25.08.2016 в 14:19:58
shtazi написал: Gepard, вы себе то ДСУП будете делать?
Я не смог разобраться в итоге. Сначала горячо хотел, но потом понял, что не всё так просто. Понял, что если у себя делать, то нужно очень толстым кабелем, т.к. моё ДСУП может быть единственным в доме.
В общем, выполнять требования ПУЭ-7 в плане ДСУП в отсутствии прочих мер, которые утверждает ПУЭ-7, - нужно взвешенно, чтоб не навредить не только себе, но и другим. Мой дом построен по ПУЭ-6. Часть стояков уже точно пластиковые в доме. Ванная будет акриловая, каркас зашьётся. Разводка сантехники тоже будет пластиком сделана...
25.08.2016 в 14:22:13
Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
Источник: "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)"
В соответствии с СП 31-110-2003 к влажным помещениям относятся: Фотолаборатории; дистилляторные, автоклавные; горячие, доготовочные и заготовочные цехи; загрузочные, кладовые и моечные тары, кладовые овощей; сушильно-гладильные отделения, прачечные самообслуживания, утюжные; декатировочные; санитарные узлы; тепловые пункты; охлаждаемые камеры; раздевальные в банях, душевые Ну и где здесь ванна.Фантазируем?
25.08.2016 в 14:29:22
ebf написал: Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
В отсутствии нормальной вентиляции - мне кажется, вообще не проблема получить такую влажность в ванной.
25.08.2016 в 14:29:25
shtazi, Да, представляю. И цену представляю. А вы во сколько оцениваете свою жизнь?
25.08.2016 в 14:29:56
Анна_П, ... Думаю посмотреть в сторону очень влагостойких розеток, есть же вроде такие, для улицы например.
Анна_П, чем более влагостойкая розетка, тем страшнее дизайн. Oчень влагостойкая IP68 от Siemens:
25.08.2016 в 14:34:23
Abrikos написал: чем более влагостойкая розетка, тем страшнее дизайн. Oчень влагостойкая IP68 от Siemens:
Но влагостойкость работает, пока она закрыта? А когда подключить обычную вилку в такую розетку - влагостойкость, наверное, уменьшается? Анна_П планирует не вытаскивать вилку стиралки из розетки.
Увидел картинки... надо тогда и вилку менять ) Но это лишение гарантии по стиралке?
25.08.2016 в 14:45:03
Gepard, не знаю про гарантии, я такими розетками IP68 дома не пользуюсь. :)
25.08.2016 в 14:49:07
pic_Nick,ванна 2м на 1,6м и душевая кабина.Влажности более 60% не наблюдается.не надо пытаться Душевые,приравнивать к душевой бытовой кабине,не солидно
25.08.2016 в 14:55:45
ebf написал: Влажности более 60% не наблюдается.
Ну зеркало ведь запотевает?
Хотя, тут от вентиляции очень много зависит.
25.08.2016 в 14:57:17
ebf написал: pic_Nick,ванна 2м на 1,6м и душевая кабина.Влажности более 60% не наблюдается.не надо пытаться Душевые,приравнивать к душевой бытовой кабине,не солидно
ebf, А если я люблю "по-горячее"?
25.08.2016 в 14:58:22
pic_Nick написал: ebf, А если я люблю "по-горячее"?
А дети любят брызгаться )))
25.08.2016 в 14:58:55
ebf написал: pic_Nick,ванна 2м на 1,6м и душевая кабина.Влажности более 60% не наблюдается.не надо пытаться Душевые,приравнивать к душевой бытовой кабине,не солидно
ebf,
25.08.2016 в 14:59:40
Gepard написал: Из-за воды просто может замыкать и сработает автомат. Возможно, чаще придётся бегать к щитку и включать автомат.
А может придется и электрика дежурного вызывать чтобы он включил автомат в ВРУ, и такое бывало. Отрабатывали общий и групповой автоматы на квартиру и до кучи еще и в ВРУ сработал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.