Дано: 4 этаж 12-этажного дома, давление при не работающих потребителях: ХВ - 4,2 бар, ГВ - 6 бар. В течение дня не скачет. Из оборудования в квартире 3 смесителя и унитаз. Нужен ли в данном варианте редуктор давления или просто заменить всю гибкую резиновую подводку на сильфонную?
Артём Зорин, критерий один - как можно более беспроблемная работа. Дом далеко не новый, вода с порядочным количеством ржавчины. Про редукторы пишут, что могут часто забиваться, если вода не очень. Заниматься раз в полгода разборкой и прочисткой редуктора возможности не будет.
А для сантехнического оборудования эти цифры давления вполне приемлемы?
master.msk, а почему обязательно? Разводка - ПП армированный, если гибкую на силтьфонную заменить, то вроде и не остается мест, критичных к давлению 6 бар...
id375175200 написал:
как можно более беспроблемная работа
Тогда не только в редукторах вопрос, а во всей сантехнике. Раз ржавчина, начать следует с фильтров, даже если не ставить редукторы. Обслуживать фильтры раз в полгода возможность будет?
id375175200 написал:
А для сантехнического оборудования эти цифры давления вполне приемлемы?
Для качественного, в том числе гибкой подводки, — да. А поддельное/бракованное/старое и после редукторов может лопнуть.
id375175200,
Нормальная гибкая, тот же PARIGI рабочее давление до 10 бар, а сильфоны они делают при температуре более 100 град.
В стиралке сильфон не поставить.
Считайте все а не кусочек.
По нормам должно быть не более 4.5 бар на уровне первого этажа. Вы на четвертом, значит примерно на 1 бар меньше. Требуйте у УК приведения давления к нормам.
На форуме многие считают, что давление должно не превышать 3 бар и ставят редукторы. Но обычно сантехника рассчитана на 10 бар, а кратковременно может выдержать намного больше. Так что думаю необходимость редукторов сильно преувеличена. А главное есть более правильный путь через УК. Ведь если в сети у Вас будет 400 вольт Вы не побежите за трансформатором, а будете добиваться нормального напряжения.
Прсмотрите также . Это лучший материал в сети по гибким подводкам.
oversun написал:
По нормам должно быть не более 4.5 бар на уровне первого этажа. Вы на четвертом, значит примерно на 1 бар меньше. Требуйте у УК приведения давления к нормам.
oversun, ага, а на 17-м тогда по-вашему сколько тогда будет ?
oversun, спасибо за ссылку. И да, изучив нормативную документацию по давлению, я уже планирую обратиться письменно в УК с требованием приведения в норму давления на ГВ.
В установке РД меня смущает именно их невысокая надежность. Через некотрое время после установки нужно постоянно мониторить, а не стал ли он пропускать при всех закрытых кранах. Это примерно тоже самое, что проводить ТО тормозной системы перед каждой посадкой в машину...
id375175200 написал:
Вчера опять замерял. Держится очень стабильно в течение суток +- 0,1. Поэтому в норму только ГВ не вписывается.
id375175200, вы если не хотите ставить редукторы, то искать оправдания, в принципе, не требуется. Никто не будет вас упрекать. Ну а если вы решили их ставить, то ставьте.
id375175200 написал:
у меня всё же 12 этажей в доме
Поэтому всем хорошо не будет: либо снизу давление большое, либо сверху маленькое.
id375175200 написал:
В установке РД меня смущает именно их невысокая надежность.
Этим страдают поршневые. А хороший мембранный (VT.085) с хорошим фильтром перед ним (Honeywell 100 мкм), насколько мне известно, так не ломается.
id375175200 написал:
Через некотрое время после установки нужно постоянно мониторить, а не стал ли он пропускать при всех закрытых кранах.
Возвращаемся к вопросу, зачем вам вообще редуктор давления. 6 атм не страшно для качественного водопровода. А травление редуктора в статике не влияет на удобство пользования, так как в динамике он будет работать как исправный.
SunFire написал:
все 17-19 этажки имеют однозонную систему водоснабжения
Тогда редукторы должны были быть предусмотрены проектом. А к чему вообще этот разговор в данной теме? В реальном мире бывают и проекты безграмотные (не предусматривают редукторы), и ремонтники (убирают редукторы), и УК (не хотят выполнять свою работу). Это не меняет ни законы физики, ни СНиПы. Помимо редукторов, понижающих давление на нижних этажах, существуют индивидуальные (поквартирные) насосы, повышающие на верхних.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.