shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

24.08.2016 в 14:19:18

Димон114, я вопрос задал web-rr, про токи КЗ, потому что в схеме УЗО 25 - АВ25- 3 АВ, установка АВ25 будет глупостью, он не защитит УЗО от КЗ, и потому он там и не нужен. А в ответ начались ерничанья и словоблудство. Полюсность автомата значения никакого не имеет абсолютно в данном вопросе, тем более что там рекомендовали 1p+N автомат, который расцепяет ноль за компанию. Про то что автомат не имеет отношения к токам КЗ, это извините бред.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

24.08.2016 в 14:23:04

shtazi написал: Димон114, я вопрос задал web-rr, про токи КЗ, потому что в схеме УЗО 25 - АВ25- 3 АВ, установка АВ25 будет глупостью, он не защитит УЗО от КЗ, и потому он там и не нужен. А в ответ начались ерничанья и словоблудство. Полюсность автомата значения никакого не имеет абсолютно в данном вопросе, тем более что там рекомендовали 1p+N автомат, который расцепяет ноль за компанию. Про то что автомат не имеет отношения к токам КЗ, это извините бред.

shtazi, то есть по вашему от тока КЗ узо номиналом в 25 ампер не будет защищенно автоматом в 25 ампер ? От КЗ фаза земля в tncs например и ав вполне защищают , не от утечки тока на землю а именно от КЗ .

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

24.08.2016 в 14:23:52

shtazi написал: в схеме УЗО 25 - АВ25- 3 АВ, установка АВ25 будет глупостью, он не защитит УЗО от КЗ

Хм, я тут не могу спорить, т.к. знания лишь интернетные ) Но как понял из статьи CS-CS про УЗО, оно может защищаться как автоматом до него, так и автоматом (или автоматами) после.

до или после УЗО должен быть один или несколько автоматов. УЗО будет защищено, если автомат имеет номинал равный или меньше номинала УЗО.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

24.08.2016 в 14:24:01

Димон114, не передергивайте мои слова, я написал причину моего вопроса.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

24.08.2016 в 14:25:06

Gepard, и вы не передергивайте, CS прекрасно обьяснил, когда, как и в каких случаях, он ставит автомат после УЗО. Запутали меня в край, всем сразу отвечать, вобщем есть у CSа тема, когда он защищает одну линию одним узо, он ставит автомат после узо, потому что ему так монтировать удобнее. Но правильне было бы в таких случаях, как я считаю, автомат- УЗО.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

24.08.2016 в 14:27:17

Правда, у CS есть следующее замечание:

UPDATE 2014.02: ВНИМАНИЕ!!! Эта информация справедлива только для УЗО ABB, потому что я рыл её в каталогах и докапывался до технических специалистов. Что удалось узнать. На самом деле выделяют две защиты УЗО: по перегрузке и по к.з. По перегрузке номинал автомата должен быть 100% не больше номинала УЗО. По к.з. можем защищаться и автоматами и предохранителями с большим номиналом. На УЗО показан уровень защиты при использовании 100 А предохранителя потому что есть такой стандартный тест. Но мы же не будем брать отдельно автомат и отдельно предохранитель. Поэтому защищаемся просто автоматом с небольшим номиналом. Относительное положение автомата и УЗО и общее кол-во автоматов не важно. Главное чтобы суммарный номинал автомата (если он сверху) и автоматов (если они снизу) был не более номинального тока УЗО.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.08.2016 в 14:27:33

shtazi написал: Gepard, и вы не передергивайте, CS прекрасно обьяснил, когда, как и в каких случаях, он ставит автомат после УЗО.

shtazi, Это вообще его ноу хау ,мог бы патент получить :)

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

24.08.2016 в 14:28:53

shtazi написал: Gepard, и вы не передергивайте, CS прекрасно обьяснил, когда, как и в каких случаях, он ставит автомат после УЗО.

Ни в коем разе. Я правда пишу то, как понял. И мне правда интересно. Я ведь допускаю, что мог что-то неправильно понять. Тогда тем более было бы интересно разобраться.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

24.08.2016 в 14:29:18

shtazi написал: Димон114, не передергивайте мои слова, я написал причину моего вопроса.

shtazi, извините но вы пишите глупость , от тока КЗ узо номиналом в 25 ампер вполне защитит ав на 50 ампер которое на вводе , вот от перегрузки может и не сбереч , а от КЗ легко .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.08.2016 в 14:30:52

Gepard написал:

shtazi написал: Gepard, и вы не передергивайте, CS прекрасно обьяснил, когда, как и в каких случаях, он ставит автомат после УЗО.

Ни в коем разе. Я правда пишу то, как понял. И мне правда интересно. Я ведь допускаю, что мог что-то неправильно понять. Тогда тем более было бы интересно разобраться.

Gepard, А вы задайте то вопрос первоисточнику,кто его знает о чём он думал,когда это писал

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

24.08.2016 в 14:31:51

wersud, а чем обусловлен выбор характеристики "С" именно для автоматов на свет?

0