Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 17:58:07

Олия написал: Больше там ничего нет.

Тогда вам нельзя ставить УЗО без защиты их вышестоящим автоматом. по номиналу пакетника (10, 16, 25, 40, 60) можно определить выделенную можность.

Пакетник выкинуть силами энергоснабжающей организации пока он не взорвался и заменить на АВ.

у вас 99% нет защитной земли..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.09.2016 в 17:58:48

Alexey_Spb написал: наверняка, там четырехпроводный стояк

... 6 мм2 алюминия. Газ же. Автоматы 25А запросто могут быть самодеятельностью прошлых лет.

Что наши гуру скажут про побочные эффекты от тёплого пола без заземлённой сетки в ванной комнате? У меня опыта по тёплому полу нет, воздержусь.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 18:00:27

AlexeyL написал: Что наши гуру скажут про побочные эффекты от тёплого пола без заземлённой сетки в ванной комнате? У меня опыта по тёплому полу нет, воздержусь.

В инструкции от Теплолюкса была схема подключения защитной оплетки теплого пола на провод нейтрали прямо в подрозетнике :eek:

Все согласились что это трешак (правда не все допилили что это в чистом виде TN-C в двухпроводке которой якобы не существует), но по сути тут спасет только ВДТ, желательно двойной.

Больше проблем доставит, имхо, щипалка-стиралка. С которой не сделать ничего.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Олия
Олия
Новичок

Регистрация: 06.09.2016

Нахабино

Сообщений: 14

07.09.2016 в 18:10:55

Спасибо за ответы. Автоматы стояли с момента постройки дома в 86 году. Их никто не менял. Проводка алюминий. Земли в квартире нет. Подъездный щиток соединен с нижним шиной на сварке. Так как я не электрик, то какая это система не понимаю. Ванна заземлена не стояк.

Вы уж извините, если кого обидела. Просто мегаэлектрик, взял залог и теперь абонент не отвечает. Поэтому рисовала схему сама под проложеные провода, изучив темы форума.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 18:15:30

Проводку вы будете переделывать?

В старых домах 3 линии шли прямо в площадочный щиток, никаких вводных кабелей не было.

Если будете переделывать, ставить щит в квартире и кидать до него вводной кабель, поставьте двухполюсный АВ номиналом, соответствующим сечению вводного кабеля перед УЗО. Оптимальным я думаю, будет или 25 ампер если есть газ и 40 если газа нет. У УЗО будут номиналы как у вводного.

P.S. Нахабино - знакомые края, я живу рядом.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.09.2016 в 18:20:06

Alexey_Spb написал: Все согласились что это трешак (правда не все допилили что это в чистом виде TN-C в двухпроводке которой якобы не существует), но по сути тут спасет только ВДТ, желательно двойной.

Дальше посылаем уважаемого автора вопроса сюда: http://www.mastercity.ru/forums/t247425-zazemlenie-teplogo-pola/ Ключевые слова: "отключить теплый пол от сети и не пользоваться от слова СОВСЕМ, до того, пока электростояки в Вашем доме не будут капитально переделаны". Да и выделенную мощность постоянно работающие тёплые полы вряд ли впишутся хорошо.

Alexey_Spb написал: Больше проблем доставит, имхо, щипалка-стиралка. С которой не сделать ничего.

Отключать двухполюсным аппаратом между использованиями (тем же УЗО в отдельном боксике на виду), и не пользоваться ванной при работе стиральной машины.

Ну а если заземление каким-то чудом есть, то пара ответов по теме:

  1. Холодильник и "питание дома" (сигнализация?) - под селективное УЗО 100 мА, или вообще без УЗО. Ибо не следует холодильнику отключаться от мелкой протечки воды от соседей.
  2. Освещение и розетки (особенно в ванной комнате!) - под разные УЗО. Ибо внезапное выключение света в ванной само по себе может быть поводом для травмы. А УЗО срабатывают значительно чаще автоматов, особенно при наличии заземления в розетке.
0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.09.2016 в 18:27:26

Олия написал: Подъездный щиток соединен с нижним шиной на сварке. Так как я не электрик, то какая это система не понимаю.

А никто не понимает. Может сказать только специалист на месте, посмотрев, куда и как дальше идёт эта линия шин. Доходит ли она, например, до "главной системы уравнивания потенциалов" в доме? Не знаем.

Олия написал: Ванна заземлена не стояк.

Это не заземление! Это "местная система уравнивания потенциалов", к которой категорически нельзя подключать никакую электрику. Нужность МСУП хорошо объясняет картинка 1934 года:

0
Олия
Олия
Новичок

Регистрация: 06.09.2016

Нахабино

Сообщений: 14

07.09.2016 в 18:28:43

Alexey_Spb написал: Проводку вы будете переделывать?

В старых домах 3 линии шли прямо в площадочный щиток, никаких вводных кабелей не было.

Если будете переделывать, ставить щит в квартире и кидать до него вводной кабель, поставьте двухполюсный АВ номиналом, соответствующим сечению вводного кабеля перед УЗО. Оптимальным я думаю, будет или 25 ампер если есть газ и 40 если газа нет. У УЗО будут номиналы как у вводного.

P.S. Нахабино - знакомые края, я живу рядом.

Alexey_Spb, Алексей, Вы правы. После рубильника стоит два автомата на 25. От них провода уходят в квартиру. Проводку переделали всю полностью. Строители уложили новые кабеля ввг 3 х. Розетки 2,5 свет 1,5 Щиток установлен в квартире на 48 автоматов. Ввод в квартиру еще не делали. По чтению литературы склоняюсь, что достаточно ПВ-1 на 6 квадратов. Вот поэтому возникли вопросы. Теперь понятно, что вместо рубильника надо поставить автомат.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.09.2016 в 18:30:55

Олия, метнитесь в подъезд, сделайте фотку типа такой:

Гуру любят фото щитов :) я не профи, в схемах не очень, а гуру, глядишь, и подскажут.

0
Олия
Олия
Новичок

Регистрация: 06.09.2016

Нахабино

Сообщений: 14

07.09.2016 в 18:37:43

AlexeyL, Холодильник не под УЗО же. Он отдельным дифавтоматом. Так же как и стиралка

По освещение ит розетки в ванной поняла.

Теплые полы они включаться пока не будут. Но не всякий случай пуст бурлят заложены.

А менять проводку в стояках в нашем доме хорошо если марсиане будут когда пролетят.

Фото щитка сделаю, когда доберусь до дома

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

07.09.2016 в 22:08:21

AlexeyL написал: Ибо внезапное выключение света в ванной само по себе может быть поводом для травмы.

Спасибо! Хорошая мысль.

У себя сначала сделал раздельно, а потом объединил, т.к. под УЗО 16А/10мА на розетках в ванной больше ничего, кроме света, и не посадишь (10А стиралка + 6А свет). А теперь снова задумался. Возможно, дежурные аккумуляторные светильники - хороший вариант, и не только для ванной. И позволит не бросать свет в ванной под другие УЗО, где ещё больше потребителей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.