22.08.2016 в 22:06:18
#5755155
Появилась проблема.
На площадке стоит УЗО на квартиру. В квартирном щитке стоит общий автомат, от которого идет гребенка автоматов по группам. Начало выбивать УЗО. Срабатывает следующем образом. Даже, если все автоматы после вводного автомата отключены. Включаю вводной автомат - срабатывает.
При отброшенном PE проводнике, который идет с площадки, УЗО не срабатывает. Проверил так - отбросил PE и проверил с временным кабелем (соединил PE шину в квартирном щитке с щитком на площадке - всё равно срабатывает УЗО). Ремонт только сделали. Всё нормально работало примерно месяц. Теперь появились проблемы. Я правильно понимаю, что при всех отключенных автоматах после вводного, полностью исключается возможность утечки на землю на участке после вводного автомата? Если так, то временная замена для проверки PE проводника до квартиру исключает возможность утечки на землю до вводного автомата?
Подскажите, где искать проблему.
22.08.2016 в 22:17:20
#5755176
maratlk написал: Я правильно понимаю, что при всех отключенных автоматах после вводного, полностью исключается возможность утечки на землю на участке после вводного автомата?
нет конечно... утечка возможна и с N проводника... Написано очень сумбурно.. временный кабель какой то и зачем то...
Вводно в квартире 2Р? (2х полюсный?)
22.08.2016 в 22:20:24
#5755180
Выключите ВСЁ из розеток для начала. Проверьте.
Самый вероятный вариант - через месяц после ремонта что-то наконец включили в розетку, в которой перепутан ноль с землей. :)
На втором месте - неисправность в одном из электроприборов. Если с розетками не поможет, то откинуть вообще всё, даже то что подключено напрямую без розетки.
22.08.2016 в 22:22:58
#5755183
maratlk, нет, не исключается- вы забываете про нейтраль, потенциал которой относительно земли не равен нулю(несколько вольт), именно поэтому при соединении N и РЕ между собой после узо оно сработает- ток потечет по цепи нейтраль- обмотка дифтрансформатора узо- РЕ- точка расщепления. Узо на ЛЮБЫЕ утечки до него не реагирует!!! Для проверки узо отцепите от него нейтраль. Говорите все работало месяц. Расскажите, какая у вас сейчас погода и какая была месяц назад. Также интересно, делали ли вам за этот месяц натяжные потолки и любые отверстия в стенах
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 22:24:20
#5755187
haramamburu написал:
maratlk написал: Я правильно понимаю, что при всех отключенных автоматах после вводного, полностью исключается возможность утечки на землю на участке после вводного автомата?
нет конечно... утечка возможна и с N проводника... Написано очень сумбурно.. временный кабель какой то и зачем то...
Вводно в квартире 2Р? (2х полюсный?)
haramamburu, Вводной 2P. После него идут однополюсные + 2 диффавтомата (на стиральную и посудомоечную машины). При отключении все автоматов после вводного - всё равно срабатывает УЗО. При отключении от квартиры PE проводника (просто отсоединяю PE проводник, идущий в стене от щитка на площадке) - УЗО больше не срабатывает при включении вводного автомата. Временно соединяю PE шины (на площадке и в квартире) другим кабелем - опять отключается УЗО. В каком направлении копать, подскажите
22.08.2016 в 22:30:09
#5755200
Еще очень подробно опишите ваш квартирный щит( если есть), интересует какие там автоматы- одно или двуполюсные
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 22:30:36
#5755201
Kulibin96, Radio,
Натяжные потолки делали - места прохода кабелей по стене четко видны - вероятность пробоя минимальна.
Тем более проблема появилась не сразу после натяжки потолков, а позднее.
К розеткам ничего не подключено, более того - все розетки проверил - N с PE не перепутаны. Автоматы, на всех группах - отключены. Стоит включить общий - вырубает УЗО. ПС с погодой ничего кардинального не происходило) обычное московское лето)
22.08.2016 в 22:33:53
#5755206
maratlk написал: Автоматы, на всех группах - отключены. Стоит включить общий - вырубает УЗО. ПС с погодой ничего кардинального не происходило) обычное московское лето)
Тогда последовательно откидывайте нули групп, пока узо не перестанет отключаться. Узнаете в какой именно глючит.
22.08.2016 в 22:34:27
#5755208
maratlk, рекомендацию с отключением ПРЯМ ВСЕГО от розеток уже прошли? Узо по прежнему отсекает? Да кстати, оно просто сразу рубит или минуту две стоит и потом..?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 22:35:23
#5755212
Kulibin96 написал: Еще очень подробно опишите ваш квартирный щит( если есть), интересует какие там автоматы- одно или двуполюсные
Kulibin96,
В квартиру приходит L, N, PE PE идет на общую шину 2P - вводной от него фаза гребенкой идет на 1P автоматы и 2 диф автомата N идет на общую шину
22.08.2016 в 22:35:58
#5755215
По одному отключайте N с шин и включайте узо после каждого отключения N,так методом тыка найдете линию в которой проблема,а дальше диагностика
22.08.2016 в 22:36:17
#5755216
Kulibin96 написал: maratlk, рекомендацию с отключением ПРЯМ ВСЕГО от розеток уже прошли? Узо по прежнему отсекает? Да кстати, оно просто сразу рубит или минуту две стоит и потом..?
Kulibin96, Отсекает сразу же
{{post:5755215}} павелл,
попробую завтра, отпишусь
22.08.2016 в 22:36:26
#5755217
Radio, а вы видели чтоб с квартирным щитом узо было на лестнице? Думаю, там как раньше- один автомат на лестнице на все
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 22:36:58
#5755219
maratlk, у вас тестер есть?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 22:38:41
#5755223
Kulibin96 написал: Radio, а вы видели чтоб с квартирным щитом узо было на лестнице? Думаю, там как раньше- один автомат на лестнице на все
Вы про что?
22.08.2016 в 22:46:28
#5755235
maratlk, измерьте сопротивление между отходящими от узо проводами: фаза- РЕ и ноль- РЕ,
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 22:47:01
#5755236
И напишите сколько ом получилось
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 22:57:29
#5755252
Кстати вам в посл время никому в подьезде интернет не делали? Чтобы советовать что то еще, мне нужно знать как проложены кабеля- в стяжке, стенах и т д, в гофре или нет. Про погоду я спросил не просто так- я сталкивался с такими срабатываниями узо, причем непредсказуемыми и хаотичными. Причем срабатывания начинались только в дождливую погоду. Причина- трещина в изоляции кабеля, он шел в штукатурке, в дождь она намокала и начиналась утечка
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 23:03:14
#5755264
Из вашего я понял, что узо на лестнице, а вводной 2п в квартире правильно? Если это так, то при отключенном 2п в квартире и срабатывающем узо на лестнице диагноз очевиден- поврежден вводной кабель. Окончательно диагностируете так- отключаете вводной кабель от узо еа лестнице и от вводного в квартмре, и заменяете любым куском двойного временно, РЕ не трогаем. Если после этого свет в квартире есть, узо стоит- вводной кабель под замену и все ок
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 23:05:59
#5755267
Kulibin96 написал: а вы видели чтоб с квартирным щитом узо было на лестнице? Думаю, там как раньше- один автомат на лестнице на все
в любой новостройке в ЭЩ стоит УЗО/диф
22.08.2016 в 23:14:13
#5755281
Вот из вашего описания набросал схемку. Так?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
22.08.2016 в 23:19:59
#5755289
На сколько мА УЗО у автора?)
22.08.2016 в 23:27:52
#5755301
Kulibin96 написал: Вот из вашего описания набросал схемку. Так?
Kulibin96, Да, схема верная А кабели в гофре по потолку (над натяжным), далее в штукатерке в штробах по стене. Странно, что месяц всё работало, вдруг стало выбивать. Ни с чем связать не могу.
SB3 написал: На сколько мА УЗО у автора?)
SB3, УЗО на 100мА
22.08.2016 в 23:30:30
#5755302
Вытаскивайте всё из розеток, если не вытаскивали, а потом зовите электрика.
22.08.2016 в 23:40:17
#5755319
Спасибо всем за советы, завтра буду все пробовать!
22.08.2016 в 23:44:27
#5755327
maratlk, Теплый пол есть ? Спрашиваю потому что его из розетки обычно не вынуть . :)
22.08.2016 в 23:46:36
#5755329
dokar, есть
22.08.2016 в 23:52:41
#5755338
maratlk Сейчас нет нужды , но может гоняли для проверки ? Его N в термостате откинте особенно если на ТП нет отдельной линии. И какого черта он без диффзащиты ? Или я ошибаюсь ?
22.08.2016 в 23:59:36
#5755348
Дифзащиту отдельную не делал, только автомат отдельный. Попробую завтра откинуть.