Gepard, Розетки стоят за соседним выдвижным ящиком, нужно вытаскивать ящик, что-бы добраться до них.

Удобство дополнительных 2P только в размещение в щите, ряд АВ, ряд УЗО, ряд групповых АВ, логично и понятно. А так я со своей колокольни не вижу в них особо смысла, но я не спец.

По S-УЗО, в этажном щитке нет места под что-то другое, в панели просто 4 выреза под квартирные автоматы и S-УЗО в щитке только если выйдет из строя какое-то из мелких. В итоге, под вопросом необходимость.

Сегодня еще раз всё посмотрел и принял волевое решение всё-же притащить все приточки отдельными кабелями к щитку. В связи с этим опять возникла мысль поставить в коридоре кнопку, подключенную к контактору, которая будет выключать всё, кроме дежурки и приточки.

А АВ50 стоит вместо рубильника, ибо дешевле, а дёргать только при отъезде несколько раз в год.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

02.09.2016 в 13:58:11

mr.roman написал: А так я со своей колокольни не вижу в них особо смысла

Вот и я пока не понял (

mr.roman написал: поставить в коридоре кнопку, подключенную к контактору, которая будет выключать всё, кроме дежурки и приточки.

Это чтоб в щиток не лазить?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.09.2016 в 14:02:18

mr.roman, Вам самому не страшно от такой схемы ,дичь какая то ,особенно эти 2П групповые автоматы,не к селу,не к городу.Ну если вы так печётесь о безопасности и удобству,так ставьте везде 2П(1П+n) после УЗО?да и УЗО в таком количестве тоже выше понимания.Мрак

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

02.09.2016 в 14:08:15

Кстати, реально, при таком количестве УЗО, дифов и 2P автоматов, можно вообще все автоматы сделать 2P и сократить количество УЗО (поставив везде типа А). Может, даже меньше места это займёт, чем то, что есть сейчас ))

0
mr.roman
mr.roman
Новичок

Регистрация: 10.08.2016

Казань

Сообщений: 35

02.09.2016 в 15:36:33

ebf, мне так даже очень страшно, к такой схеме пришло после ночной беседы с SB3.

Вот такой вариант еще есть схемы, тут если сокращать УЗО, можно или свет в санузлах или розетки в детской кинуть на групповое 30мА. Ну и можно обратно заменить 2P автоматы перед УЗО, на 1P после.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.09.2016 в 15:43:43

mr.roman написал: Ну и можно обратно заменить 2P автоматы перед УЗО, на 1P после.

Зачем перед УЗО автоматы?У вас после УЗМ есть 50А и зачем так МНОГО УЗО?вы простите,но это просто ОЧЕНЬ МНОГО  

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

02.09.2016 в 15:47:29

У автора так много УЗО, потому что они уже есть (от другого щитка остались?).

Но с учётом того, что автор легко добавил 2P автоматы (а это деньги и доп.место, которое тоже деньги)... Имхо, стоит забить на уже имеющееся оборудование (УЗО и дифы), а построить схему с нуля. А потом уже смотреть, можно чем-то воспользоваться из того, что есть, или нет.

0
mr.roman
mr.roman
Новичок

Регистрация: 10.08.2016

Казань

Сообщений: 35

02.09.2016 в 16:08:45

ebf, УЗО на 16А, основной автомат 50А, т.е. он никак не защищает УЗО, соответственно перед мелкими УЗО стоят автоматы. Gepard, а какие идеи по глобальной переделке? поставить одно УЗО 63А на всю мокрую группу (2 света, 2 линии розеток, водонагреватель)?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.09.2016 в 16:13:19

mr.roman написал: ebf, УЗО на 16А, основной автомат 50А, т.е. он никак не защищает УЗО, соответственно перед мелкими УЗО стоят автоматы.

Полная глупость.От КЗ защищено,от сверхтока тоже,если под УЗО не будет фактического тока,более номинала УЗО

0
mr.roman
mr.roman
Новичок

Регистрация: 10.08.2016

Казань

Сообщений: 35

02.09.2016 в 16:26:11

ebf написал: Полная глупость.От КЗ защищено,от сверхтока тоже,если под УЗО не будет фактического тока,более номинала УЗО

Следую этой логике можно собрать щиток вида АВ 50А -> УЗО 63А -> шинки на нагрузку. Т.е. автомат на 50А никак не может защитить 16А УЗО да и провод 3x2.5 от сверхтока, только надежда на то, что УЗО не нагрузят больше 16A, или я совсем уже ничего не понимаю.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.09.2016 в 16:30:35

mr.roman написал: Следую этой логике можно собрать щиток вида АВ 50А -> УЗО 63А -> шинки на нагрузку.

Можно оставить 4 УЗО по 63А и все линии засунуть под них,а уж какие вы автоматы поставите после УЗО 2П или 1П решать вам.Да и 22 линии на четырёшку не многовато будет?

0