Как это обычно у меня бывает, сначала купил — потом подумал. Привезли радиаторы на заказ, их родной европейский терморегулятор оказался только под 16 МП трубу, других вариантов не дано. Фирменная метрическая резьба не оставляет шансов поставить переход на обычные ППР водорозетки. В связи с чем было решено конец трассы перевести на МП трубу. В магазине не нашел варианта с пайки ППР сразу на пресс фитинг, поэтому на переходе ППР-МП имеет место резьбовое соединение, уплотненное паранитовой прокладкой и посаженое на клей-герметик. Ну и далее труба 16 Виега плюс фитинги этой фирмы. Сами металлические соединения будут дополнительно одеты в энергофлекс для возможности дать им расширяться при нагреве и не касаться стяжки. Теперь о стяжке - выбор пал на Knauf Ubo, которая с добавлением пенополистирольных гранул, что делает ее реально легкой и как мне кажется - не окажет такого существенного давления на фитинг и трубу, как обычный цемент. Температура в системе планируется не более 75гр и давление 1.5-2бар, автономка котел. Хотелось бы услышать замечания профессионалов, как еще можно оптимизировать эту самодеятельность.

Вот сейчас Вам за американки тут выскажут... Ну и по правилам американки (как впрочем любое разборное соединение) замоноличивать нельзя. По идее можно было бы вместо американок поставить просто
а при укладке трассы не проще было по старым трубам расковырять?

sergey-san,

Хотелось бы услышать замечания профессионалов, как еще можно оптимизировать эту самодеятельность.

Самодеятельность нужно заканчивать.

Регистрация: 17.02.2014 Новороссийск Сообщений: 169

san-therm,
Плюс соседям не повезло. Кулибин.