07.09.2016 в 23:54:18
Добрый вечер! В наличии квартира не на первом этаже. Стоит задача: подключение радиаторов отопления по лучевой схеме трубой RAUTITAN PINK 16 мм, труба идет в стяжку, средняя длина ветки 9 м. Вопросы: 1) Достаточно ли проложить трубу в гофре ПНД или лучше вспененный ПВД? 2) Если в утеплителе, то как избежать непременного сжимания последнего при заливке стяжки? Дополнительный короб? 3) Как избежать проблем с температурным расширением?
08.09.2016 в 15:49:43
Лучше в утеплителе. Сильно стяжкой не пережмёт, по крайней мере Вы этого не заметите. Утеплитель позволит трубе некоторые подвижки при тепловом расширении, но я бы применил Rehau Stabil, опять же линейное расширение у него 0,026мм/метр*1°С, в то время как у PINK 0,15.
08.09.2016 в 23:11:00
Толмач, спасибо! Хотелось бы максимально правильно использовать то, что есть в наличии. Отсюда и вопрос: достаточно ли подвижек в утеплителе, чтобы труба отыграла эти 10 см? И что произойдет с самим утеплителем через N циклов расширение-сжатие, не сотрется до дыр?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу