SB3, мне не на чем пробовать увы, если знаете расскажите. Но я думаю что отключиться, иначе теряется его смысл как узо.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.08.2016 в 20:16:21

Да тут есть люди которые вроде как знают, но я с ними не согласен) Тот же Ю.В. Харечко, не чета всем нам тут собравшимся))), и то поплыл на этом вопросе).

0
phant0mas
phant0mas
Новичок

Регистрация: 10.09.2015

Москва

Сообщений: 34

17.08.2016 в 20:20:03

Топикстартер, а в сторону хагера не смотрели? Там в принципе приемлемые цены на диффы.

shtazi, смотрю. Заманчиво. Я из хагера живьем только шкафы смотрел, весьма неплохие. По деньгам неплохо получается, около 130 тыс под мои нужды по ценам интернет-магазинов. Есть и более интересные предложения по ценам на хагер. (Спасибо форумчанам). В общем приемлемо и в отличие от ETI и Kopp доступно и по наличию.

Но какой же у них путаный модельный ряд.... Вот чем MCN432 от MC432A отличаются? 6кА, 32С, 4 полюса. Уже 15 минут в каталог втыкаю и понять не могу. По деньгам разница в 3!!! раза за казалось бы одинаковые автоматы. Кто подскажет? Мутная муть)

А как этот хагер вообще? если сравнивать с большой тройкой? И как к нему проектировщики относятся? Или можно запроектировать все на АВВ, а собрать из аналогов другого производителя (хагер)? Как всякие лаборатории, энергосбыты и УК на это несоответствие проекта и реализации посмотрят?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

17.08.2016 в 20:59:30

phant0mas, он расширяет тройку до четверки, по поводу замены пишется в проекте допускается замены оборудования на аналогичное с такими же характеристиками, как-то так, не помню точную формулировку, а вообще вашей сетевой компании, или кто там вас на три фазы переводить будет марка автоматоматов вопрос вообще неинтересный, а вот балансировку фаз они посмотрят обязательно,к бабке не ходи. Mc и mcn различаются понтами, типа как s и sh серия у абб.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.08.2016 в 21:00:44

phant0mas написал: Вот чем MCN432 отличаются?

Там же написано

Специальные пластиковые крепления на дин–рейку с увеличенным ходом, позволяющие снять автоматический выключатель со сборки даже с середины дин-рейки Пластиковые прозрачные крышки, позволяющие маркировать каждый автоматический выключатель

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.08.2016 в 21:01:01

SB3 написал:

Alexey_Spb написал: SB3, трехфазное УЗО работает по общей разнице между тремя фазами и нейтралью. Если даже на одной фазе будет 30 мА, оно отключится.

Alexey_Spb, если на одной фазе будет 30мА -оно отключится), я спрашивал, что будет ,если на двух фазах будет по 30мА

SB3, УЗО отключится если векторная сумма дифтоков по трём фазам будет от 15 до 30 мА или более.

При двухфазной утечке следует так же векторно сложить токи. Но итог будет один - УЗО отключится так как токи утечек за УЗО никогда не будут в противофазе, так как утечка за УЗО всегда утекает и никогда не притекает.

Надеюсь, понятно сказал.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.08.2016 в 21:07:06

Для каждого конкретного случая надо рисовать векторную диаграмму, но при этом соблюдается принцип - утечка на любой соседней фазе ускоряет сработку вдт, а не наоборот.

Так как это утечки, а не притечки "лишнего" тока.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

17.08.2016 в 21:08:50

SB3, не наводите тень на плетень, озвучьте собственное мнение, несогласных залшуаем позже.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.08.2016 в 21:16:26

А вот при симметричной трехфазной утечке вдт не сработает... Так же не сработает если итоговый вектор будет менее 15 миллиампер в "длину".

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.08.2016 в 21:25:32

Это другое дело).

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

17.08.2016 в 21:37:27

Alexey_Spb, как вы себе на практике представляете трехфазную симметричную утечку? SB3, вы свое мнение то озвучьте, или так и будете вокруг да около ходить.