SB3 написал: web-rr,половина вашего спича к чему?) Лично моё мнение, не противоречащее действующему законодательству))) - общее селективное УЗО должно быть) при наличии проводника РЕ, соответственно подключенного). Автор, вам хватит 100мА S) Вы тоже цитируете только то, что вам "выгодно", почитайте весь мой текст.

SB3, у меня тоже мнение, что его там быть не должно. Я свой пример приводил выше.

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

30.08.2016 в 13:58:05

SB3, А вы не приводите примера...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2016 в 14:03:54

SB3 написал: web-rr,половина вашего спича к чему?) Лично моё мнение, не противоречащее действующему законодательству))) - общее селективное УЗО должно быть) при наличии проводника РЕ, соответственно подключенного). Автор, вам хватит 100мА S) Вы тоже цитируете только то, что вам "выгодно", почитайте весь мой текст.

SB3, а при отсутствии PE УЗО ставить не нужно? Клемму PE на УЗО ещё не сделали кажется...

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2016 в 15:32:46

web-rr, хочется позубоскалить?- Не получается), при двухпроводке, я не считаю нужным ставить общее селективное УЗО.

Кому примеров не хватает - читайте выше пуэ, ФЗ, тц). Не поняли ничего - я не виноват.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.08.2016 в 15:36:27

ФЗ говорите. Ладно. Только советов не давайте больше, хорошо?

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

30.08.2016 в 15:41:24

SB3, как то не очень содержательно выходит у Вас) Я вот честно говорю, просто хочу понять что к чему, Вы ничего не объясняете, а только и говорите так в ПУЭ написано, хотя я прочитав те пункты что Вы представили, так же как и Ваш коллега web-rr не увидел там того смысла, который видете в них Вы. И вместо примера Вы снова отсылаете нас их читать. Сколько не читай а ощущение складывается такое, будто вы их не так понимаете, а не мы) Я вот уже вот честное слово прочитал Ваш тот пост раз 5 наверное)) и все равно не вижу в нем доказательств необходимости вводного узо.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2016 в 15:44:12

greyfrost, у вас должна быть двухступенчатая защита по УЗО при любой системе заземления - TNCS , TNS, ТТ. Понятно? На вводе должно стоять общее селективное УЗО до 300мА. Понятно?

У нас тут не суд, чтобы я приводил доказательства :) Выше пуэ, ФЗ, ТЦ. Можете сами заняться обратным - доказать, что не надо))).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.08.2016 в 15:52:55

web-rr написал: avmal написал: Освещение санузла вынесите под общее УЗО освещения. Измените его номинал на 63А.

Нафига? Не догма!

Не догма, но смысла использовать для освещения дорогущее УЗО 10мА нет никакого. Даже рекомендаций подобных не имеется.

web-rr написал: avmal написал: Варочную вытащите из-под УЗО и поставьте отдельный диффавтомат 32А 30мА.

Тоже не догма. Ведёт к удорожанию схемы.

Это уже догма. Если пересчитаете общую мощность оборудования под УЗО кухни на данный момент, то выясните, что естественная утечка может превысить 30мА. Если бороться за удешевление щита, то для защиты ВП вполне достаточно автомата без всякого УЗО, как и для освещения в сухих помещениях, как и для стационарно установленного кондиционера ... В данном случае, как я понял, автора вопроса интересует не удешевление, а улучшение.

web-rr написал: avmal написал: В вводном автомате вообще не вижу смысла

Это тоже "благие мысли в пользу бедных"

Это "благие мысли" в пользу разумного схемного решения.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2016 в 16:03:36

Почему тут навалом любителей ставить 30мА УЗО на свет - пуэ же не требует))) Однако вопросов не возникает).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.08.2016 в 16:17:47

greyfrost написал: под натяжной потолок

Может за?

greyfrost написал: соединять кабели планировать клеммниками WAGO

если только на освещение и то в доступном месте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.08.2016 в 16:18:31

SB3 написал: Почему тут навалом любителей ставить 30мА УЗО на свет - пуэ же не требует

:applause: +100

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.