avmal написал:

Granit88 написал: avmal, увы, кроме клк-5 ничего не использовал

У вас кабель для духовки торчит из стены. Правильно я вас понял? Думаю, что правильно. А на другом конце к этому кабелю что прицеплено?

avmal, на другом конце присоединены проводы собственно от духового шкафа. По такой же схеме, второй провод (хвост) из стены присоединен с помощью клк-5 к проводу от нагревательной поверхности. Однако при таком подключении одна единица не работает (либо поверхность либо духовой шкаф), вот.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2016 в 13:28:45

Granit88 написал: avmal, на другом конце присоединены проводы собственно от духового шкафа. По такой же схеме, второй провод (хвост) из стены присоединен с помощью клк-5 к проводу от нагревательной поверхности.

У меня есть смутное подозрение, что на другом конце к кабелю варочной поверхности прицеплен, всё-таки, автомат ...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.11.2016 в 15:59:28

Granit88, из инструкции на Ваш шкаф ссылка: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ Духовка предназначена для работы в сети 230 В – 50 Гц, полная мощность поглощения 3000 Вт. Кабель, используемый для прямого подключения к электросети должен быть с сечением 1,5 мм :yu: , двухполярным (!) выключателем с минимальным значением 250В, 20А :cool: . Желто-зеленый провод - заземление.

Granit88 написал: которой провод (хвост) из стены присоединен с помощью клк-5 к проводу от нагревательной поверхности.

Фото плиз, как подключаете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Granit88

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Новосибирск

Сообщений: 21

08.11.2016 в 04:45:58

megrad написал: Granit88, из инструкции на Ваш шкаф ссылка: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ Духовка предназначена для работы в сети 230 В – 50 Гц, полная мощность поглощения 3000 Вт. Кабель, используемый для прямого подключения к электросети должен быть с сечением 1,5 мм :yu: , двухполярным (!) выключателем с минимальным значением 250В, 20А :cool: . Желто-зеленый провод - заземление.

Granit88 написал: которой провод (хвост) из стены присоединен с помощью клк-5 к проводу от нагревательной поверхности.

Фото плиз, как подключаете?

megrad, сегодня будут фото...

0
Аватар пользователя
Blug707

Местный

Регистрация: 08.11.2016

Амстердам

Сообщений: 21

08.11.2016 в 06:11:09

А вот и фото!

0
Аватар пользователя
Granit88

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Новосибирск

Сообщений: 21

09.11.2016 в 07:17:26

megrad написал: Granit88, из инструкции на Ваш шкаф ссылка: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ Духовка предназначена для работы в сети 230 В – 50 Гц, полная мощность поглощения 3000 Вт. Кабель, используемый для прямого подключения к электросети должен быть с сечением 1,5 мм :yu: , двухполярным (!) выключателем с минимальным значением 250В, 20А :cool: . Желто-зеленый провод - заземление.

Granit88 написал: которой провод (хвост) из стены присоединен с помощью клк-5 к проводу от нагревательной поверхности.

Фото плиз, как подключаете?

megrad, с Фотками не получилось, к сожалению.

Сегодня очень нужно подключить, попытаюсь объяснить еще раз. Из стены, у пола, на кухне выходят два хвоста с тремя проводами (два выхода расположены отдельно друг от друга, в сантиметрах 20 друг от друга) один хвост с проводами большего сечения чем провода другого хвоста. Пробовал подключить по одной единице в хвост с большим сечением через коробку КЛК-5, поочередно, вначале нагревательную поверхность, потом ее отключал и подключал духовой шкаф, т.е. отдельно при подключении к хвосту с большим сечением, единицы работали. При подключении (обе единицы подключал клеменной коробкой клк-5) одновременно духового шкафа (к хвосту с большим сечением) и нагревательной поверхности (к хвосту с меньшим сечением), одна единица не работала - нагревательная поверхность. Пробовал менять, духовой шкаф к хвосту с проводами меньшего сечения и нагревательную поверхность к хвосту с большим сечением проводов, итог не работал духовой шкаф. Прошу совета, возможно все подключение должно быть осуществлено к хвосту с проводами большего сечения, но как подключить, использовать переходник ? какой ? От нагревательной поверхности как и от духового шкафа по три провода (фаза ноль земля).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 11:40:43

Granit88, Блин!!! Вы автомат духового шкафа включили?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 11:41:23

Granit88 написал: Алексей, вся проводка уже в квртире имеется, как я показал на картинке, дело за немногим - подключить провода от плитки к проводам от стены)

Вы уж извините, но начинать с того "что купить?" неправильно, нужно сначала для себя разобраться со схемой подключения, какой провод к чему подключать, а чем это делать - вопрос Пока не случилось беды нужно проверить схему разводки, нет ли там косяков:

  • Для ЭВП должен быть свой АВ 30 А (25 минимум);
  • для ДШ - 16 А. И они должны быть исправны, то есть их нужно проверить. От АВ до ЭВП и ДШ должны идти провода:
  • на ЭВП - 3х4 кв.мм;
  • на ДШ - 3х2,5 кв.мм "земля - PEN" может быть общей, то есть провода 2х4 + 2х2,5 = 1х4 (PEN). Убедиться что фаза, ноль и земля доходят до "хвостов" правильно, не перевернуты, не перебиты, если были соединения то они надежные и так далее. А если просто обжимать втыкивать и прикручивать то проблемы могут возрости. Если нарисовать схему подключения Вы в ней разберетесь?
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 11:47:24

Микитович написал: Для ЭВП должен быть свой АВ 30 А

Таких не бывает.

Микитович написал: на ЭВП - 3х4 кв.мм;

Минимум 3х6,0.

Микитович написал: "земля - PEN" может быть общей, то есть провода 2х4 + 2х2,5 = 1х4 (PEN).

В однофазной сети PEN не может быть по определению - есть РЕ и есть N, а РЕ общим у двух потребителей не может быть ни в коем случае.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 13:10:19

avmal, Да PEN шлепнул механически, конечно PE. да 30 не бывает, а 32 А есть. Но и 25 нормально, объяснять?

То же самое и с проводом на ЭВП 2х4 кв. с головой, можно тянуть и 10. Я туда (на кухню) привел PE - 1х6; N - 2х6; L на ЭВП - 2х4; L на ЭДШ - 2х2,5. ЭВП подключал через розетку-вилку пятиконтактную на 40 А (советской конструкции),; ЭДШ через розетку-вилку 16 А.

avmal написал: а РЕ общим у двух потребителей не может быть ни в коем случае.

. Если жестко выполнять ПУЭ.

  1. PE должно идти неразрывное (неразъемное) и подключаться к оборудованию отдельным проводом под винт с гровером - покажите такое бытовое оборудование, в системе розетка-вилка РЕ контактирует раньше N и L, а размыкается позже. Где начинается разветвление - требований нет, посему применяется ветвление на вводе (РЩ), в шкафу для модулек, в розетках или клеммных колодках.
  2. Нет требований вести 1-м или 3-я проводами, есть только по сечению подводящей жилы.
0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

09.11.2016 в 13:25:20

Granit88 написал: с Фотками не получилось, к сожалению.

Плохо, че. Понятно, что на меньшем сечении нет напряжения. Для этого не обязательно туда-сюда подключать духовку с панелью, достаточно лампочки. Прикольно будет, если avmal прав насчет автомата.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 13:26:22

Микитович написал: 25 нормально, объяснять?

Да, разумеется.

Микитович написал: на ЭВП 2х4 кв. с головой

Может с головой, может с ногами, может и ещё с чем, но сечение медной жилы для однофазной электроплиты не может быть менее шести квадратов по нормативным требованиям.

Микитович написал: Я туда (на кухню) привел PE - 1х6; N - 2х6; L на ЭВП - 2х4; L на ЭДШ - 2х2,5.

Подобным "решением" вы злостно нарушили все мыслимые и немыслимые требования, начиная с того, что вся проводка для однофазных потребителей должна быть трёхжильной, а РЕ не может быть общим для разных потребителей ... Для участников форума будет много полезнее, если вы не будете давать столь вредные советы.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 13:32:49

avmal написал: сечение медной жилы для однофазной электроплиты не может быть менее шести квадратов по нормативным требованиям.

И даже в том случае если однофазная электроплита имеет полную потребляемую мощность 2 кВт и у нее штатный провод 3х1,5 с вилкой на 16 А.???? :a Вот уж поистине "люмень-алюминий с радиостанцией на танках". :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 13:33:27

Микитович написал: покажите такое бытовое оборудование, в системе розетка-вилка РЕ контактирует раньше N и L, а размыкается позже.

Подобными штепсельными разъёмами вы пользуетесь ежедневно, о чём, разумеется, даже не догадываетесь. После ваших "технических решений" у меня это теперь даже удивление не вызывает.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 13:38:51

Микитович написал: И даже в том случае если однофазная электроплита имеет полную потребляемую мощность 2 кВт и у нее штатный провод 3х1,5 с вилкой на 16 А.????

Вне всяких сомнений даже в том случае. В конечном итоге вы можете хоть лампочку вместо электроплиты подключить и это никого не будет касаться, но может наступить момент, когда у квартиры появится полноценный хозяин и захочет пользоваться полноценной электроплитой - не лишайте его этого удовольствия так целеустремлённо и с таким удовольствием.