тонкая сорокалетняя алюмишка, надо почесаться и почесать соседей...
Электролль, По фото в начале нельзя определить меняли ли мтояк? Что нужно сфотать, чтобы можно было определить (обращаться с вопросом к местному электрику, как лицу заиньересованному в данной ситуации, желания нет)?
pyhtelka, вы много встречались с проблемой, когда на квартиру с электроплитой постоянно не хватало ввода С40, который, напомню - в течение часа может держать перегрузку 1.45 номинала, то бишь 58 ампер, то есть потребление стабильно должно быть порядка 12760Вт. поставьте себе С40 и не парьте себе мозги несуществующей проблемой, сосредоточившись на более важных вопросах. на мой взгляд, париться стоит начинать тогда, когда по факту вашего потребления реально, а не умозрительно, начнет ощущаться нехватка мощности, во что верится с большим трудом.
10.08.2016 в 15:10:31
andrewkhv, сейчас по ходу переписки меня уже волнует не проблема ограничения по мощности автомата на 40а, а того, что стояк не выдержит нагрузки в 40а. Т.к. есть мнение, что электрик в диспетчерской завысил свою оценку, и на самом деле мощность на квартиру меньше, если конечно его не меняли.
10.08.2016 в 15:36:57
pyhtelka написал:
Электролль написал: pyhtelka, если написать письмо главному инженеру и получить письменный ответ, то он :) Проект можно и поменять, реконструкцию еще никто не отменял, были бы активисты и деньги. А тюфяки сидят и ждут, пока ноль отгорит или полыхнет где-нибудь... Если стояк меняли, то все ок, если осталась тонкая сорокалетняя алюмишка, надо почесаться и почесать соседей...
Электролль, По фото в начале нельзя определить меняли ли мтояк? Что нужно сфотать, чтобы можно было определить (обращаться с вопросом к местному электрику, как лицу заиньересованному в данной ситуации, желания нет)?
pyhtelka, там на фото в недрах глубоко отвод от стояка из ореха черного торчит, их там как минимум два таких. Вот по ним можно погадать. Вообще обычно при реконструкции стояка взрывпакетники и подобия автоматов меняют хотя бы на кэаз или иэк, ставят узохи или дифы, потому что все равно эту порнографию геронтофильскую снимать приходится чтобы до него добраться. Так что по косвенным признакам ничего там не делали...
10.08.2016 в 15:43:22
Электролль, ясно, понятно. Если будет перегруз на стояке какие будут последстаия для меня, моего имущества? Понятно, что это неправильна и эгоистичная позиция, но я честно говоря не имею позитивного опыта борьбы с ветрянными мельницами.
10.08.2016 в 16:00:22
pyhtelka, ну, с эгоистичной позиции от просто перегруза ничего не будет, ну отрубится он на некоторое время, если защита есть. А вот если ноль в результате отгорит на стояке, будет что угодно, от ничего не будет до сгорит все нахрен. Авария противная и непредсказуемая в плане последствий. Страшилок в сети много, так что гуглится отгорание нуля очень успешно.
10.08.2016 в 16:06:28
pyhtelka написал:
megrad написал: pyhtelka, по старым нормам на квартиру с эл. плитой выделялось 5 кВт. То что сделано в щите не соответствует проекту.
megrad, т.е. реально выделенная мощность меньше чем сказал электрик и чем установлен входной автомат?
Чтож это за печка такая должна быть на 5 кВт? Двухконфорная?
К каким авариям мне готовиться с печкой на 8 кВт, расчетной мощностью на 5 кВт и входным автоматом 40а? И кто будет крайним в этом случае?
Что я могу со своей стороны предпринять в плане элеетрики, чтобы этого не случилось?
pyhtelka, на квартиру раньше ставились 3 автомата: 2 на 16 А (типа розетки, освещение) и 25 А на плиту.
pyhtelka написал: Чтож это за печка такая должна быть на 5 кВт?
Ну 6 кВт
pyhtelka написал: К каким авариям мне готовиться с печкой на 8 кВт
Вводной АВ при перегрузе отключится, при полной нагрузке печь+квартира.
pyhtelka написал: и входным автоматом 40а? И кто будет крайним в этом случае?
А кто Вам 40 А поставил -тот и будет.
pyhtelka написал: Что я могу со своей стороны предпринять в плане элетрики, чтобы этого не случилось?
Поменять стояк. Либо поставить ограничитель мощности. Типа
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.08.2016 в 16:06:57
pyhtelka написал: Электролль, ясно, понятно. Если будет перегруз на стояке какие будут последстаия для меня, моего имущества? Понятно, что это неправильна и эгоистичная позиция, но я честно говоря не имею позитивного опыта борьбы с ветрянными мельницами.
а сейчас перегруз есть? как-то не верится, что после замены автоматов вы станете потреблять заметно больше.
11.08.2016 в 06:50:18
Электролль написал:
pyhtelka написал:
Электролль написал: pyhtelka, если написать письмо главному инженеру и получить письменный ответ, то он :) Проект можно и поменять, реконструкцию еще никто не отменял, были бы активисты и деньги. А тюфяки сидят и ждут, пока ноль отгорит или полыхнет где-нибудь... Если стояк меняли, то все ок, если осталась тонкая сорокалетняя алюмишка, надо почесаться и почесать соседей...
Электролль, По фото в начале нельзя определить меняли ли мтояк? Что нужно сфотать, чтобы можно было определить (обращаться с вопросом к местному электрику, как лицу заиньересованному в данной ситуации, желания нет)?
pyhtelka, там на фото в недрах глубоко отвод от стояка из ореха черного торчит, их там как минимум два таких. Вот по ним можно погадать. Вообще обычно при реконструкции стояка взрывпакетники и подобия автоматов меняют хотя бы на кэаз или иэк, ставят узохи или дифы, потому что все равно эту порнографию геронтофильскую снимать приходится чтобы до него добраться. Так что по косвенным признакам ничего там не делали...
Электролль, вчера обнаружил, что в щитке сверху приходит толстенный кабель. Ноль идет на шину, фаза - не совсем понял, но кажется на соседские автоматы, а заземление куда-то на щит. Наделал фоток.
Что это может быть. Не ужели новый стояк? Может ли быть, что меня к нему не подключили?
11.08.2016 в 07:10:15
pyhtelka написал: Что это может быть. Не ужели новый стояк?
если это кабель а не одножильный провод, то он совсем не толстенный
pyhtelka написал: фаза - не совсем понял, но кажется на соседские автоматы
вполне возможно, что сосед протянул себе отдельный ввод. счетчики где, как они запитаны?
pyhtelka написал: Не ужели новый стояк?
это вряд ли. загляните в щиты на соседних этажах. интересно откуда этот кабель идет и куда он еще подключен, кроме вашего щита
11.08.2016 в 07:33:26
andrewkhv написал:
pyhtelka написал: Что это может быть. Не ужели новый стояк?
если это кабель а не одножильный провод, то он совсем не толстенный
pyhtelka написал: фаза - не совсем понял, но кажется на соседские автоматы
вполне возможно, что сосед протянул себе отдельный ввод. счетчики где, как они запитаны?
pyhtelka написал: Не ужели новый стояк?
это вряд ли. загляните в щиты на соседних этажах. интересно откуда этот кабель идет и куда он еще подключен, кроме вашего щита
andrewkhv, Как этот так? Так просто: взял и протянул? Счётчики видны на первом фото в теме.
Легко сказать "загляни". Кто ж меня в них пустит. Два этажа выше точно тамбуры. А дальше не знаю. Да и скорее всего если и есть где площадки без них, щитки закрыты на замок.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу