15.08.2016 в 12:49:10

pittpv написал: вводной (как от застройщика): автомат двухполюсный на 63А; гостиная: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет; кухня: дифавтомат 16А на розетки, автомат 10А на свет, автомат 40А на варочную панель, автомат 20А на духовку; санузел: дифавтомат 16А на розетки, дифавтомат 10А на свет; спальня: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет; лоджия: автомат 10А на свет; детская: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет; коридор: автомат 16А на розетки, автомат 10А на свет, автомат 16А на роутер; запасной: автомат на 16А

Итого: 18 автоматов. Как лучше скомпоновать и расключить их в щите?

Зачем вводной, полностью дублирующий площадочный автомат?

Дифавтоматы это для миллионеров, у вас куча линий без дифзащиты.

Поставьте 3 ВДТ (УЗО) и раскидайте обычные автоматы между ними. Выйдет дешевле чем у вас, но на защита порядок лучше.

Раскидывается просто - но зависит от того однополюсники у вас будут или двух полюсники.

Если однополюсники, то однополюсная гребенка в одну выходную дырку ВДТ и далее на все автоматы группы, из другой выходной дырки ВДТ идет провод на нейтральную шинку.

В случае двухполюсников все собирается на двухполюсной шине.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.08.2016 в 12:53:10

pittpv написал: Детям уже 5 и 12 лет, прожили и не разу током не ударило. Поэтому и не стал защищать розетки в детской, хотя сначала планировал.

Чудная у вас логика. Если и КЗ ни разу не было в детской, автомат ставить не надо?

Как раз в детской дифзащита нужна не меньше, чем в других комнатах, а даже больше. И в идеале сделать ее 10 мА - таблицы воздействия токов на организм рассчитаны для взрослых.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21234

15.08.2016 в 12:54:25

Alexey_Spb написал: Зачем вводной, полностью дублирующий площадочный автомат?

А какой надо? Выше-ниже-уже-шире? Или вовсе без него?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.08.2016 в 13:54:05

Radio написал: А какой надо? Выше-ниже-уже-шире? Или вовсе без него?

Ваша цель на данном форуме - не общение и выяснение лучших решений, а троллинг и продвижение китайских говнобрендов.

Не вижу смысла в продолжении дискуссии на эту тему с вами.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21234

15.08.2016 в 13:59:11

Alexey_Spb, т.е. по существу вы ответить не в состоянии, только брызгать ядом и обзываться умеете? :) Вот коллега Baramov полагает, что лучше всего поставить ВН. Но и АВ не исключает. А вы, надо понимать, против того, чтобы щиток можно было обесточить локально?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.08.2016 в 14:08:14

Radio написал: А вы, надо понимать, против того, чтобы щиток можно было обесточить локально?

Понимаете, предполагать за других и спрашивать их то, что они не говорили - дурной тон.

Я всего лишь спросил "Зачем вводной, полностью дублирующий площадочный автомат?"

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21234

15.08.2016 в 14:17:46

Alexey_Spb написал: Я всего лишь спросил "Зачем вводной, полностью дублирующий площадочный автомат?"

А я всего лишь спросил: "А какой тогда нужен, если не полностью дублирующий?"

На что вы просто нахамили. :)

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

15.08.2016 в 14:24:46

Radio написал: "А какой тогда нужен, если не полностью дублирующий?"

Никакой не нужен.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21234

15.08.2016 в 14:29:21

ratrabidi, ну я это и хотел услышать. А вообще там что-то нужно? Хотя бы просто всё выключить?

0
pittpv
pittpv
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

15.08.2016 в 14:31:26

Alexey_Spb написал: Зачем вводной, полностью дублирующий площадочный автомат?

Я не знаю что есть в подъездном щите, но у меня в квартире щиток с вводным автоматом на 63А, фото квартирного щита от застройщика прилагаю

Alexey_Spb написал: из другой выходной дырки ВДТ идет провод на нейтральную шинку.

Для всех УЗО нужны отдельные нулевые шинки как я понимаю, а как они подключаются к единственному вводному кабелю?

0
pittpv
pittpv
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

15.08.2016 в 14:32:54

Alexey_Spb написал: в детской дифзащита нужна не меньше

Согласен, но дети уже взрослые.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.