shleyartem написал:
Сначала подключил провода в клемной колодке на кухне. Затем подключил в щитке фазу и ноль.
Проверил в розетке на всех проводах фаза.
Добрый день. Сегодня вечером по новой попробую подключить в щиток и посмотреть.
Отвертка такая - http://petrovich.ru/product/126605/. внутри что-то типа предохранителя. горит только если замкнуть верхушку отвертки.
Схема простая: щиток (зануление в щитке) - счетчик - кабель 38 - вводной 2-полюсный автомат - гребенка - дифавтомат Schneider_Electric 32А/30мА Easy9 - кабель 36 до клемной коробки (под плиту) на кухне.
все остальные провода тоже идут через дифы на 10А и 16А (свет 31,5 и розетки 32,5). Свет через диф, потому что в мокрой зоне.
shleyartem написал:
Добрый день. Сегодня вечером по новой попробую подключить в щиток и посмотреть.
Отвертка такая - http://petrovich.ru/product/126605/. внутри что-то типа предохранителя. горит только если замкнуть верхушку отвертки.
Схема простая: щиток (зануление в щитке) - счетчик - кабель 38 - вводной 2-полюсный автомат - гребенка - дифавтомат Schneider_Electric 32А/30мА Easy9 - кабель 36 до клемной коробки (под плиту) на кухне.
все остальные провода тоже идут через дифы на 10А и 16А (свет 31,5 и розетки 32,5). Свет через диф, потому что в мокрой зоне.
Блин! Сколько раз на форуме писали.. не пользуйтесь этим для проверки напряжения. А если пользоваться, то хотя бы надо знать как. Возьмите в леруа самый дешевый китайский одноразовый мультиметр и им проверьте. Скорее всего, все будет в порядке.
shleyartem написал:
Добрый день. Сегодня вечером по новой попробую подключить в щиток и посмотреть.
Отвертка такая - http://petrovich.ru/product/126605/. внутри что-то типа предохранителя. горит только если замкнуть верхушку отвертки.
Схема простая: щиток (зануление в щитке) - счетчик - кабель 38 - вводной 2-полюсный автомат - гребенка - дифавтомат Schneider_Electric 32А/30мА Easy9 - кабель 36 до клемной коробки (под плиту) на кухне.
все остальные провода тоже идут через дифы на 10А и 16А (свет 31,5 и розетки 32,5). Свет через диф, потому что в мокрой зоне.
shleyartem, нарисуйте от руки и выложите сюда схему. Какие провода к каким контактам диффа и откуда идут. Диффавтомат при отключении отключает и фазу и ноль. Не должно на выходе напряжения быть, ошибка в схеме, скорее всего.
Ещё насторожила фраза про зануление.
Короче, схему - в студию!
shleyartem, нулевой провод кабеля подключите к дифавтомату и не трогайте. Потом фазный провод. Потом включите дифф. Сработает - значит КЗ, нет - двигаемся дальше. Если в хозяйстве нет тестера и не у кого стрельнуть, прикрутите к клеммной колодке 2 провода (предварительно обесточив), обмотайте контакты вилки настольной лампы (или ещё какого-н. бытового прибора) и проверьте напряжение на клеммной колодке.
ЗЫ, Вы уверены, что провод в подъезде PEN, а не N? Кто Вам зануление делал? На нулевом проводе в многоквартирном доме далеко не ноль.
MrGalaxy, Понятно что не чистый ноль и не чистая земля.
Насколько я понял - это было сделано изначально (реконструкции стояка не было).
В стояк заходит 3 фазы - по 3 этажа на фазу + ноль.
В межквартирном щите на этаже фаза идет на прямую в счетчик, а ноль сначала на ноль и землю - 2 клеммные площадки в щитке и один провод идет в счетчик, а второй сразу по квартирам.
Сегодня проверю провод на КЗ и ток. Есть розетка - к ней подключу.
То есть получается, что индекаторная отвертка далеко не всегда позволяет определить в какой жиле фаза? а просто показывает что фаза в проводе есть.
shleyartem написал:MrGalaxy, Понятно что не чистый ноль и не чистая земля.
Насколько я понял - это было сделано изначально (реконструкции стояка не было).
В стояк заходит 3 фазы - по 3 этажа на фазу + ноль.
В межквартирном щите на этаже фаза идет на прямую в счетчик, а ноль сначала на ноль и землю - 2 клеммные площадки в щитке и один провод идет в счетчик, а второй сразу по квартирам.
Сегодня проверю провод на КЗ и ток. Есть розетка - к ней подключу.
То есть получается, что индекаторная отвертка далеко не всегда позволяет определить в какой жиле фаза? а просто показывает что фаза в проводе есть.
shleyartem, если коротко, то не всегда. В Вашем случае подключен ещё и третий провод, который якобы земля, но на самом деле нет. Этот т.н. защитный ноль давал наводку на фазный и нулевой провода, хотя последние и не были подключены к схеме.