23.08.2016 в 10:08:08
#5755555
maratlk,тогда у вас 100500что поврежден именно вводной кабель. Возможно у него при монтаже подрезали изоляцию, вот и прошивает на штукатурку, дальше на арматуру и т д. А еще может в него тупые интернетчики скобы свои забили- они их х..ят где попало. Обязательно отпишитесь, в чем была причина, порадуемся возвращению света в ваш дом ;)
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
23.08.2016 в 10:11:23
#5755559
А кстати, проверьте, немсделал ли кто от вашей фазы себе потаенный отвод чтобы свет ваш воровать
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
23.08.2016 в 10:36:31
#5755584
Kulibin96 написал: А кстати, проверьте, немсделал ли кто от вашей фазы себе потаенный отвод чтобы свет ваш воровать
Kulibin96,
Kulibin96 написал: maratlk,тогда у вас 100500что поврежден именно вводной кабель. Возможно у него при монтаже подрезали изоляцию, вот и прошивает на штукатурку, дальше на арматуру и т д. А еще может в него тупые интернетчики скобы свои забили- они их х..ят где попало. Обязательно отпишитесь, в чем была причина, порадуемся возвращению света в ваш дом ;)
Kulibin96, С утра перед работой проверил: отбросил от узо (на площадке) и вводного автомата (в квартире) вводной кабель, прокинул временной другой - всё равно выбивает. Проблема значит не во вводном кабеле. Никто ко мне не цеплялся)) проверил)
23.08.2016 в 14:26:46
#5755819
Тогда дело дрянь. Могу только один метод предложить, но ремонту копец. Всрываете все коробки и расцепляете все соединения фаз и нулей( если у вас ваго- вам повезло). Потом начинаете поочередно собирать схему обратно двигаясь от близжайших( по схеме) коробок к дальним. До тех пор пока срабатывания вновь не начнутся. Так вы локализуете неисправность до одной комнаты, а если повезет и до отдельной ветви сети. А кстати вы светмльники проверяли? Попробуйте демонтировать все люстры и светильники и проверить срабатывания.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
23.08.2016 в 14:31:05
#5755823
А вариант с отключением группы в щите с одновременным отсоединением ее ноля от шины в щите еще не пробовали? Отключаете автомат, отцепляете ноль и смотрите срабатывания. Если есть, переходите к другой, если пропали- поврежденный участок найден, переходим к способу с коробками для него
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
23.08.2016 в 14:52:54
#5755846
Kulibin96 написал: А вариант с отключением группы в щите с одновременным отсоединением ее ноля от шины в щите еще не пробовали? Отключаете автомат, отцепляете ноль и смотрите срабатывания. Если есть, переходите к другой, если пропали- поврежденный участок найден, переходим к способу с коробками для него
Собственно, теперь это первое, что надо сделать. А уж потом все курочить.
23.08.2016 в 15:30:02
#5755895
Проблема локализована. Путем последовательного отключения автомата и соответствующих нуля и земли выяснил, где проблемное место. Буду дальше копать, где именно утечка Всем спасибо за помощь!
23.08.2016 в 16:26:23
#5755959
dokar, розетки 220В в комнате
23.08.2016 в 16:48:43
#5755977
Вскрывайте розетки на предмет зажатой и продавленной жилы... как раз это и могло проявиться не сразу а со временем
23.08.2016 в 17:07:38
#5755998
Блин, и никто не предложил выбросить паршивый китайский диф и поставить АВВ. Куда мы катимся... ;)
23.08.2016 в 17:12:18
#5756002
Rumato написал: Блин, и никто не предложил выбросить паршивый китайский диф и поставить АВВ. Куда мы катимся... ;)
Rumato, Там противопожарник на 100 мА стоит. Спас мона сказать. А вы не политкорректны. :)
23.08.2016 в 17:32:42
#5756018
dokar написал: А вы не политкорректны
Это сарказм был, если что :sorry:
23.08.2016 в 17:51:20
#5756043
maratlk, а вот землю отключпть нельзя при такой проверке, только L и N, иначе ошибетесь
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
23.08.2016 в 18:39:37
#5756079
Kulibin96, Ну вот че вы брякаете все? и по делу и без...
19.01.2021 в 00:03:17
#6954820
Так в итоге как проблема решилась? Точно такая же ситуация. Измерил тестером сопротивление между землёй и фазой по каждой группе - оказалось что в одной группе 0,08 МОм, в трех других - 0,324, или около того (сначала 0,1 потом поднимается), на остальных бесконечность. Могу сказать точно не духовка и не тёплый пол. Есть много светодиодных светильников
19.01.2021 в 00:40:36
#6954852
BV, Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать) Зимнее обострение оно такое :yu:
19.01.2021 в 08:04:36
#6954910
BV написал: Rumato,
Rumato написал: Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать)
Это Вы так пошутили? :killyourselfbywall:
id5293459 написал: Измерил тестером
измерения бы закончились с первого раза смертью тестера...
BV, При проверке с мегометром потребители отключать?
19.01.2021 в 08:07:57
#6954911
Rumato написал: BV, Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать) Зимнее обострение оно такое :yu:
Rumato, Не, приборы не работали. Да и при включённых приборах разве должно что то быть между фазой и землёй?
19.01.2021 в 11:49:30
#6954990
id5293459, Но из розеток все были выключены?
19.01.2021 в 17:12:06
#6955164
id5293459 написал: Да и при включённых приборах разве должно что то быть между фазой и землёй?
Конденсаторы, варисторы и т.п. О каких приборах речь-то?
19.01.2021 в 18:48:57
#6955197
id5293459 написал:
BV написал: Rumato,
Rumato написал: Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать)
Это Вы так пошутили? :killyourselfbywall:
id5293459 написал: Измерил тестером
измерения бы закончились с первого раза смертью тестера...
BV, При проверке с мегометром потребители отключать?
id5293459, да, конечно. И удлинители пилоты - тоже - там варисторы могут быть
id5293459 написал: Да и при включённых приборах разве должно что то быть между фазой и землёй?
Если не сняли 220 - то да :) При проверке мегомметром - отключается входной 2П автомат. Ноль должен быть разьединен с землей (они соединены или в щитке на этаже, или на входе в здание) Впрочем - читайте подробно инструкцию