Radio написал:
А нафига такое узо в обычной человеческой квартире? :cool: Нормальное хагеровское узо стоит всего 1880 рублей 33 копейки.
Так я об этом и сказал - надо определиться.
А цена не впечатляет. :) Я сейчас тоже набросаю.
Легранд: автомат - ссылка, УЗО - ссылка.
Кстати, по вашей ссылке тоже типа скидка, 1900 вместо 3100. Бесят такие детские разводы.
Всем большое спасибо за дискуссию выбрал все таки Легранд(серия ТХ3) по доступности.
Автоматы вот только не определился в характеристиках (предлагают B по цене С)
УЗО 3 шт. на 63А 30Ма тип АС;
Свет думаю разделить на две линии и посадить на два УЗО 40А 30Ма АС (или на 1 УЗО 63А 30Ма АС но автоматы поставить двух полюсные)?
Автоматы В и С понятно, я сам не понимаю на фига я себе В поставил (не, разница в цене мизерная, доступны были и те, и другие, но всё-таки). Импульс тока короткий, за это время проводка просто не успеет разогреться до пожароопасного состояния.
А вот почему УЗО типа А не хотите ставить? От "выпрямленной" утечки АС не спасёт. Той, которая может возникнуть после силовых диодов. :confused:
MrGalaxy написал:
Автоматы В и С понятно, я сам не понимаю на фига я себе В поставил (не, разница в цене мизерная, доступны были и те, и другие, но всё-таки). Импульс тока короткий, за это время проводка просто не успеет разогреться до пожароопасного состояния.
А вот почему УЗО типа А не хотите ставить? От "выпрямленной" утечки АС не спасёт. Той, которая может возникнуть после силовых диодов. :confused:
MrGalaxy,
Поставить то я хочу цена большая (от 4 тыщ) и в наличии нет( ИЕК есть в наличии но что то смущает (((
Значит буду ставить автоматы С на розетки на свет поставлю Б
Пока что получилось вот такая схема
Как раз на компы, особенно если их несколько подключено на одну линию, лучше С - там пусковые токи большие. Для одного-двух достаточно В.
А, впрочем, одновременное включение всех ПЭВМ в офисе - явление очень редкое.
KOS174RUS, это заготовка схемы на коттедж, а не двушку. автомат на розетки, освещение, стиралку, электроплиту- просто , надежно, дешево. не забывайте, что вы в квартире живете- ввод в дом не резиновый- с десяток таких квартир и весь дом зимой будет сидеть без света.
KOS174RUS написал:
Пока что получилось вот такая схема
Если проводка уже проложена, то тут уже ничего не поделаешь, но, если у вас прокладка линий ещё в перспективе, то на ТП проложите 3х1,5, а на духовку 3х2,5. И кондиционеры я бы отделил от УЗО розеток, дабы уберечь их в дальнейшем от капризов кондиционеров.
А вообще, я на щит подобного объекта ставлю три УЗО 63А 30мА - оборудование и розетки кухни, розетки жилых и вспомогательных ( коридор, к примеру ) помещений, освещение и тёплые полы. Это не считая двух УЗО 16А 10мА + автомат 16А для СМ, если она расположена в ванной комнате и розеток лоджии. Кондиционеры ставлю под автоматы или под своё УЗО 30мА, если их несколько или под дифф, если он один. Для холодильника всегда прокладываю отдельную линию 3х2,5 под дифф С16А 30мА, который подключаю перед вводным аппаратом.