Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

11.09.2016 в 22:51:39

ZooZoo написал:

Alyoka написал:

Alyoka,
меняйте ваше это УЗО на новое УЗО 63А/0,1А/АС/S от того же ИЭК и все у вас будет ОК. Но потом отпишитесь здесь.

ZooZoo, Как я и писал в начале темы, в защите осталось УЗО Legrand A/40A/30мА (411555).

Но на всякий, когда появится 5тр поставлю на стиралку последовательно дублёра Legrand А/16А/10мА.

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

11.09.2016 в 22:54:00

ZooZoo написал:

SB3 написал: Румато удивляет, зачем ему "чинт", если иек хорош

Его и спроси! :) ИМХО: за ту же цену, что и зажравшийся ИЭК, Чинт предлагает стабильное качество и 6кА минимум, а не 4,5.

ZooZoo, Да без разницы. Вы надеетесь на 4,5кА?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.09.2016 в 23:12:51

Alyoka написал: Да без разницы. Вы надеетесь на 4,5кА?

Как-бы, для России достаточно 3кА, если не ошибаюсь. Но ставлю на 6.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

11.09.2016 в 23:16:46

ZooZoo, У меня по моим расчетам ожидаемый ток КЗ = 0,4кА (новостройка).

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.09.2016 в 23:23:20

Alyoka написал: У меня по моим расчетам ожидаемый ток КЗ = 0,4кА

Как рассчитывали? И с какой целью?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

11.09.2016 в 23:31:15

ZooZoo, Чайником, по падению напряжения. С целью поставив автомат не выйти за рамки возможности цепи. И вообще, интересно какая разница сопротивлений на параллельных цепях, возможно найдётся плохое соединение с высоким сопротивлением.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.09.2016 в 23:35:40

Alyoka написал: Чайником, по падению напряжения

Это как? И поняли, что у вас ТКЗ 400А???

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

11.09.2016 в 23:37:38

ZooZoo, Рассчитал сопротивление цепи, а потом I=U/R

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.09.2016 в 00:41:17

Alyoka написал: Рассчитал сопротивление цепи

Как? У вас на вашем фото, которое, кстати, появилось позже вашего коммента, токовые клещи охватывают силовой кабель, в котором фаза и ноль. зы. расскажите методику, плс, поподробнее; и как она с названием темы связана?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

12.09.2016 в 00:48:46

ZooZoo, если посмотреть внимательно, похоже на вилке фазу и ноль разделили).

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.09.2016 в 09:39:33

Designman написал: У меня в свое время на линию для стиральной машины стояло электромеханическое УЗО от IEK, при включении вилки СМ в розетку - частенько выбивало это УЗО. Потом, после того как УЗО вообще перестало взводиться - даже без нагрузки, поставил дифф. ABB DS941 и ложные срабатывания сразу прекратились :) Кака этот IEK, зато стоит не дорого ;)

Я давно убедился что ИЕКу место на помойке. Считаю что дрянь еще та. Хуже только EKF.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Dennis_A

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

12.09.2016 в 09:44:48

Alyoka написал: ZooZoo, Рассчитал сопротивление цепи, а потом I=U/R

Alyoka, Так же считал у себя. Только масляным обогревателем 2 кВт.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.09.2016 в 09:51:40

Стоял у меня несколько лет ИЭК АВДТ В10 10 мА на стиральную машину. Никаких ложных срабатываний не было. ЧЯДНТ? :confused:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.09.2016 в 10:01:17

MrGalaxy написал: Стоял у меня несколько лет ИЭК АВДТ В10 10 мА на стиральную машину. Никаких ложных срабатываний не было. ЧЯДНТ?

Считаю что ИЕК это как русская рулетка. Повезет-не повезет. Вам повезло, а у кого-то могло и не сработать.

Отказы или ложные срабатывания - это типично для китайской модульки.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

12.09.2016 в 11:57:09

Dennis_A написал:

Alyoka написал: ZooZoo, Рассчитал сопротивление цепи, а потом I=U/R

Alyoka, Так же считал у себя. Только масляным обогревателем 2 кВт.

Dennis_A, а как узнали сопротивление всех кабелей от ТП до ВРУ, от ВРУ до ЩЭ и сопротивление трансформатора?

К тому же, отключающая способность автомата намекает совсем не на это.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу