maratlk написал: Дифзащиту отдельную не делал, только автомат отдельный.

А должна быть в обязательном порядке . Не более 30мА . А у вас ТП судя по вашим словам,

maratlk написал: 2 диффавтомата (на стиральную и посудомоечную машины).

под СОТКОЙ стоит !!! :net:

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

23.08.2016 в 10:08:08

maratlk,тогда у вас 100500что поврежден именно вводной кабель. Возможно у него при монтаже подрезали изоляцию, вот и прошивает на штукатурку, дальше на арматуру и т д. А еще может в него тупые интернетчики скобы свои забили- они их х..ят где попало. Обязательно отпишитесь, в чем была причина, порадуемся возвращению света в ваш дом ;)

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

23.08.2016 в 10:11:23

А кстати, проверьте, немсделал ли кто от вашей фазы себе потаенный отвод чтобы свет ваш воровать

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

23.08.2016 в 10:36:31

Kulibin96 написал: А кстати, проверьте, немсделал ли кто от вашей фазы себе потаенный отвод чтобы свет ваш воровать

Kulibin96,

Kulibin96 написал: maratlk,тогда у вас 100500что поврежден именно вводной кабель. Возможно у него при монтаже подрезали изоляцию, вот и прошивает на штукатурку, дальше на арматуру и т д. А еще может в него тупые интернетчики скобы свои забили- они их х..ят где попало. Обязательно отпишитесь, в чем была причина, порадуемся возвращению света в ваш дом ;)

Kulibin96, С утра перед работой проверил: отбросил от узо (на площадке) и вводного автомата (в квартире) вводной кабель, прокинул временной другой - всё равно выбивает. Проблема значит не во вводном кабеле. Никто ко мне не цеплялся)) проверил)

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

23.08.2016 в 14:26:46

Тогда дело дрянь. Могу только один метод предложить, но ремонту копец. Всрываете все коробки и расцепляете все соединения фаз и нулей( если у вас ваго- вам повезло). Потом начинаете поочередно собирать схему обратно двигаясь от близжайших( по схеме) коробок к дальним. До тех пор пока срабатывания вновь не начнутся. Так вы локализуете неисправность до одной комнаты, а если повезет и до отдельной ветви сети. А кстати вы светмльники проверяли? Попробуйте демонтировать все люстры и светильники и проверить срабатывания.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

23.08.2016 в 14:31:05

А вариант с отключением группы в щите с одновременным отсоединением ее ноля от шины в щите еще не пробовали? Отключаете автомат, отцепляете ноль и смотрите срабатывания. Если есть, переходите к другой, если пропали- поврежденный участок найден, переходим к способу с коробками для него

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.08.2016 в 14:52:54

Kulibin96 написал: А вариант с отключением группы в щите с одновременным отсоединением ее ноля от шины в щите еще не пробовали? Отключаете автомат, отцепляете ноль и смотрите срабатывания. Если есть, переходите к другой, если пропали- поврежденный участок найден, переходим к способу с коробками для него

Собственно, теперь это первое, что надо сделать. А уж потом все курочить.

0
Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

23.08.2016 в 15:30:02

Проблема локализована. Путем последовательного отключения автомата и соответствующих нуля и земли выяснил, где проблемное место. Буду дальше копать, где именно утечка Всем спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

23.08.2016 в 15:55:50

maratlk написал: где проблемное место.

Какая группа ?

0
Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

23.08.2016 в 16:26:23

dokar, розетки 220В в комнате

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.08.2016 в 16:48:43

Вскрывайте розетки на предмет зажатой и продавленной жилы... как раз это и могло проявиться не сразу а со временем

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.08.2016 в 17:07:38

Блин, и никто не предложил выбросить паршивый китайский диф и поставить АВВ. Куда мы катимся... ;)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

23.08.2016 в 17:12:18

Rumato написал: Блин, и никто не предложил выбросить паршивый китайский диф и поставить АВВ. Куда мы катимся... ;)

Rumato, Там противопожарник на 100 мА стоит. Спас мона сказать. А вы не политкорректны. :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.08.2016 в 17:32:42

dokar написал: А вы не политкорректны

Это сарказм был, если что :sorry:

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

23.08.2016 в 17:51:20

maratlk, а вот землю отключпть нельзя при такой проверке, только L и N, иначе ошибетесь