Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

22.08.2016 в 22:39:30

Kulibin96 написал: maratlk, у вас тестер есть?

Kulibin96, есть

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

22.08.2016 в 22:46:28

maratlk, измерьте сопротивление между отходящими от узо проводами: фаза- РЕ и ноль- РЕ,

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

22.08.2016 в 22:47:01

И напишите сколько ом получилось

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

22.08.2016 в 22:57:29

Кстати вам в посл время никому в подьезде интернет не делали? Чтобы советовать что то еще, мне нужно знать как проложены кабеля- в стяжке, стенах и т д, в гофре или нет. Про погоду я спросил не просто так- я сталкивался с такими срабатываниями узо, причем непредсказуемыми и хаотичными. Причем срабатывания начинались только в дождливую погоду. Причина- трещина в изоляции кабеля, он шел в штукатурке, в дождь она намокала и начиналась утечка

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

22.08.2016 в 23:03:14

Из вашего я понял, что узо на лестнице, а вводной 2п в квартире правильно? Если это так, то при отключенном 2п в квартире и срабатывающем узо на лестнице диагноз очевиден- поврежден вводной кабель. Окончательно диагностируете так- отключаете вводной кабель от узо еа лестнице и от вводного в квартмре, и заменяете любым куском двойного временно, РЕ не трогаем. Если после этого свет в квартире есть, узо стоит- вводной кабель под замену и все ок

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.08.2016 в 23:05:59

Kulibin96 написал: а вы видели чтоб с квартирным щитом узо было на лестнице? Думаю, там как раньше- один автомат на лестнице на все

в любой новостройке в ЭЩ стоит УЗО/диф

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

22.08.2016 в 23:14:13

Вот из вашего описания набросал схемку. Так?

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.08.2016 в 23:19:59

На сколько мА УЗО у автора?)

0
Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

22.08.2016 в 23:27:52

Kulibin96 написал: Вот из вашего описания набросал схемку. Так?

Kulibin96, Да, схема верная А кабели в гофре по потолку (над натяжным), далее в штукатерке в штробах по стене. Странно, что месяц всё работало, вдруг стало выбивать. Ни с чем связать не могу.

SB3 написал: На сколько мА УЗО у автора?)

SB3, УЗО на 100мА

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.08.2016 в 23:30:30

Вытаскивайте всё из розеток, если не вытаскивали, а потом зовите электрика.

0
Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

22.08.2016 в 23:40:17

Спасибо всем за советы, завтра буду все пробовать!

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

22.08.2016 в 23:44:27

maratlk, Теплый пол есть ? Спрашиваю потому что его из розетки обычно не вынуть . :)

0
Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

22.08.2016 в 23:46:36

dokar, есть

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

22.08.2016 в 23:52:41

maratlk Сейчас нет нужды , но может гоняли для проверки ? Его N в термостате откинте особенно если на ТП нет отдельной линии. И какого черта он без диффзащиты ? Или я ошибаюсь ?

0
Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

22.08.2016 в 23:59:36

Дифзащиту отдельную не делал, только автомат отдельный. Попробую завтра откинуть.