avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.10.2016 в 19:02:48

kashamalasha написал: megrad,

Вас в данном случае может спасти только одно - линии ещё не протянуты и вы сможете поменять заложенные в схему сечения кабелей, перечитав уже данные вам советы, которые вы, как я понял, не читаете, а если читаете, то не понимаете. Можно начать хотя бы с этого ...

web-rr написал: Освещению нужно 10 ампер и не более (на самом деле 2-3 ампера, редко 7-8), проводник 1,5 квадрата меди (а меньше нельзя вообще!). Розеткам нужно 16 ампер (они и есть на 16 ампер). Могу только добавить к совету про розетки, что сечение 2,5 кв.мм.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

11.10.2016 в 19:43:34

kashamalasha написал: Поправил.

ВДТ 40А на 10 мА есть только у китайцев,не вариант,это на вашей схеме второе УЗО.

kashamalasha написал: ошибка

розетки под 10А ВА - так себе решение или вы надеетесь что сначала сработает он,а вводной не шевельнётся ?А вот на тёплый пол очень правильно взять кабель 3х1.5 - в регуляторах очень нежные разъёмы,да и ВА на 10 А хватает.

0

И это пройдёт ...

kashamalasha
kashamalasha
Новичок

Регистрация: 07.09.2016

Москва

Сообщений: 28

12.10.2016 в 15:06:04

avmal,
Спасибо. Упустил совет про розетки. Тогда единственное правильное решение:

  • 10А - на освещение и теплый пол + провод на 1.5кв.
  • 16А - на все остальное + провод на 2.5кв.

serj12,
все УЗО, согласно рекомендациям заменил на 30мА/40А, вводной на 300мА/40А

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

12.10.2016 в 15:28:50

kashamalasha написал: По УЗО на стиралку - почему 10мА? Не возникнет ложных срабатываний?

Нет. Только в случае неисправности.

kashamalasha написал: Поправил.

Схема

kashamalasha, водонагреватель у Вас какой мощности?

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

12.10.2016 в 15:33:03

kashamalasha написал: avmal, Спасибо. Моя ошибка. Поправил.

Схема

megrad, В лоджиях планируется теплый пол, освещение и несколько розеток под оборудование рабочего места для ребенка.

kashamalasha,

0

Вечный студент

kashamalasha
kashamalasha
Новичок

Регистрация: 07.09.2016

Москва

Сообщений: 28

12.10.2016 в 15:40:17

MrGalaxy, Водонагреватель накопительный 2кВт. В альтернативу УЗО на 10мА на стиралку, планирую на 30мА использовать на всю группу в ванной комнате.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

12.10.2016 в 15:51:25

kashamalasha написал: MrGalaxy, Водонагреватель накопительный 2кВт. В альтернативу УЗО на 10мА на стиралку, планирую на 30мА использовать на всю группу в ванной комнате.

kashamalasha, розетки кухни вынесите под другое УЗО, автомат на свет поменяйте на 6А (или даже 3А) и смело ставьте УЗО 25 А 10 мА.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

12.10.2016 в 15:57:33

kashamalasha написал: MrGalaxy, Водонагреватель накопительный 2кВт. В альтернативу УЗО на 10мА на стиралку, планирую на 30мА использовать на всю группу в ванной комнате.

kashamalasha, как вариант для ванной комнаты: УЗО 25 А 10 мА + АВ 10 А (В1) + АВ 10 А (В2) + 6 А (свет). На свет можно 2 А поставить.

0

Вечный студент

Farceur
Farceur
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

12.10.2016 в 16:19:24

Вводной автомат С32, не больше - дом 72 года. Противопожарное УЗО 40/300 нужно селективное, с буквой S. "По УЗО на стиралку - почему 10мА? Не возникнет ложных срабатываний?». Не возникнет, если дому 72 года, значит проводка полностью заменяется. Поэтому на "мокрую зону» верните УЗО 16А/10мА. Или поставьте такие же дифавтоматы. УЗО 40А/10мА у брендов не существует, поэтому не советую. На розетки кухни тяните 2,5 квадрат и соответсвенно автомат на 16А (розетки есть розетки) Все УЗО с характеристикой А по дифференциальному току (не АС). Там где нет пусковых токов (преимущественно активная нагрузка) характеристика автоматов желательна В, остальные С.

0

Не кормлю троллей.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.10.2016 в 16:21:18

MrGalaxy написал: На свет можно 2 А поставить.

А можно даже 1А или 0,5 А и к ним тогда можно добавить АВ13А + АВ10А :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.10.2016 в 16:30:22

kashamalasha написал: вводной на 300мА/40А

Глупее ничего не могли придумать? Вам же объяснили, что в этажном щите вам делать нечего.

kashamalasha написал: все УЗО, согласно рекомендациям заменил на 30мА/40А,

Замените на 63А 30мА.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу