kashamalasha написал:
Предполагается использовать медные провода. Поэтому считал, что 1.5кв. закрывает автомат 16А, 2.5 = 25А.
По УЗО на стиралку - почему 10мА? Не возникнет ложных срабатываний?
Оговорка - дом 72 года.
kashamalasha, Ну вы же пришли за советами, не навязывайте нам ошибочную точку зрения.
Освещению нужно 10 ампер и не более (на самом деле 2-3 ампера, редко 7-8), проводник 1,5 квадрата меди (а меньше нельзя вообще!).
Розеткам нужно 16 ампер (они и есть на 16 ампер). Автомат на 16 ампер никогда не отключится при токе 18,1 ампера, а это мощности 4,1 кВт, в квартире столь много не нужно почти нигде, исключения есть, но они в квартирах с электроплитами, саунами, проточными нагревателями. В вашей квартире автоматов более чем на 16 ампер не нужно.
УЗО вам нужно брать из ряда 16/10 или 25/10 для ванной комнаты и её нагрузок (ложных срабатываний не будет), а для остальных нагрузок нужно УЗО 40/30. Что такое 40/30? Это 40 ампер / 30 mA, вторая цифра ток утечки.