11.09.2016 в 22:51:39
ZooZoo написал:
Alyoka написал:
Alyoka,
меняйте ваше это УЗО на новое УЗО 63А/0,1А/АС/S от того же ИЭК и все у вас будет ОК. Но потом отпишитесь здесь.
ZooZoo, Как я и писал в начале темы, в защите осталось УЗО Legrand A/40A/30мА (411555).
Но на всякий, когда появится 5тр поставлю на стиралку последовательно дублёра Legrand А/16А/10мА.
11.09.2016 в 23:12:51
Alyoka написал: Да без разницы. Вы надеетесь на 4,5кА?
Как-бы, для России достаточно 3кА, если не ошибаюсь. Но ставлю на 6.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.09.2016 в 23:16:46
ZooZoo, У меня по моим расчетам ожидаемый ток КЗ = 0,4кА (новостройка).
11.09.2016 в 23:23:20
Alyoka написал: У меня по моим расчетам ожидаемый ток КЗ = 0,4кА
Как рассчитывали? И с какой целью?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.09.2016 в 23:31:15
ZooZoo, Чайником, по падению напряжения. С целью поставив автомат не выйти за рамки возможности цепи. И вообще, интересно какая разница сопротивлений на параллельных цепях, возможно найдётся плохое соединение с высоким сопротивлением.
11.09.2016 в 23:35:40
Alyoka написал: Чайником, по падению напряжения
Это как? И поняли, что у вас ТКЗ 400А???
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.09.2016 в 23:37:38
ZooZoo, Рассчитал сопротивление цепи, а потом I=U/R
12.09.2016 в 00:41:17
Alyoka написал: Рассчитал сопротивление цепи
Как? У вас на вашем фото, которое, кстати, появилось позже вашего коммента, токовые клещи охватывают силовой кабель, в котором фаза и ноль. зы. расскажите методику, плс, поподробнее; и как она с названием темы связана?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.09.2016 в 00:48:46
ZooZoo, если посмотреть внимательно, похоже на вилке фазу и ноль разделили).
12.09.2016 в 09:39:33
Designman написал: У меня в свое время на линию для стиральной машины стояло электромеханическое УЗО от IEK, при включении вилки СМ в розетку - частенько выбивало это УЗО. Потом, после того как УЗО вообще перестало взводиться - даже без нагрузки, поставил дифф. ABB DS941 и ложные срабатывания сразу прекратились :) Кака этот IEK, зато стоит не дорого ;)
Я давно убедился что ИЕКу место на помойке. Считаю что дрянь еще та. Хуже только EKF.
12.09.2016 в 09:44:48
Alyoka написал: ZooZoo, Рассчитал сопротивление цепи, а потом I=U/R
Alyoka, Так же считал у себя. Только масляным обогревателем 2 кВт.
12.09.2016 в 09:51:40
Стоял у меня несколько лет ИЭК АВДТ В10 10 мА на стиральную машину. Никаких ложных срабатываний не было. ЧЯДНТ? :confused:
Вечный студент
12.09.2016 в 10:01:17
MrGalaxy написал: Стоял у меня несколько лет ИЭК АВДТ В10 10 мА на стиральную машину. Никаких ложных срабатываний не было. ЧЯДНТ?
Считаю что ИЕК это как русская рулетка. Повезет-не повезет. Вам повезло, а у кого-то могло и не сработать.
Отказы или ложные срабатывания - это типично для китайской модульки.
12.09.2016 в 11:57:09
Dennis_A написал:
Alyoka написал: ZooZoo, Рассчитал сопротивление цепи, а потом I=U/R
Alyoka, Так же считал у себя. Только масляным обогревателем 2 кВт.
Dennis_A, а как узнали сопротивление всех кабелей от ТП до ВРУ, от ВРУ до ЩЭ и сопротивление трансформатора?
К тому же, отключающая способность автомата намекает совсем не на это.