23.08.2016 в 18:39:37
Kulibin96, Ну вот че вы брякаете все? и по делу и без...
19.01.2021 в 00:03:17
Так в итоге как проблема решилась? Точно такая же ситуация. Измерил тестером сопротивление между землёй и фазой по каждой группе - оказалось что в одной группе 0,08 МОм, в трех других - 0,324, или около того (сначала 0,1 потом поднимается), на остальных бесконечность. Могу сказать точно не духовка и не тёплый пол. Есть много светодиодных светильников
19.01.2021 в 00:40:36
BV, Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать) Зимнее обострение оно такое :yu:
19.01.2021 в 08:04:36
BV написал: Rumato,
Rumato написал: Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать)
Это Вы так пошутили? :killyourselfbywall:
id5293459 написал: Измерил тестером
измерения бы закончились с первого раза смертью тестера...
BV, При проверке с мегометром потребители отключать?
19.01.2021 в 08:07:57
Rumato написал: BV, Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать) Зимнее обострение оно такое :yu:
Rumato, Не, приборы не работали. Да и при включённых приборах разве должно что то быть между фазой и землёй?
19.01.2021 в 11:49:30
id5293459, Но из розеток все были выключены?
19.01.2021 в 17:12:06
id5293459 написал: Да и при включённых приборах разве должно что то быть между фазой и землёй?
Конденсаторы, варисторы и т.п. О каких приборах речь-то?
19.01.2021 в 18:48:57
id5293459 написал:
BV написал: Rumato,
Rumato написал: Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать)
Это Вы так пошутили? :killyourselfbywall:
id5293459 написал: Измерил тестером
измерения бы закончились с первого раза смертью тестера...
BV, При проверке с мегометром потребители отключать?
id5293459, да, конечно. И удлинители пилоты - тоже - там варисторы могут быть
id5293459 написал: Да и при включённых приборах разве должно что то быть между фазой и землёй?
Если не сняли 220 - то да :) При проверке мегомметром - отключается входной 2П автомат. Ноль должен быть разьединен с землей (они соединены или в щитке на этаже, или на входе в здание) Впрочем - читайте подробно инструкцию
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.