Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

11.09.2016 в 23:16:46

ZooZoo, У меня по моим расчетам ожидаемый ток КЗ = 0,4кА (новостройка).

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.09.2016 в 23:23:20

Alyoka написал: У меня по моим расчетам ожидаемый ток КЗ = 0,4кА

Как рассчитывали? И с какой целью?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

11.09.2016 в 23:31:15

ZooZoo, Чайником, по падению напряжения. С целью поставив автомат не выйти за рамки возможности цепи. И вообще, интересно какая разница сопротивлений на параллельных цепях, возможно найдётся плохое соединение с высоким сопротивлением.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.09.2016 в 23:35:40

Alyoka написал: Чайником, по падению напряжения

Это как? И поняли, что у вас ТКЗ 400А???

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

11.09.2016 в 23:37:38

ZooZoo, Рассчитал сопротивление цепи, а потом I=U/R

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.09.2016 в 00:41:17

Alyoka написал: Рассчитал сопротивление цепи

Как? У вас на вашем фото, которое, кстати, появилось позже вашего коммента, токовые клещи охватывают силовой кабель, в котором фаза и ноль. зы. расскажите методику, плс, поподробнее; и как она с названием темы связана?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

12.09.2016 в 00:48:46

ZooZoo, если посмотреть внимательно, похоже на вилке фазу и ноль разделили).

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.09.2016 в 09:39:33

Designman написал: У меня в свое время на линию для стиральной машины стояло электромеханическое УЗО от IEK, при включении вилки СМ в розетку - частенько выбивало это УЗО. Потом, после того как УЗО вообще перестало взводиться - даже без нагрузки, поставил дифф. ABB DS941 и ложные срабатывания сразу прекратились :) Кака этот IEK, зато стоит не дорого ;)

Я давно убедился что ИЕКу место на помойке. Считаю что дрянь еще та. Хуже только EKF.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

12.09.2016 в 09:44:48

Alyoka написал: ZooZoo, Рассчитал сопротивление цепи, а потом I=U/R

Alyoka, Так же считал у себя. Только масляным обогревателем 2 кВт.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.09.2016 в 09:51:40

Стоял у меня несколько лет ИЭК АВДТ В10 10 мА на стиральную машину. Никаких ложных срабатываний не было. ЧЯДНТ? :confused:

0

Вечный студент

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.09.2016 в 10:01:17

MrGalaxy написал: Стоял у меня несколько лет ИЭК АВДТ В10 10 мА на стиральную машину. Никаких ложных срабатываний не было. ЧЯДНТ?

Считаю что ИЕК это как русская рулетка. Повезет-не повезет. Вам повезло, а у кого-то могло и не сработать.

Отказы или ложные срабатывания - это типично для китайской модульки.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу