Аватар пользователя
sirruff

Местный

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

15.08.2016 в 20:40:29

#5748129

Спасибо всем за помощь! Вот новая схема, вроде бы все учел, правда немного смущает, что в некоторые автоматы и дифавтоматы заходит по два кабеля от разных потребителей (это я сделал по причине экономии места в щитке). Хотя читал ранее, что два кабеля можно заводить в автомат, а три уже нет. И щиток наверное, придется брать на 48 мест.

P.S. А можно два кондиционера "9" защитить одним автоматом на 16А? Я подумал, что можно, поскольку вероятность одновременного пуска компрессора мала, а мощность каждого около 800 Вт.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 20:44:03

#5748134

ink_mast написал:

shtazi написал: дальше то что?

Изначально вопрос был не от вас и иной!

shtazi написал: Только не даст ему тепловой расцепитель греться 5 секунд

Что, кому и когда не даст?

sirruff написал: Как можно добиться селективности?

Как нибудь в соответствии с ГОСТ IEC/TR 61912-2-2013.

ink_mast, про ГОСТ просто конгениальный ответ.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 20:52:36

#5748144

sirruff, если грется ими не будете, то вполне, теплый пол сделайте 16а 3х2,5, не тратьте деньги на В, и если смущает 2 кабеля под один автомат, я кстати этого тоже не люблю, то или коммутацию где то в распайке, чтоб один кабель в щит приходил, или подумайте над проходными клеммами в щит, есть относительно недорогие Феникс Контакт. Самое главное чуть не забыл, вынесите ПММ под узо кухни, не тратьте деньги на дифф, но это опционально. Про коеимы если надумаете пишите я вам расскажу что там и как.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.08.2016 в 20:58:35

#5748151

shtazi написал: ink_mast,грется 5 секунд протекающим по кабелю током в 112 ампер. Что вы так зацепились за эти 5 секунд то, можете объяснить?

shtazi, Вам трудно самому посчитать допустимое время для кабеля при ТКЗ?

Аватар пользователя
sirruff

Местный

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

15.08.2016 в 21:31:29

#5748196

shtazi, спасибо, я напишу попозже. ПММ я хотел защитить 10мА, а ВДТ на кухне - 30 мА, поэтому, наверно, оставлю пока так.

Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

15.08.2016 в 21:41:06

#5748213

sirruff написал: ПММ я хотел защитить 10мА, а ВДТ на кухне - 30 мА, поэтому, наверно, оставлю пока так.

Я последовал общему совету и вынес посудомойку под общее УЗО кухни. Самое главное - стиралку на 10 мА, как понял - так и сделал. А автоматы теперь тоже думаю С... после чтения Вашей ветки :)

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 21:52:04

#5748227

Gepard, если стиралки на кухне, то тоже смело можно под 30ма, тут не в технике дело, а в месте ее расположения.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
sirruff

Местный

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

15.08.2016 в 21:52:17

#5748228

Не понимаю чем пмм хуже/лучше стиралки, в моем представлении они одинаковы с точки зрения возможности получения удара электротоком. Единственная разница, что пмм защита в ящик из дсп, но внутренности, то все равно из металла и при загрузке/ выгрузке посуды их все равно касаешься. Стиралка в ванной.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 21:56:03

#5748235

ink_mast, допустимое время чего? Любезный, вы Толи слышали звон да не знаете где он, Толи наоборот очень хорошо все знаете, тогда прошу другим объяснить, несведущим. Вот что вам дались эти пять секунд, только то что про них в госте про кабель чтоли написано?

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

15.08.2016 в 22:05:44

#5748244

shtazi написал: Gepard, если стиралки на кухне, то тоже смело можно под 30ма, тут не в технике дело, а в месте ее расположения.

Спасибо. Уложилось лучше. Для закрепления ещё вопрос: балкон застеклённый, но неотапливаемый. Там розетки и свет - нормально ведь под УЗО 30 мА совместно с другими помещениями?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.08.2016 в 22:11:21

#5748250

sirruff, а у Вас посудомойка тоже в ванной стоит что на неё 10 ма УЗО? а если рассуждать что там типа вода, то и на чайник надо 10 ставить) хотя если не жалко то ставьте

Аватар пользователя
sirruff

Местный

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

15.08.2016 в 22:18:06

#5748263

юра Т, т.е. 10 мА нужно ставить только на ванную, а на пмм хватит и 30мА ? Если так, то я уберу дифавтомат на пмм и перенесу пмм под узо кухни. Тогда и место сэкономлю и дешевле будет.

По лоджии застекленной вопрос интересный, я посадил эту линию под общее узо с остальными потребителями, но не знаю, можно ли так делать

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 22:22:02

#5748269

Gepard, да только розетки и светильники влагозащищенные. Там свой прикол с балконом, завтра скину циркуляр, счас с телефона.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 22:22:52

#5748270

sirruff, я вам про Пмм именно так и сказал сделать же.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

15.08.2016 в 22:54:25

#5748300

shtazi написал: Gepard, да только розетки и светильники влагозащищенные. Там свой прикол с балконом, завтра скину циркуляр, счас с телефона.

Спасибо! Да, понял, так и хочу ) Значит всё нормально ) Ну и про "прикол" - конечно, будет интересно.

Аватар пользователя
sirruff

Местный

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

15.08.2016 в 23:17:50

#5748321

shtazi, да, я понял. Спасибо!

Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.08.2016 в 23:27:36

#5748330

Alexey_Spb написал:

павелл написал: из практики,стоят у нас в бизнес центре щиты компьютернные,там дифы с характеристикой В и на линии около 5-6 рабочих мест.ложных срабатываний и сработка задержки пусковых токов не наблюдается

Это во многом зависит от БП компов.

К тому же у вас в офисе наверняка все компы включены через ИБП (я еще не встречал офисов без ИБП на компы), что нивелирует их пусковые токи для автомата.

Alexey_Spb, полно офисов где ибп в лучшем случае стоят только на сервер.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

16.08.2016 в 00:37:44

#5748380

Gepard, боюсь, будет не очень интересно.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.08.2016 в 06:17:40

#5748439

shtazi написал: допустимое время чего?

Протекания ТКЗ по кабелю.

shtazi написал: Любезный, вы Толи слышали звон да не знаете где он, Толи наоборот очень хорошо все знаете, тогда прошу другим объяснить, несведущим.

Для однозначного утверждения о защите кабеля ТР-ем АВ, необходимо осуществить проверку температуры кабеля при протекании ТКЗ за время срабатывания ТР.

shtazi написал: ink_mast, допустимое время чего? Любезный, вы Толи слышали звон да не знаете где он, Толи наоборот очень хорошо все знаете, тогда прошу другим объяснить, несведущим. Вот что вам дались эти пять секунд, только то что про них в госте про кабель чтоли написано?

shtazi, Речь была о защите кабеля ТР-ем АВ при низких ТКЗ.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.08.2016 в 07:15:16

#5748455

shtazi написал: ink_mast, про ГОСТ просто конгениальный ответ.

Так специалистов тут много на одного вопрошающего, боюсь ногами затопчут, поэтому и указал только источник.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.08.2016 в 08:00:01

#5748472

shtazi написал: ink_mast, про ГОСТ просто конгениальный ответ.

настоящий специалист только так и отвечает - кратко! а если вопрошающий чего-то не понял - то это его, вопрошающего, проблемы.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.08.2016 в 08:02:58

#5748473

sirruff написал: В квартире кабели будут прокладываться преимущественно в гофре в стяжке и, местами, в гипсокартоновых стенах.

по возможности используйте гладкие ПВХ трубы - они надежнее, в них легче затягивать кабель и у них большая емкость чем у гофры того же диаметра.

По схеме со 7 стр: зря вы свет и другие потребитель под одно узо ставите.

Диф типа "А" на проточник вообще нафиг не сдался - там АС достаточно. кстати - а сколько стоит диф типа А?

Балкон есть?

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.08.2016 в 08:06:47

#5748475

andrewkhv написал: а если вопрошающий чего-то не понял - то это его, вопрошающего, проблемы.

В этот раз вопрошающий все понял и вопросов больше не задавал. :tambourinedance:

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.08.2016 в 08:16:26

#5748481

Павелл, ну смотря где. В Москве, МО и Питере таких уже сто лет не встречал. Разве что офисы-комнаты, да и то во всех виденных стоял ибп. Просто ибп стоит сильно меньше компа, а бизнес умеет считать деньги.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
sirruff

Местный

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

16.08.2016 в 09:02:50

#5748511

andrewkhv,

  1. Согласен, на проточник поставлю АС, а на розетки тип А.
  2. Стоимость такого дифавтомата 4350 руб http://e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty/diff-avt-vykl-1pn-6ka Разница с ВТХ типа В всего 100 руб.
  3. Есть застекленная, неотапливаемая лождия. Свет и розетки для нее находятся под одним отдельным автоматом 10А.
  4. Насчет труб подумаю, посмотрю их диаметр наружный
  5. По компоновке потребителей думаю, но пока без особых успехов.

Вообще, сколько можно отдельных линий заводить под одно УЗО? У меня сейчас получается 6 шт на одно, 7 шт на другое, 4 шт на третье. Я нигде не смог найти информации о допустимом количестве линий, где то пишут до 5, где то до 7, где то вообще 3! Единственно, что я понял, так это то, что при большом количестве линий и соответственно большой протяженности кабелей могут быть ложные сработки из-за "естественного" тока утечки.

Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

16.08.2016 в 09:28:10

#5748529

sirruff написал: Вообще, сколько можно отдельных линий заводить под одно УЗО?

Некоторые всю квартиру ставят под одно УЗО на 30 мА. То есть так - можно сколько угодно линий заводить. Но может быть как всё ОК, так и ложные срабатывания случаться. Тогда нужно ещё одно УЗО добавлять, распределять автоматы между ними.

Количество УЗО обычно увеличивают для удобства. Отзывов о ложных срабатываниях - гораздо меньше, чем живущих с одним УЗО на всю квартиру.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

16.08.2016 в 09:33:40

#5748533

andrewkhv, кратко можно отвечать имхо в разговоре с другими специалистами, явно топикстартер к таким не относится, и про конгениальность это была ирония, если непонятно, ink_mast,ссылочку на пункт пункт НТД приведите пожалуйста в защиту вашего утверждения.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

16.08.2016 в 09:37:38

#5748538

Gepard, я живу с одним АД12 25/30 на всю квартиру, ложных срабатываний нет, но у меня три линии всего)

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.08.2016 в 09:39:09

#5748541

shtazi написал: ink_mast,ссылочку на пункт пункт НТД приведите пожалуйста в защиту вашего утверждения.

пункт 434.5.2 :tambourinedance:

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

16.08.2016 в 09:44:28

#5748549

ink_mast, это я так понимаю ГОСТ 50571?

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.