Прошу совета по правильному подключению радиаторов отопления к стояку. Год назад работал мастер, найденный по рекомендации, но результат не понравился и есть ощущение, что он накосячил.
Дано: 3 этаж в 5-этажном кирпичном доме, вода в стояк отопления подается сверху с чердака. Труба - металлопластик 20 мм. После ремонта силами жилконторы 10-летней давности разводка была сделана следующим образом: на стояке стоял тройник, от него трубы уходили к двум радиаторам МС-140 в разных комнатах, оттуда возвращались к нижнему тройнику, и далее нанижний этаж. Никаких байпасов не было и все было хорошо, кроме кривизны труб и страшных радиаторов. В прошлом году в ходе ремонта решил поменять радиаторы на современные, биметалл, купил эквивалентные по теплоотдаче Рифар и нашел мастера.
Мастер сделал разводку следующим образом: поставил на стояк крестовину вверху и внизу и провел байпас напрямую, тем же сечением, что и стояк. На отходящих к радиаторам трубах поставил отсечные краны и регулирующие. В результате зимой стояк горячий, а батареи чуть теплые. Как я понимаю, все тепло проходит по прямой. Весь монтаж он сделал обжимными фитингами.
Есть три вопроса:
- Как исправить, чтоб было тепло? Можно ли по-простому врезать в байпас кран, чтоб его перекрывать, демонтировать регулировочные краны у радиаторов, чтоб весь поток шел через оба радиатора, как и раньше?
- Насколько плохи обжимные фитинги?
- Как все исправить с гарантированным результатом? (СПб)