12.09.2016 в 11:54:45
Протянули кабель ВВГп-нг 3*6 за стеной сантехкабины в кухню. При подключении в щите выявилась такая ситуация: при подключении любой жилы к фазе ток появляется во всех жилах. Можно как-то определить где именно коротит и вообще понять почему так могло случится, хотя бы предположение.
12.09.2016 в 12:02:23
При подачи напряжения на фазный провод, нулевой и защитный (заземление) были подключены? Если нет, то наводка.
12.09.2016 в 12:16:51
shleyartem написал: при подключении любой жилы к фазе ток появляется во всех жилах.
Как и чем измеряли? При подключении одной из жил к фазе, остальные никуда не были подключены?
12.09.2016 в 13:54:11
Сначала подключил провода в клемной колодке на кухне. Затем подключил в щитке фазу и ноль. Проверил в розетке на всех проводах фаза. Все разъединил, по очереди переткнул провода в фазу, остальные никуда не подключая. Результат одинаков во всех случаях - везде фаза.
12.09.2016 в 14:09:08
Саморез в кабеле.
12.09.2016 в 14:27:26
Спасибо. Понял, т.е. замена, так как дюбель может быть только в ванной, где плиточник приделывал направляющий профиль под плитку - перфом мог пробить. сейчас это достаточно большая проблема, поэтому еще один вопрос: насколько безопасно и возможно засунуть 3х6 мм2 (возможно даже и 3х4 мм2) под/в обычный пластиковый плинтус? планируется сейчас подключить старую советскую плиту (с духовкой) (раньше плита была подключена алюминием не больше 4мм2), потом варочную поверхность (ориентировочно до 5 КВт максимум, 2 конфорки) (для духовки есть отдельный кабель 3х2,5 мм2).
12.09.2016 в 14:51:14
shleyartem написал: Проверил в розетке на всех проводах фаза.
Всё-таки ток или фаза? Чем мерили? Относительно чего?
Вечный студент
12.09.2016 в 15:02:57
shleyartem написал: вопрос: насколько безопасно и возможно засунуть 3х6 мм2 (возможно даже и 3х4 мм2)
Если плоский, то без проблем. А чем пластиковый плинтус отличается от кабель канала, если кабель не перегружать всё безопасно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2016 в 15:03:54
shleyartem написал: при подключении любой жилы к фазе ток появляется во всех жилах.
И всё таки ток или напряжение??? чем мерили, относительно чего???
12.09.2016 в 16:45:57
смотрел обычной индикаторной отверткой. которая активируется через палец))
12.09.2016 в 16:58:08
shleyartem, фазу и нуль подавали а КЗ не было?
Чует моя пятка что никакого обрыва/кз нет, и автор питается от сети 127/220
12.09.2016 в 17:02:04
неа. нормальная 220/380, в квартиру чистые 220 идут. дом от 80 года постройки. Причем в других местах же все нормально светится-работает
12.09.2016 в 18:08:41
shleyartem, схему - в студию! А то так бесконечно гадать можно.
Вечный студент
12.09.2016 в 18:09:46
если не подключен ноль ко второму проводу, то индикатор будет светиться, показывая напряжение на всех проводах кабеля-наводка. другое дело, если при полном подключении( и фазы, и ноля, и земли) будет выбивать автомат, то тогда повреждена проводка
12.09.2016 в 18:14:37
shleyartem, грубый расчёт сечения медного проводника 1мм-10 ампер, у вас 23А. подходит 2,5мм