Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

10.09.2016 в 20:50:56

Живём в новостройке, если в двух словах: отключается УЗО при подсоединении стиральных машин.

При включении в розетку стиральной машины Ariston иногда выключалось УЗО IEK (AC/50А/30mА). Машине 15лет, я подумал, что от старости возможно ухудшилась изоляция и отправил её на помойку (одна из причин). Недавно купили новую Candy, ситуация повторилась. Теперь каждое включение в сеть сопровождается выключением УЗО, нужно выходить в коридор и включать заново, после повторной коммутации никаких отключений. Условием выключения УЗО является соединение машинки с заземляющем проводом, если его разомкнуть, например в вилке - отключения не происходит. На обеих машинах для отключения УЗО не требовалось переводить выключатель на ON, достаточно было касания фазы и заземляющего контакта вилки с розеткой. Замечу, другие приборы (холодильник, плита, микроволновка, ПК ) с металлическими корпусами не приводят к подобному выключению. Цепь такая: рубильник (IEK 2п 50А) – счётчик – УЗО (IEK AC/50А/30mА) – АВ (B50 2п ABB) - УЗО (Legrand A/40А/30mА) – С16 Legrand - розетка - с/м. Сейчас изъял УЗО IEK, и вместо него для соединения проводов установил АВ (Legrand B32 2П). Отключения прекратились. В защите осталось УЗО Legrand, которое срабатывает при действующем значении тока =22мА (имитировал утечку тока на проводник защитного заземления). Старая и новая машины подключались к разным розеткам.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.09.2016 в 21:41:26

Alyoka, как вариант ИЭК просто сдох.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.09.2016 в 21:50:55

Alyoka написал: УЗО IEK (AC/50А/30mА).

Это не УЗО. Это дифавтомат. Электроника может чудить. А вообще, то при таких симптомах, надо проводку проверять в первую очередь.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

10.09.2016 в 21:54:04

Rumato написал: Это не УЗО. Это дифавтомат.

Почему вы так решили? Вполне годное электромеханическое узо. Только, вероятно, неисправное. :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.09.2016 в 22:12:10

Radio, Вроде раньше на 32 и 50А УЗО не было. Каюсь :o
И на старушку бывает порнушка :sorry:

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

10.09.2016 в 22:13:25

Radio написал:

Rumato написал: Это не УЗО. Это дифавтомат.

Почему вы так решили? Вполне годное электромеханическое узо. Только, вероятно, неисправное. :)

Radio, Да, УЗО такое. Интересно - что в нём неисправно, и как это связано с тем что после повторного включения УЗО оно не отключается. И как связано отключение с заземлением, ведь связи фаза - корпус - PE быть не должно без пробоя.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

10.09.2016 в 22:14:47

Rumato написал: Вроде раньше на 32 и 50А УЗО не было.

А их и сейчас нет. Это какая-то московская экзотика, потому что в Москве, как известно, есть всё.

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

10.09.2016 в 22:14:48

Rumato написал: Radio, Вроде раньше на 32 и 50А УЗО не было. Каюсь :o
И на старушку бывает порнушка :sorry:

Rumato, досталось от застройщика. Кстати срабатывает на 15мА действующего значения тока, т.е. около 21мА в пике переменного.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.09.2016 в 22:18:25

Alyoka написал: досталось от застройщика.

Пяткой в грудь себя бить не буду, но с вероятностью 99% проблема в пыли. Во время строительства особо не заморачиваются этим вопросом, а пыль убивает механизмы и в УЗО и в автоматах. Решается только заменой.

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

10.09.2016 в 22:19:50

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.09.2016 в 22:26:54

Alyoka,
Действительно УЗО. Поменяйте.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

10.09.2016 в 22:35:33

плюсану за пыль.

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

10.09.2016 в 22:39:58

поменять не сложно... Дело в другом, не понятно как заземление сказывается на отключении. Другие приборы не вызывают отключения.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.09.2016 в 22:45:37

Alyoka, Конденсатор в стиральной машине может давать такой эффект. В других приборах его видимо нет, вот и не отключается.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.09.2016 в 22:52:56

Может перемычка в розетке))).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу