jekasus написал: Я вернусь к коллекторам - зачем на ППР-коллектор СУП? ;) Чугунка, сталь - ванна, встройки смесители, железный каркас потолка, мет. сетка в теплом эл.поле, возможно, предполагаю -латунные водорозетки на на системах Рехау и ТЕСЕ, и подобных,

Смотрите.

Необходимо обеспечить безопасность от поражения электрическим током, особенно в случае металлического водопроводного стояка, что имеет место в квартире на моем фото.

Эту безопасность обеспечивают соединения металлических труб их нержавейки с ДСУП перед кранами защиты от протечек (на фото не видно).

Что касается гребенок, смотрите норматив:

В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов. Примечание. Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и с точки зрения возможности поражения электрическим током не рассматривается как сторонняя проводящая часть. При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.

Здесь однозначно говорится о том что гребенка является сторонней проводящей частью и должна быть включена в контур ДСУП.

Более того, очевидно что это место вероятного прикосновения человека к металлической разводке и гребенки должны быть дополнительно защищены подключением к ДСУП, что и имеет место.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17180

18.08.2016 в 23:15:15

Alexey_Spb, это все - на стояках, зачем доводить до абсурда И еще. Мне "нравится" как обычно реализуются непосредственно сами провода, клеммы и хомуты. Типичный пример, фото...я так понимаю, Электрики с радостью делают заземление ко всему металлическому, кто его проверяет, есть там контакт или нет? А работа сделана...у меня также где то есть фото: электрик заземлил все 8 радиаторов, которые я устанавливал...нормальный такой электрик.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

18.08.2016 в 23:18:23

master.msk написал: не придумывайте

На изи от идеала есть, если какая-то хрень для подключения какой-то слаботочки для какого-то дивайса, то я в ошибке...

master.msk написал: здесь, я думаю, немножко другое

Да, нет это одно маленькое помещение, где есть столкновение, нет - столпотворение слишком большого количества специалистов...

0

Баш майсторът

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.08.2016 в 23:18:26

master.msk написал: так понимаю, електрики с радостью делают заземление ко всему металлическому, кто его проверяет, есть там контакт или нет?

Данное соединение (как на фото) обеспечивает соединение металлической трубы с защитным заземляющим проводником, достаточное для соблюдения требований к ДСУП. Более того, данное соединение является по сути молниезащитой (оттуда оно пришло) и выдерживает, в том числе, ударный ток отдаленного разряда молнии (конечно, не ПУМ).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.08.2016 в 23:18:59

master.msk написал: И еще. Мне "нравится" как обычно реализуются непосредственно сами провода, клеммы и хомуты

Извините, я не знаю что значит "обычно" у вас. Говорю как делаю я, давайте это и обсуждать.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.08.2016 в 23:23:09

master.msk написал: И еще. Мне "нравится" как обычно реализуются непосредственно сами провода, клеммы и хомуты Типичный пример, фото...я так понимаю, Электрики с радостью делают заземление ко всему металлическому, кто его проверяет, есть там контакт или нет? А работа сделана...у меня также где то есть фото: электрик заземлил все 8 радиаторов, которые я устанавливал...нормальный такой электрик.

Не буду осуждать того электрика за такие соединения. Часто самому приходится колхозить штыревые наконечники под червячный хомут для ДСУП. Таковы реалии нашего рынка.. Те соединения, что на фото, мягко говоря, не дешевые (и квартира соответствующая).

Этот электрик наверняка сделал что смог в рамках его бюджета.

И это все же сильно лучше, чем ничего.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17180

18.08.2016 в 23:23:32

Alexey_Spb, зачем вы цитируете "филькины грамоты" ассоциации электромонтаж? В качестве чего? Это контент с сайта коммерческой организации, которая "предлагает услуги".

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.08.2016 в 23:25:57

master.msk написал: Alexey_Spb, зачем вы цитируете "филькины грамоты" ассоциации электромонтаж? в качестве чего? Это контент с сайта коммерческой организации, которая "предлагает услуги"

Это не филькина грамота, как и ПУЭ 7 (данный циркуляр является разьъяснением требований ПУЭ7 в случае современных стояков).

Но вы можете на него забить, как и на ПУЭ7 - оно, к сожалению, частникам ныне не указ.

Но у вас есть что сказать по сути? Чем плохо то, о чем я говорю? :)

Просто, возможно, вы не заморачиваетесь над ДСУП и вам мое сообщение пришлось не по душе... Иначе я не вижу других причин так рьяно пытаться его оспорить, не имея аргументов на это.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17180

18.08.2016 в 23:33:07

Alexey_Spb написал: (данный циркуляр является разьъяснением требований ПУЭ7 в случае современных стояков)

Есть ПУЭ, а есть его толкователи...и разница между ними огромна. Естественно, каждый вправе придерживаться той или иной "школы" отъема денег у населения..., просто не надо выдавать за обязательное, нет этого: есть стояки, есть статика на металлических поверхностях и ВСЕ!

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.08.2016 в 23:36:25

master.msk написал: Есть ПУЭ, а есть его толкователи...

Не выступаете ли вы сейчас в роли такого толкователя?

Есть сторонняя проводящая часть в санузле - и она должна быть соединена с защитным заземлением.

Потому что через эту проводящую часть в квартиру может попасть опасный потенциал от соседей.

С чем вы не согласны в данной части?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

18.08.2016 в 23:37:26

Alexey_Spb написал: Это не филькина грамота,

Минусы есть? У меня еще где-то есть,но не помню где ;)

0

Баш майсторът

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу