Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

12.09.2016 в 12:08:12

ZooZoo написал:

Alyoka написал: Рассчитал сопротивление цепи

Как? У вас на вашем фото, которое, кстати, появилось позже вашего коммента, токовые клещи охватывают силовой кабель, в котором фаза и ноль. зы. расскажите методику, плс, поподробнее; и как она с названием темы связана?

ZooZoo, Делали с сыном домашку "определение КПД чайника", а эта фотка подходит для иллюстрирования определения ТКЗ. Два кабеля в удлинителе использовалось для снижения сопротивления. Измеряем работу по перемещению единичного заряда U1=4В [4Дж/Кл], измеряем силу тока 7,9А. Вычисляем сопротивление цепи R1=U1/I (R2- чайник, U2 работа в чайнике, U=U1+U2) и максимальную силу тока в холодных проводниках I (ткз) = U/R1 (действующее значение силы тока)
Для переменного тока I (ткз) x1,41 PS С названием темы никак, зашёл разговор о возможностях расцепителей (4,5кА vs 6кА)....

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

12.09.2016 в 13:45:30

Alexey_Spb написал:

Designman написал: У меня в свое время на линию для стиральной машины стояло электромеханическое УЗО от IEK, при включении вилки СМ в розетку - частенько выбивало это УЗО. Потом, после того как УЗО вообще перестало взводиться - даже без нагрузки, поставил дифф. ABB DS941 и ложные срабатывания сразу прекратились :) Кака этот IEK, зато стоит не дорого ;)

Я давно убедился что ИЕКу место на помойке. Считаю что дрянь еще та. Хуже только EKF.

Alexey_Spb, Еще DEK и TDM есть ;)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

12.09.2016 в 17:08:58

22

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

12.09.2016 в 17:11:08

Хэм! Что касается УЗО. Давайте-ка допроверим это дело: в 99% случаев в таком этажном щитке стоит: а) Рубильник до счётчика - он тут и есть б) Селективный дифавтомат C50/0.1 после счётчика.

А здесь стояло только УЗО. Это не верно, даже если это сделал застройщик, потому что ДО вводного кабеля должно стоять что-то, что защищает этот кабель и ограничивает выделенную мощность на квартиру. Так что я бы заменил это дело или на ИЭКовский дифавтомат или на пару УЗО + Автомат.

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

12.09.2016 в 20:37:19

Вслед за УЗО, в квартире был ещё один маленький щит с УЗО и двумя автоматами

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу