Alexey_Spb написал:
Проводку вы будете переделывать?
В старых домах 3 линии шли прямо в площадочный щиток, никаких вводных кабелей не было.
Если будете переделывать, ставить щит в квартире и кидать до него вводной кабель, поставьте двухполюсный АВ номиналом, соответствующим сечению вводного кабеля перед УЗО. Оптимальным я думаю, будет или 25 ампер если есть газ и 40 если газа нет. У УЗО будут номиналы как у вводного.
P.S. Нахабино - знакомые края, я живу рядом.
Alexey_Spb,
Алексей, Вы правы. После рубильника стоит два автомата на 25. От них провода уходят в квартиру.
Проводку переделали всю полностью. Строители уложили новые кабеля ввг 3 х. Розетки 2,5 свет 1,5 Щиток установлен в квартире на 48 автоматов. Ввод в квартиру еще не делали. По чтению литературы склоняюсь, что достаточно ПВ-1 на 6 квадратов. Вот поэтому возникли вопросы. Теперь понятно, что вместо рубильника надо поставить автомат.