Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.08.2016 в 00:12:27

#5755358

maratlk написал: Дифзащиту отдельную не делал, только автомат отдельный.

А должна быть в обязательном порядке . Не более 30мА . А у вас ТП судя по вашим словам,

maratlk написал: 2 диффавтомата (на стиральную и посудомоечную машины).

под СОТКОЙ стоит !!! :net:

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

23.08.2016 в 10:08:08

#5755555

maratlk,тогда у вас 100500что поврежден именно вводной кабель. Возможно у него при монтаже подрезали изоляцию, вот и прошивает на штукатурку, дальше на арматуру и т д. А еще может в него тупые интернетчики скобы свои забили- они их х..ят где попало. Обязательно отпишитесь, в чем была причина, порадуемся возвращению света в ваш дом ;)

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

23.08.2016 в 10:11:23

#5755559

А кстати, проверьте, немсделал ли кто от вашей фазы себе потаенный отвод чтобы свет ваш воровать

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

23.08.2016 в 10:36:31

#5755584

Kulibin96 написал: А кстати, проверьте, немсделал ли кто от вашей фазы себе потаенный отвод чтобы свет ваш воровать

Kulibin96,

Kulibin96 написал: maratlk,тогда у вас 100500что поврежден именно вводной кабель. Возможно у него при монтаже подрезали изоляцию, вот и прошивает на штукатурку, дальше на арматуру и т д. А еще может в него тупые интернетчики скобы свои забили- они их х..ят где попало. Обязательно отпишитесь, в чем была причина, порадуемся возвращению света в ваш дом ;)

Kulibin96, С утра перед работой проверил: отбросил от узо (на площадке) и вводного автомата (в квартире) вводной кабель, прокинул временной другой - всё равно выбивает. Проблема значит не во вводном кабеле. Никто ко мне не цеплялся)) проверил)

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

23.08.2016 в 14:26:46

#5755819

Тогда дело дрянь. Могу только один метод предложить, но ремонту копец. Всрываете все коробки и расцепляете все соединения фаз и нулей( если у вас ваго- вам повезло). Потом начинаете поочередно собирать схему обратно двигаясь от близжайших( по схеме) коробок к дальним. До тех пор пока срабатывания вновь не начнутся. Так вы локализуете неисправность до одной комнаты, а если повезет и до отдельной ветви сети. А кстати вы светмльники проверяли? Попробуйте демонтировать все люстры и светильники и проверить срабатывания.

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

23.08.2016 в 14:31:05

#5755823

А вариант с отключением группы в щите с одновременным отсоединением ее ноля от шины в щите еще не пробовали? Отключаете автомат, отцепляете ноль и смотрите срабатывания. Если есть, переходите к другой, если пропали- поврежденный участок найден, переходим к способу с коробками для него

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.08.2016 в 14:52:54

#5755846

Kulibin96 написал: А вариант с отключением группы в щите с одновременным отсоединением ее ноля от шины в щите еще не пробовали? Отключаете автомат, отцепляете ноль и смотрите срабатывания. Если есть, переходите к другой, если пропали- поврежденный участок найден, переходим к способу с коробками для него

Собственно, теперь это первое, что надо сделать. А уж потом все курочить.

Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

23.08.2016 в 15:30:02

#5755895

Проблема локализована. Путем последовательного отключения автомата и соответствующих нуля и земли выяснил, где проблемное место. Буду дальше копать, где именно утечка Всем спасибо за помощь!

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.08.2016 в 15:55:50

#5755923

maratlk написал: где проблемное место.

Какая группа ?

Аватар пользователя
maratlk

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 16

23.08.2016 в 16:26:23

#5755959

dokar, розетки 220В в комнате

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.08.2016 в 16:48:43

#5755977

Вскрывайте розетки на предмет зажатой и продавленной жилы... как раз это и могло проявиться не сразу а со временем

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.08.2016 в 17:07:38

#5755998

Блин, и никто не предложил выбросить паршивый китайский диф и поставить АВВ. Куда мы катимся... ;)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.08.2016 в 17:12:18

#5756002

Rumato написал: Блин, и никто не предложил выбросить паршивый китайский диф и поставить АВВ. Куда мы катимся... ;)

Rumato, Там противопожарник на 100 мА стоит. Спас мона сказать. А вы не политкорректны. :)

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.08.2016 в 17:32:42

#5756018

dokar написал: А вы не политкорректны

Это сарказм был, если что :sorry:

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

23.08.2016 в 17:51:20

#5756043

maratlk, а вот землю отключпть нельзя при такой проверке, только L и N, иначе ошибетесь

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.08.2016 в 18:39:37

#5756079

Kulibin96, Ну вот че вы брякаете все? и по делу и без...

Аватар пользователя
id5293459

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Москва

Сообщений: 9

19.01.2021 в 00:03:17

#6954820

Так в итоге как проблема решилась? Точно такая же ситуация. Измерил тестером сопротивление между землёй и фазой по каждой группе - оказалось что в одной группе 0,08 МОм, в трех других - 0,324, или около того (сначала 0,1 потом поднимается), на остальных бесконечность. Могу сказать точно не духовка и не тёплый пол. Есть много светодиодных светильников

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

19.01.2021 в 00:15:44

#6954831

id5293459 написал: оказалось что в одной группе 0,08 МОм, в трех других - 0,324, или около того (сначала 0,1 потом поднимается),

плохо

id5293459 написал: на остальных бесконечность.

нормально, но проверка тестером - ниочем - нужен мегаомметр на 1000вольт

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.01.2021 в 00:40:36

#6954852

BV, Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать) Зимнее обострение оно такое :yu:

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

19.01.2021 в 00:48:37

#6954858

Rumato,

Rumato написал: Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать)

Это Вы так пошутили? :killyourselfbywall:

id5293459 написал: Измерил тестером

измерения бы закончились с первого раза смертью тестера...

Аватар пользователя
id5293459

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Москва

Сообщений: 9

19.01.2021 в 08:04:36

#6954910

BV написал: Rumato,

Rumato написал: Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать)

Это Вы так пошутили? :killyourselfbywall:

id5293459 написал: Измерил тестером

измерения бы закончились с первого раза смертью тестера...

BV, При проверке с мегометром потребители отключать?

Аватар пользователя
id5293459

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Москва

Сообщений: 9

19.01.2021 в 08:07:57

#6954911

Rumato написал: BV, Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать) Зимнее обострение оно такое :yu:

Rumato, Не, приборы не работали. Да и при включённых приборах разве должно что то быть между фазой и землёй?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.01.2021 в 11:49:30

#6954990

id5293459, Но из розеток все были выключены?

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

19.01.2021 в 17:12:06

#6955164

id5293459 написал: Да и при включённых приборах разве должно что то быть между фазой и землёй?

Конденсаторы, варисторы и т.п. О каких приборах речь-то?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

19.01.2021 в 18:48:57

#6955197

id5293459 написал:

BV написал: Rumato,

Rumato написал: Вангую, измерения проводились при приборах включенных в розетку. И некоторые могли работать)

Это Вы так пошутили? :killyourselfbywall:

id5293459 написал: Измерил тестером

измерения бы закончились с первого раза смертью тестера...

BV, При проверке с мегометром потребители отключать?

id5293459, да, конечно. И удлинители пилоты - тоже - там варисторы могут быть

id5293459 написал: Да и при включённых приборах разве должно что то быть между фазой и землёй?

Если не сняли 220 - то да :) При проверке мегомметром - отключается входной 2П автомат. Ноль должен быть разьединен с землей (они соединены или в щитке на этаже, или на входе в здание) Впрочем - читайте подробно инструкцию

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу