Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20649

15.08.2016 в 13:59:11

Alexey_Spb, т.е. по существу вы ответить не в состоянии, только брызгать ядом и обзываться умеете? :) Вот коллега Baramov полагает, что лучше всего поставить ВН. Но и АВ не исключает. А вы, надо понимать, против того, чтобы щиток можно было обесточить локально?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.08.2016 в 14:08:14

Radio написал: А вы, надо понимать, против того, чтобы щиток можно было обесточить локально?

Понимаете, предполагать за других и спрашивать их то, что они не говорили - дурной тон.

Я всего лишь спросил "Зачем вводной, полностью дублирующий площадочный автомат?"

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20649

15.08.2016 в 14:17:46

Alexey_Spb написал: Я всего лишь спросил "Зачем вводной, полностью дублирующий площадочный автомат?"

А я всего лишь спросил: "А какой тогда нужен, если не полностью дублирующий?"

На что вы просто нахамили. :)

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

15.08.2016 в 14:24:46

Radio написал: "А какой тогда нужен, если не полностью дублирующий?"

Никакой не нужен.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20649

15.08.2016 в 14:29:21

ratrabidi, ну я это и хотел услышать. А вообще там что-то нужно? Хотя бы просто всё выключить?

0
Аватар пользователя
pittpv

Местный

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

15.08.2016 в 14:31:26

Alexey_Spb написал: Зачем вводной, полностью дублирующий площадочный автомат?

Я не знаю что есть в подъездном щите, но у меня в квартире щиток с вводным автоматом на 63А, фото квартирного щита от застройщика прилагаю

Alexey_Spb написал: из другой выходной дырки ВДТ идет провод на нейтральную шинку.

Для всех УЗО нужны отдельные нулевые шинки как я понимаю, а как они подключаются к единственному вводному кабелю?

0
Аватар пользователя
pittpv

Местный

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

15.08.2016 в 14:32:54

Alexey_Spb написал: в детской дифзащита нужна не меньше

Согласен, но дети уже взрослые.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 14:37:31

pittpv, 5 лет самый возраст для исследования розеток, это я вам на своем личном опыте говорю.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20649

15.08.2016 в 14:40:38

pittpv написал: но дети уже взрослые

Говорят, взрослым тоже нужна дифзащита...

0
Аватар пользователя
pittpv

Местный

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

15.08.2016 в 14:58:15

shtazi написал: 5 лет самый возраст для исследования розеток

Понимаю, что тема не однозначная, но если они "выжили" ;) в том что есть сейчас, а это было построено хрен знает когда, строителями-солдатами с алюминиевой проводкой, которая вырубается когда работает одновременно свет, стиральная машина и утюг, с двумя древними автоматами, то думаю с моими драгоценными детьми ничего не случится, да и еще розетки будут со шторками. Понимаю, что перестраховаться всегда можно и порой нужно.

Radio написал: взрослым тоже нужна дифзащита...

Взрослым много чего еще нужно)

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

15.08.2016 в 15:01:46

Radio написал: ratrabidi, ну я это и хотел услышать. А вообще там что-то нужно? Хотя бы просто всё выключить?

Radio, Клеммы либо выключатель нагрузки. В конце концов можно и в этажном щите отключить.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.08.2016 в 15:02:25

pittpv написал: у меня в квартире щиток с вводным автоматом на 63А

Это не автомат, а выключатель нагрузки. Неплохой, кстати говоря.

0
Аватар пользователя
pittpv

Местный

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

15.08.2016 в 15:11:03

el-fi написал: Это не автомат, а выключатель нагрузки

Простите если ошибаюсь в терминологии, только учюсь :)

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.08.2016 в 15:29:48

pittpv написал:

el-fi написал: Это не автомат, а выключатель нагрузки

Простите если ошибаюсь в терминологии, только учюсь :)

pittpv, извиняться не надо. Вы собираетесь начать щиток с двухполюсного автомата, а туда если уж ставить что-то - так выключатель нагрузки.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20649

15.08.2016 в 15:55:41

ratrabidi написал: Клеммы либо выключатель нагрузки. В конце концов можно и в этажном щите отключить.

В этажном можно. Выключатель же нагрузки как правило дороже аналогичного автомата, нафига он нужен? Из чисто семантических соображений разве что.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу