16.08.2016 в 08:02:58

sirruff написал: В квартире кабели будут прокладываться преимущественно в гофре в стяжке и, местами, в гипсокартоновых стенах.

по возможности используйте гладкие ПВХ трубы - они надежнее, в них легче затягивать кабель и у них большая емкость чем у гофры того же диаметра.

По схеме со 7 стр: зря вы свет и другие потребитель под одно узо ставите.

Диф типа "А" на проточник вообще нафиг не сдался - там АС достаточно. кстати - а сколько стоит диф типа А?

Балкон есть?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.08.2016 в 08:06:47

andrewkhv написал: а если вопрошающий чего-то не понял - то это его, вопрошающего, проблемы.

В этот раз вопрошающий все понял и вопросов больше не задавал. :tambourinedance:

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.08.2016 в 08:16:26

Павелл, ну смотря где. В Москве, МО и Питере таких уже сто лет не встречал. Разве что офисы-комнаты, да и то во всех виденных стоял ибп. Просто ибп стоит сильно меньше компа, а бизнес умеет считать деньги.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

16.08.2016 в 09:02:50

andrewkhv,

  1. Согласен, на проточник поставлю АС, а на розетки тип А.
  2. Стоимость такого дифавтомата 4350 руб http://e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty/diff-avt-vykl-1pn-6ka Разница с ВТХ типа В всего 100 руб.
  3. Есть застекленная, неотапливаемая лождия. Свет и розетки для нее находятся под одним отдельным автоматом 10А.
  4. Насчет труб подумаю, посмотрю их диаметр наружный
  5. По компоновке потребителей думаю, но пока без особых успехов.

Вообще, сколько можно отдельных линий заводить под одно УЗО? У меня сейчас получается 6 шт на одно, 7 шт на другое, 4 шт на третье. Я нигде не смог найти информации о допустимом количестве линий, где то пишут до 5, где то до 7, где то вообще 3! Единственно, что я понял, так это то, что при большом количестве линий и соответственно большой протяженности кабелей могут быть ложные сработки из-за "естественного" тока утечки.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

16.08.2016 в 09:28:10

sirruff написал: Вообще, сколько можно отдельных линий заводить под одно УЗО?

Некоторые всю квартиру ставят под одно УЗО на 30 мА. То есть так - можно сколько угодно линий заводить. Но может быть как всё ОК, так и ложные срабатывания случаться. Тогда нужно ещё одно УЗО добавлять, распределять автоматы между ними.

Количество УЗО обычно увеличивают для удобства. Отзывов о ложных срабатываниях - гораздо меньше, чем живущих с одним УЗО на всю квартиру.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

16.08.2016 в 09:33:40

andrewkhv, кратко можно отвечать имхо в разговоре с другими специалистами, явно топикстартер к таким не относится, и про конгениальность это была ирония, если непонятно, ink_mast,ссылочку на пункт пункт НТД приведите пожалуйста в защиту вашего утверждения.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

16.08.2016 в 09:37:38

Gepard, я живу с одним АД12 25/30 на всю квартиру, ложных срабатываний нет, но у меня три линии всего)

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.08.2016 в 09:39:09

shtazi написал: ink_mast,ссылочку на пункт пункт НТД приведите пожалуйста в защиту вашего утверждения.

пункт 434.5.2 :tambourinedance:

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

16.08.2016 в 09:44:28

ink_mast, это я так понимаю ГОСТ 50571?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

16.08.2016 в 09:47:03

shtazi написал: Gepard, я живу с одним АД12 25/30 на всю квартиру, ложных срабатываний нет, но у меня три линии всего)

Вот и пример!

Но потребители все обычные есть? Ведь основная утечка от приборов, а не от линий? Линии гораздо меньше добавляют при расчёте, чем электроприёмники.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.08.2016 в 09:51:09

shtazi написал: это я так понимаю ГОСТ 50571?

да, часть 4.43, указан был ранее.

0