pittpv написал: вводной (как от застройщика): автомат двухполюсный на 63А; гостиная: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет; кухня: дифавтомат 16А на розетки, автомат 10А на свет, автомат 40А на варочную панель, автомат 20А на духовку; санузел: дифавтомат 16А на розетки, дифавтомат 10А на свет; спальня: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет; лоджия: автомат 10А на свет; детская: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет; коридор: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет, автомат 16А на роутер; запасной: автомат на 16А
Итого: 18 автоматов. Как лучше скомпоновать и расключить их в щите?
Зачем вводной, полностью дублирующий площадочный автомат?
Дифавтоматы это для миллионеров, у вас куча линий без дифзащиты.
Поставьте 3 ВДТ (УЗО) и раскидайте обычные автоматы между ними. Выйдет дешевле чем у вас, но на защита порядок лучше.
Раскидывается просто - но зависит от того однополюсники у вас будут или двух полюсники.
Если однополюсники, то однополюсная гребенка в одну выходную дырку ВДТ и далее на все автоматы группы, из другой выходной дырки ВДТ идет провод на нейтральную шинку.
В случае двухполюсников все собирается на двухполюсной шине.