22.08.2016 в 19:34:05
Имеется следующая конструкция:
Вопрос: какой насос (насосную станцию) применить для обеспечения вменяемого напора воды в душе? Нельзя ли обойтись гидроаккумулятором?
22.08.2016 в 20:12:05
Здравствуйте! Насос для повышения давления UPA 15-90 (Грундфос) - Устанавливается на выходе из бака холодной воды ДО ответвления на водонагреватель. Если не будет включаться сразу - опустите душ. лейку пониже, насос включится.
... а гидроаккумулятор давление не повышает, только поддерживает.
22.08.2016 в 20:44:19
Добрый день, спасибо за ответ. Грундфос - хорошая фирма, смотрел как раз на такой насос, но 6,5 тыс. только на насос - очень больно. Отсюда два вопроса:
22.08.2016 в 20:52:15
22.08.2016 в 20:58:46
касимов написал: Вода в резервуар заливается ведрами?
Почти. Шлангом, с ручным пуском, из скважины. Автоматизация процесса в отдалённой перспективе.
касимов написал: с принудительным включением
В смысле - захотел принять душ, включил насос?
Мегавольт. написал: братья китайцы тоже делают
Если не сложно, пару более-менее вменяемых не присоветуете?
22.08.2016 в 21:03:21
Мегавольт. написал: можно ещё ГА добавить
Как вариант можно замутить. :) Самотек из резервуара не повысить простым насосом.....
22.08.2016 в 21:08:38
Cimmer написал: В смысле - захотел принять душ, включил насос?
Типа того... Насос вам нужен простой. Гидроаккумулятор и датчик давления. Ни разу не электрик но этих схем (забор воды из колодца) море в инете.Только вместо колодца у Вас резервуар....
22.08.2016 в 21:14:05
Я как раз электрик, но ни разу не водопроводчик :) Поэтому опасаюсь либо перемудрить, либо наоборот.
К сожалению, тесть проявил инициативу и взял резервуар очень малой высоты. Туда погружной насос не впихнуть.
22.08.2016 в 21:14:36
Если резервуар закрыт, то можно и так. Если открытый, то это и считайте скважиной иль колодцем. И после него насосную станцию поставить. Только от сухого хода защититься не забываем!
22.08.2016 в 21:16:03
Байпас тут какую задачу выполняет?
22.08.2016 в 21:21:33
Cimmer написал: Байпас тут какую задачу выполняет?
Свою задачу! Варианты установок байпасов озвучивают каждый по своему... От замены и обслуживания соседних агрегатов, до банального отключения электроэнергии.
22.08.2016 в 21:27:17
Если я верно понимаю, в этой схеме вместо насоса я ставлю НС, а в бак датчик уровня, по сигналу от которого будет отключаться НС, для защиты от сухого хода. Так?
Реле давления в таком случае потребуется? Или можно ограничиться тем полуфабрикатом, который есть на НС?
22.08.2016 в 21:28:02
Cimmer написал: резервуар очень малой высоты. Туда погружной насос не впихнуть.
Насос не нужен погружной. Скажем простой циркулюльник.
Cimmer написал: На высоте 2.500 установлен резервуар на 150 л
Насос будет у пола. Это уже 0,2 атмы.Даже повысительный заработает при открытии крана водоразбора.... Но напор он повысит не намного. Простой циркуленник включится при падении давления в ГА и выключится при достижении заданного. На то и ставим гидробак.
22.08.2016 в 21:30:02
Cimmer написал: в этой схеме
Рисуйте свою.То что есть у Вас. Чьерт кроется в деталях.....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу