vot-on
vot-on
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

24.08.2016 в 09:22:38

Здравствуйте. Очень нужно мнение знающих людей. Имеется система водоснабжения частного дома, включающая в себя колодец, 13м., погружной насос с напором 63м., подземный водопровод в дом, обратный клапан, магистральный фильтр, блок управления насосом "Акваробот турбипресс", гидроаккумулятор на 100 л. и [пока что] 2 потребителя. Имеется ответвление на ГВС, но с ним проблем вроде нет. Месяца три система работала нормально, теперь происходит вот что:

  1. Насос (замененный первым делом и абсолютно новый, кстати) перестал поднимать давление выше 1.5 бар, хотя, раньше аналогичный насос легко поднимал до 6 бар.
  2. При этом такое впечатление, что ГА вообще не наполняется, то есть он по ощущениям такой же легкий, как без воды.
  3. В кранах идет вода с диким количеством воздуха. То есть, временами примерно пополам воды и воздуха. Обратный клапан проверен - работает нормально Насос заменен - абсолютно новый и работает нормально Вариант с пробоем трубы на трассе исключаю, потому что в таком случае имела бы место протечка, а не подсос воздуха (исходя из того, что давление в системе значительно выше атмосферного)

Может ли кто-нибудь из спецов поставить диагноз по этим симптомам?

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

24.08.2016 в 09:40:04

Здравствуйте!

Вы не написали про уровень воды в колодце. По приведеннным симптомам - насос висит слишком высоко, попробуйте опустить на 50~80 см

0
Дмитрий123
Дмитрий123
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Рязань

Сообщений: 2

24.08.2016 в 09:51:28

Здравствуйте! В каком положении находится ГА и исправен ли он?

0
vot-on
vot-on
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

24.08.2016 в 10:23:55

В0д0пр0в0дчик, да, это первое, что пришло мне в голову. Однако, дело в чем-то другом - верхняя точка насоса утоплена в воде на 40 см., т.е. точка водозабора где-то на 70 см.

0
vot-on
vot-on
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

24.08.2016 в 10:24:55

Дмитрий123 написал: Здравствуйте! В каком положении находится ГА и исправен ли он?

Дмитрий123, это и есть самый главный вопрос... ГА стоит на полу рядом с Акваробортом, имеет нижнюю подводку. А вот как проверить его исправность и что в нем вообще может ломаться с такими симптомами?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.08.2016 в 16:56:52

vot-on написал: насос с напором 63м., подземный водопровод в дом, обратный клапан

точно в таком порядке или все-же ОК между насосом и трубопроводом? по схеме так?-

0
Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

24.08.2016 в 22:55:03

В Вашем насосе нет встроенного обратного клапана, а если он есть, то он не держит воду. Распространенная ситуация. Из за этого в трубе между насосом и обратным клапаном появляется воздух когда вода вытекает в скважину из трубы через насос. А когда включается насос, то этот воздух заполняет систему. Переставьте обратный клапан непосредственно на насос и воздух в систему не попадёт.

0
Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

24.08.2016 в 22:56:15

Скорее всего на данном насосе есть встроенный ОК, так как система месяца три работала нормально. Значит за эти три месяца ОК в насосе пришёл в негодность. (Именно из за ненадёжности встроенных в насосы ОК, на насос ставят дополнительный ОК при монтаже водопровода). А давление до нужного система не набирает от того что ВОЗМОЖНО срабатывает защита от сухого хода в автоматике при прохождении через неё смеси воды и воздуха. Для начала поставить ОК на насос и проверить систему. Если не поможет, то разбираться дальше. Но я думаю что этого будет достаточно.

0
Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

24.08.2016 в 23:07:47

Если поможет, то установите в колодец старый насос накрутив на него ОК и проверьте работоспособность системы. Думаю что у Вас сейчас 2 хороших вполне рабочих насоса. Только ОК на них накрутить и всё.

0
vot-on
vot-on
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

25.08.2016 в 09:56:14

iv.iv, ну, не совсем... Вот набросал свою схему:

0
vot-on
vot-on
Новичок

Регистрация: 30.06.2016

Москва

Сообщений: 96

25.08.2016 в 10:02:40

Очумелый мозг, у меня была такая мысль, но тут не все сходится...

Например:

Очумелый мозг написал: Скорее всего на данном насосе есть встроенный ОК, так как система месяца три работала нормально. Значит за эти три месяца ОК в насосе пришёл в негодность.

Допустим, но я поставил абсолютно новый насос, получается, в нем ОК неисправен изначально?

Очумелый мозг написал: А давление до нужного система не набирает от того что ВОЗМОЖНО срабатывает защита от сухого хода в автоматике

Как срабатывает автоматика на Аквароботе, я видел, он валится в аварийный режим, отключается и мигает красным диодом. В данном случае он пыхтит, не отключается, но давление набрать не может.

Очумелый мозг написал: Для начала поставить ОК на насос и проверить систему.

Да, так и сделаю, тем более, что это несложно. Хотя, вот тоже непонятно... Допустим, неисправный ОК, установленный наверху, пропускает воду и набирает в систему воздух, но если его поставить непосредственно на насос, он также будет пропускать воду и набирать в систему воздух, просто через выше стоящий столб воды. Так что, наверное, и ОК надо заменить что ли...

А нет идей по поводу гидроаккумулятора? Он почему-то не набирается.

0