SB3 написал:
Тут уже всё написано - по поводу моих предложений)
Общее селективное УЗО на 63А!
1Р АВ 25А - на розетки с/у вообще не имеет смысла, хотите ограничить ток группы поставьте 2Р (1Р+N) перед УЗО этой группы.
Выбор номинала УЗО 10мА на такую кучку - может быть излишне оптимистичным.
Кондей лучше вынести на отд. линию 2Р (1Р+N) - УЗО - кондей.
К теплым полам посмотреть инструкцию и возможно подключить их через 2Р АВ.
Ничто не мешает поставить от 2 до 4-х групповых 2Р (1Р+N) АВ перед групповыми УЗО.
В щитке оставить 20-30% свободного места,считая по модулям.
SB3, Спасибо!
УЗО 10 мА поставил, так как хотел максимально обезопасить с/у, так как планируется сделать ванну с гидромассажем, который соответственно включается в розетку с/у. Как вы считаете может поставить тогда УЗО 63/30 на эту группу, что позволит исключить 1Р АВ 25А, ограничивающий ток этой группы?
Кондей вынести на отдельный дифф. автомат?
По теплым полам сейчас буду искать инструкцию)