Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

10.08.2016 в 15:36:57

pyhtelka написал:

Электролль написал: pyhtelka, если написать письмо главному инженеру и получить письменный ответ, то он :) Проект можно и поменять, реконструкцию еще никто не отменял, были бы активисты и деньги. А тюфяки сидят и ждут, пока ноль отгорит или полыхнет где-нибудь... Если стояк меняли, то все ок, если осталась тонкая сорокалетняя алюмишка, надо почесаться и почесать соседей...

Электролль, По фото в начале нельзя определить меняли ли мтояк? Что нужно сфотать, чтобы можно было определить (обращаться с вопросом к местному электрику, как лицу заиньересованному в данной ситуации, желания нет)?

pyhtelka, там на фото в недрах глубоко отвод от стояка из ореха черного торчит, их там как минимум два таких. Вот по ним можно погадать. Вообще обычно при реконструкции стояка взрывпакетники и подобия автоматов меняют хотя бы на кэаз или иэк, ставят узохи или дифы, потому что все равно эту порнографию геронтофильскую снимать приходится чтобы до него добраться. Так что по косвенным признакам ничего там не делали...

0
pyhtelka
pyhtelka
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

10.08.2016 в 15:43:22

Электролль, ясно, понятно. Если будет перегруз на стояке какие будут последстаия для меня, моего имущества? Понятно, что это неправильна и эгоистичная позиция, но я честно говоря не имею позитивного опыта борьбы с ветрянными мельницами.

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

10.08.2016 в 16:00:22

pyhtelka, ну, с эгоистичной позиции от просто перегруза ничего не будет, ну отрубится он на некоторое время, если защита есть. А вот если ноль в результате отгорит на стояке, будет что угодно, от ничего не будет до сгорит все нахрен. Авария противная и непредсказуемая в плане последствий. Страшилок в сети много, так что гуглится отгорание нуля очень успешно.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.08.2016 в 16:06:28

pyhtelka написал:

megrad написал: pyhtelka, по старым нормам на квартиру с эл. плитой выделялось 5 кВт. То что сделано в щите не соответствует проекту.

megrad, т.е. реально выделенная мощность меньше чем сказал электрик и чем установлен входной автомат?

Чтож это за печка такая должна быть на 5 кВт? Двухконфорная?

К каким авариям мне готовиться с печкой на 8 кВт, расчетной мощностью на 5 кВт и входным автоматом 40а? И кто будет крайним в этом случае?

Что я могу со своей стороны предпринять в плане элеетрики, чтобы этого не случилось?

pyhtelka, на квартиру раньше ставились 3 автомата: 2 на 16 А (типа розетки, освещение) и 25 А на плиту.

pyhtelka написал: Чтож это за печка такая должна быть на 5 кВт?

Ну 6 кВт ссылка

pyhtelka написал: К каким авариям мне готовиться с печкой на 8 кВт

Вводной АВ при перегрузе отключится, при полной нагрузке печь+квартира.

pyhtelka написал: и входным автоматом 40а? И кто будет крайним в этом случае?

А кто Вам 40 А поставил -тот и будет.

pyhtelka написал: Что я могу со своей стороны предпринять в плане элетрики, чтобы этого не случилось?

Поменять стояк. Либо поставить ограничитель мощности. Типа ссылка или реле приоритета, типа ссылка Хотя 8 кВт это приличная мощность на квартиру и надо специально постараться выбрать её всю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.08.2016 в 16:06:57

pyhtelka написал: Электролль, ясно, понятно. Если будет перегруз на стояке какие будут последстаия для меня, моего имущества? Понятно, что это неправильна и эгоистичная позиция, но я честно говоря не имею позитивного опыта борьбы с ветрянными мельницами.

а сейчас перегруз есть? как-то не верится, что после замены автоматов вы станете потреблять заметно больше.

0
pyhtelka
pyhtelka
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

11.08.2016 в 06:50:18

Электролль написал:

pyhtelka написал:

Электролль написал: pyhtelka, если написать письмо главному инженеру и получить письменный ответ, то он :) Проект можно и поменять, реконструкцию еще никто не отменял, были бы активисты и деньги. А тюфяки сидят и ждут, пока ноль отгорит или полыхнет где-нибудь... Если стояк меняли, то все ок, если осталась тонкая сорокалетняя алюмишка, надо почесаться и почесать соседей...

Электролль, По фото в начале нельзя определить меняли ли мтояк? Что нужно сфотать, чтобы можно было определить (обращаться с вопросом к местному электрику, как лицу заиньересованному в данной ситуации, желания нет)?

pyhtelka, там на фото в недрах глубоко отвод от стояка из ореха черного торчит, их там как минимум два таких. Вот по ним можно погадать. Вообще обычно при реконструкции стояка взрывпакетники и подобия автоматов меняют хотя бы на кэаз или иэк, ставят узохи или дифы, потому что все равно эту порнографию геронтофильскую снимать приходится чтобы до него добраться. Так что по косвенным признакам ничего там не делали...

Электролль, вчера обнаружил, что в щитке сверху приходит толстенный кабель. Ноль идет на шину, фаза - не совсем понял, но кажется на соседские автоматы, а заземление куда-то на щит. Наделал фоток.

Что это может быть. Не ужели новый стояк? Может ли быть, что меня к нему не подключили?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.08.2016 в 07:10:15

pyhtelka написал: Что это может быть. Не ужели новый стояк?

если это кабель а не одножильный провод, то он совсем не толстенный

pyhtelka написал: фаза - не совсем понял, но кажется на соседские автоматы

вполне возможно, что сосед протянул себе отдельный ввод. счетчики где, как они запитаны?

pyhtelka написал: Не ужели новый стояк?

это вряд ли. загляните в щиты на соседних этажах. интересно откуда этот кабель идет и куда он еще подключен, кроме вашего щита

0
pyhtelka
pyhtelka
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

11.08.2016 в 07:33:26

andrewkhv написал:

pyhtelka написал: Что это может быть. Не ужели новый стояк?

если это кабель а не одножильный провод, то он совсем не толстенный

pyhtelka написал: фаза - не совсем понял, но кажется на соседские автоматы

вполне возможно, что сосед протянул себе отдельный ввод. счетчики где, как они запитаны?

pyhtelka написал: Не ужели новый стояк?

это вряд ли. загляните в щиты на соседних этажах. интересно откуда этот кабель идет и куда он еще подключен, кроме вашего щита

andrewkhv, Как этот так? Так просто: взял и протянул? Счётчики видны на первом фото в теме.

Легко сказать "загляни". Кто ж меня в них пустит. Два этажа выше точно тамбуры. А дальше не знаю. Да и скорее всего если и есть где площадки без них, щитки закрыты на замок.

0
pyhtelka
pyhtelka
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

11.08.2016 в 07:56:14

ratrabidi написал:

pyhtelka написал: ratrabidi, а сколько их общий номинал? Я не знаю их номинала по отдельности.

pyhtelka, Должно быть написано. Наверное что-то типа этого http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2012/08/etazhnyj_shhit_этажный_щит_8-600x455.jpg

ratrabidi, во все глаза на них несколько раз на них смотрел - не нашёл на корпусе маркировок. Никаких. Где они хоть должны быть?

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.08.2016 в 08:03:10

Знач так:

  1. Вернее писать II-49д. Просто в эпоху печатных машинок не везде римские цифры были, и писали чем попало.
  2. На всякий случай дам все варианты: а) Обычный II-49 - только с газом, без электроплит. У него можно считать выделенную мощность 25..максимум 32А. б) II-49д с электроплитами. Там есть особенность в том, что электроплита защищалась мелким автоматом на 25А (а не на 40А как принято во всяких панельках типа П-44). Поэтому там вводной автомат надо ставить 32..40А максимум.

Так как автомата тут три (свет, розетки, плита), то можно рассчитывать на вводной автомат на 32..40А. Ну и дальше варианта два: а) Если это просто перетряхивание этажного щитка, то там места не хватит, потому что надо будет воткнуть вводной автомат, какое-нибудь УЗО и заменить автоматы на современные. б) Если это полна замена проводки и в этажном щите надо оставить только вводной автомат - то так и надо делать. До счётчика ставим вводной автомат, а после счётчика через клеммы на DIN-рейку (например) уводим вводной кабель к себе в квартиру.

0
pyhtelka
pyhtelka
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

11.08.2016 в 08:15:26

Cs-Cs, я знаю, что у вас у самого такая однушка (по крайней мере была, читал ваш блог) и думаю вы уже собаку с ней съели. Поэтому допрошу вас с особым пристрастием: можно ли реконструировать этажный щиток с добавлением дополнительной рейки и завести туда доплнительные кабели. Для обсуждения этого у меня другая тема есть если не трудно, ответьте туда http://www.mastercity.ru/forums/t256458-kuda-vpihnut-kvartirnyy-shchitok-v-odnushke-p-49d/

0