shtazi, и я говорил о 245 амперах ткз конкретно .
24.08.2016 в 15:47:11
shtazi, и я говорил о 245 амперах ткз конкретно .
24.08.2016 в 15:47:13
Димон114, убедили, отжимаюсь.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
24.08.2016 в 15:54:26
wersud, смысл на каждую комнату на освещение ставить свой АВ?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2016 в 17:19:52
megrad написал: wersud, смысл на каждую комнату на освещение ставить свой АВ?
megrad, Уже протянули провода) Может мне тогда все автоматы тип В поставить?
24.08.2016 в 17:20:48
... Удалено.
24.08.2016 в 17:37:24
wersud, и АВ куплены?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2016 в 17:39:05
Gepard написал:
wersud написал: Переделал схему. Получилось 4 УЗО. Уже гораздо бюджетнее, чем сегодня утром) Посмотрите, пжл, что получилось.
Кондей, может, под УЗО 4 бросить? Там, в принципе, все линии - не критичные. Кондей - тоже не прибор первой необходимости. А вот розетки комнат, кухни, свет - не хотелось бы терять, если что-то с линией кондея будет. Да и УЗО 3 разгрузится чутка.
У себя я водогрей бросил под УЗО 30мА. Под 10 мА остались лишь стиралка и розетки ванной. Причём стиралку я посадил на автомат 10А. Если Вы поступите так же, то уберёте один автомат перед УЗО. Но при этом нужно будет сократить номиналы автоматов после.
p.s.: и водогрей бы послал к УЗО 4 :)
p.p.s.: до 3 УЗО не стал бы сокращать )
Да, если у Вас водогрей открытой установки, и к нему могут касаться одновременно с касанием каких-нибудь металлических труб - то, может, и стоит его оставить под УЗО 10мА. Но вот это - просто размышления дилетанта... про касания )) Я не знаю, как там и что может быть. Но запомнил для себя так.
Gepard, Исправил. Решил оставить водонагреватель под УЗО 10 мА. Я даже прикинул бюджет: на easy9 получается 12,5 т.р. (все автоматы с характеристикой В) на tx3 получается 12,2 т.р. (автоматы с характеристикой С и УЗО 16А/10мА в с/у, водогрей при этом нужно будет кинуть на УЗО 4)
24.08.2016 в 17:40:44
Я бы сменил АВ С50 на рубильник того же номинала, негоже себе лично своими руками ограничивать мощность на 3кВт, как-то разгрузил УЗО №2, на 10мА многовато-то там линий, и явно бы разгрузил бы УЗО №3, перебор там линий. Также, В16 на лождии поменял бы на В10. Автор темы, если не хватает средств, откажитесь лучше от автоматов В, это реально блажь в условиях квартиры, и докупите на эти средства еще одно УЗО в помощь УЗО №3. Оно реально может стать источником нервотрепки.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
24.08.2016 в 17:49:59
megrad написал:
wersud написал:
megrad написал: wersud, и АВ куплены?
megrad, АВ не куплены.
wersud, вот и запихните провода под один АВ.
megrad, естественно , вот прям сейчас примерно для такого как у ТС кол во потребителей щит собираю , все в 36 модульный щит умещается , 3 узо на всю квартиру за глаза , 10 Ма вообще не к чему темболие к группе потребителей .