Gepard, нормальный Мистраль , годный. Пуэ про узо 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. С машинкой стиральной 10 Ма может не сростись , нет в 10 Ма узо особого смысла , под ток влезете удар одинаковый получите что с 30 Ма что с 10 Ма . В момент прикосновения ток через тело расчетно 230 Ма , может конечно меняться от условий .... Но узо работает с одинаковой скоростью что 10 что 30 Ма и ток оно не ограничивает . Использовать 10 можно но когда смысл икономии отсутствует ..
Димон114 написал:
Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА
Ваша правда. Пункт 7.1.82. ПУЭ-7.
Где же про 10 мА встречал...
А, вот в СП 31-110-2003:
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Gepard, у ТС можно линии обьединить это приведёт к присутствию фоновой утечки тока и невозможности попасть под неотпускающий ток величиной 10 Ма при котором узо 30 Ма не сработает , весь смысл в этом . Узо на любой номинал сработает от 0.5 номинала до одного . Смысл узо на 10 Ма практически отсутствует если не питать от тридцатки одну линию . У ТС кстати стиралка на 10 весть будет у современных стиралок пусковой ток утечки может привысить 5 Ма и узо может щёлкать в холостую .