Здравствуйте!
Насос для повышения давления UPA 15-90 (Грундфос) - Устанавливается на выходе из бака холодной воды ДО ответвления на водонагреватель. Если не будет включаться сразу - опустите душ. лейку пониже, насос включится.
... а гидроаккумулятор давление не повышает, только поддерживает.
Добрый день, спасибо за ответ. Грундфос - хорошая фирма, смотрел как раз на такой насос, но 6,5 тыс. только на насос - очень больно. Отсюда два вопроса:
Нет ли аналогов по более щадящей цене?
В наличии есть насосная станция Калибр СВД-160/1,5. Стоит её попробовать?
Вполне подойдёт, можно ещё ГА добавить, хотя и так пойдёт, для одной то точки разбора. если реле давления с ГА нормально настроено, то включения не будут критично частыми.
Cimmer написал:
В смысле - захотел принять душ, включил насос?
Типа того...
Насос вам нужен простой. Гидроаккумулятор и датчик давления. Ни разу не электрик но этих схем (забор воды из колодца) море в инете.Только вместо колодца у Вас резервуар....
Если резервуар закрыт, то можно и так.
Если открытый, то это и считайте скважиной иль колодцем. И после него насосную станцию поставить. Только от сухого хода защититься не забываем!
Cimmer написал:
Байпас тут какую задачу выполняет?
Свою задачу! Варианты установок байпасов озвучивают каждый по своему... От замены и обслуживания соседних агрегатов, до банального отключения электроэнергии.
Если я верно понимаю, в этой схеме вместо насоса я ставлю НС, а в бак датчик уровня, по сигналу от которого будет отключаться НС, для защиты от сухого хода. Так?
Реле давления в таком случае потребуется? Или можно ограничиться тем полуфабрикатом, который есть на НС?
Cimmer написал:
резервуар очень малой высоты. Туда погружной насос не впихнуть.
Насос не нужен погружной. Скажем простой циркулюльник.
Cimmer написал:
На высоте 2.500 установлен резервуар на 150 л
Насос будет у пола. Это уже 0,2 атмы.Даже повысительный заработает при открытии крана водоразбора.... Но напор он повысит не намного.
Простой циркуленник включится при падении давления в ГА и выключится при достижении заданного. На то и ставим гидробак.
Cimmer:
Еще раз повторю совет: никаких станций, гидроаккумуляторов, байпасов и датчиков сухого хода (это все тоже деньги) - UPA 15-90, необходимая автоматика там есть - и будет счастье...
Cimmer написал:
планирую решить датчиком уровня в баке, по которому будет отключаться НС. Благо контактор для этого тоже есть.
Вот или типа такого полавкового датчика уровня вполне достаточно, для прямого управления НС, ни какой контактор не нужен.
ГА в принципе не нужен, просто можно дополнительно поставить что бы станция реже тактовалась и напор был более стабильным. Хотя для летнего душа это не принципиально.
Мегавольт., чисто для справки - контактор и пускатель это, фактически, одно и то же. Определение "пускатель" сейчас практически не используется, поскольку "чистые" контакторы уже крайне редко встречаются. Я имел в виду модульный контактор КМ63, аналогичный тому, что вы указали. А вот промежуточное реле не лучшее решение: оно коммутирует токи порядка 8А, и на него надо ставить автомат 6А - а зачем? Да и не знаю, какой пусковой ток у насоса.
касимов, я не спорю, это хорошее изящное решение. Такой насос стоит минимум 5,5 тыс., а средняя цена - от 6 и выше. При том, что у меня уже есть НС, и, фактически, требуется только датчик уровня жидкости за 800 рублей.
Насосная станция . В принципе, тут есть и ГА на 1,5 литра, и реле давления. Вот только никогда НС не ставил и не использовал, если не сложно, подскажите, как вообще это работает - пришёл, включил, попользовался, выключил? Или включается при водоразборе?
А насчёт Грундфоса подумаю. Судя по отзывам, эта НС долго не проживёт.
Гидроаккумулятор отвечает за стартовый напор при открытии краника потребителя. А литраж его позволяет пользоваться водой до минимального падения давления. После этого насос включится и будет качать заданное максимальное..... За это отвечает реле давления. Маленький ГА - насос не жилец.....
Открыли краник, датчик протока включает насос. Если проток есть! Если нет, значит фиг вам... Закрыли краник, насос затих. И ему не страшны эти несколько миллионов включений.
Это не то что мало...это вообще непонятно зачем её поставили. Чисто как защиту от гидроудара если только...реле давления что то тоже на ней не вижу, как и манометра. Такое ощущение что это насос для перекачки "меня терзают смутные сомнения..."(с)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.