Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20917

10.09.2016 в 22:35:33

плюсану за пыль.

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

10.09.2016 в 22:39:58

поменять не сложно... Дело в другом, не понятно как заземление сказывается на отключении. Другие приборы не вызывают отключения.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.09.2016 в 22:45:37

Alyoka, Конденсатор в стиральной машине может давать такой эффект. В других приборах его видимо нет, вот и не отключается.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.09.2016 в 22:52:56

Может перемычка в розетке))).

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

10.09.2016 в 23:01:10

SB3 написал: Может перемычка в розетке))).

SB3, а как перемычка может повлиять на УЗО?

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

10.09.2016 в 23:05:24

Rumato, ну даже, если конденсатор, то без PE отключения не происходит.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.09.2016 в 23:07:02

Alyoka, Точный диагноз через монитор Вы все равно не получите. Примерные варианты Вам накидали, дальше можно только флудить.

0
Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

10.09.2016 в 23:08:52

Интересно послушать иные предположения...

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.09.2016 в 23:55:24

Alyoka написал: Интересно послушать иные предположения...

Alyoka, как вариант у Вас дохнут линии (типа повреждения изоляции) или в розетке контакт плохой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.09.2016 в 02:50:26

ИЕК почти всегда дохнет.. крайне низкокачественная модулька (((

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.09.2016 в 20:49:23

Alyoka написал:

Alyoka,
меняйте ваше это УЗО на новое УЗО 63А/0,1А/АС/S от того же ИЭК и все у вас будет ОК. Но потом отпишитесь здесь.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу