Аватар пользователя
shleyartem

Местный

Регистрация: 12.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

12.09.2016 в 11:54:45

Протянули кабель ВВГп-нг 3*6 за стеной сантехкабины в кухню. При подключении в щите выявилась такая ситуация: при подключении любой жилы к фазе ток появляется во всех жилах. Можно как-то определить где именно коротит и вообще понять почему так могло случится, хотя бы предположение.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.09.2016 в 12:02:23

При подачи напряжения на фазный провод, нулевой и защитный (заземление) были подключены? Если нет, то наводка.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.09.2016 в 12:16:51

shleyartem написал: при подключении любой жилы к фазе ток появляется во всех жилах.

Как и чем измеряли? При подключении одной из жил к фазе, остальные никуда не были подключены?

0
Аватар пользователя
shleyartem

Местный

Регистрация: 12.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

12.09.2016 в 13:54:11

Сначала подключил провода в клемной колодке на кухне. Затем подключил в щитке фазу и ноль. Проверил в розетке на всех проводах фаза. Все разъединил, по очереди переткнул провода в фазу, остальные никуда не подключая. Результат одинаков во всех случаях - везде фаза.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.09.2016 в 14:09:08

Саморез в кабеле.

0
Аватар пользователя
shleyartem

Местный

Регистрация: 12.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

12.09.2016 в 14:27:26

Спасибо. Понял, т.е. замена, так как дюбель может быть только в ванной, где плиточник приделывал направляющий профиль под плитку - перфом мог пробить. сейчас это достаточно большая проблема, поэтому еще один вопрос: насколько безопасно и возможно засунуть 3х6 мм2 (возможно даже и 3х4 мм2) под/в обычный пластиковый плинтус? планируется сейчас подключить старую советскую плиту (с духовкой) (раньше плита была подключена алюминием не больше 4мм2), потом варочную поверхность (ориентировочно до 5 КВт максимум, 2 конфорки) (для духовки есть отдельный кабель 3х2,5 мм2).

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.09.2016 в 14:51:14

shleyartem написал: Проверил в розетке на всех проводах фаза.

Всё-таки ток или фаза? Чем мерили? Относительно чего?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2016 в 15:02:57

shleyartem написал: вопрос: насколько безопасно и возможно засунуть 3х6 мм2 (возможно даже и 3х4 мм2)

Если плоский, то без проблем. А чем пластиковый плинтус отличается от кабель канала, если кабель не перегружать всё безопасно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
метанол

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

12.09.2016 в 15:03:54

shleyartem написал: при подключении любой жилы к фазе ток появляется во всех жилах.

И всё таки ток или напряжение??? чем мерили, относительно чего???

0
Аватар пользователя
shleyartem

Местный

Регистрация: 12.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

12.09.2016 в 16:45:57

смотрел обычной индикаторной отверткой. которая активируется через палец))

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.09.2016 в 16:58:08

shleyartem, фазу и нуль подавали а КЗ не было?

Чует моя пятка что никакого обрыва/кз нет, и автор питается от сети 127/220

0
Аватар пользователя
shleyartem

Местный

Регистрация: 12.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

12.09.2016 в 17:02:04

неа. нормальная 220/380, в квартиру чистые 220 идут. дом от 80 года постройки. Причем в других местах же все нормально светится-работает

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.09.2016 в 18:08:41

shleyartem, схему - в студию! А то так бесконечно гадать можно.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
vit9360396

Местный

Регистрация: 12.09.2016

Жодино

Сообщений: 4

12.09.2016 в 18:09:46

если не подключен ноль ко второму проводу, то индикатор будет светиться, показывая напряжение на всех проводах кабеля-наводка. другое дело, если при полном подключении( и фазы, и ноля, и земли) будет выбивать автомат, то тогда повреждена проводка

0
Аватар пользователя
vit9360396

Местный

Регистрация: 12.09.2016

Жодино

Сообщений: 4

12.09.2016 в 18:14:37

shleyartem, грубый расчёт сечения медного проводника 1мм-10 ампер, у вас 23А. подходит 2,5мм

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу