Доброго всем!

Котел Baxi Main digit 24fi, в эксплуатации 4 года. Для проверки запустил перед сезоном - скачет давление в СО. Догоняю до нормы, включаю обогрев - давление резко подскакивает и срабатывает предохранительный клапан, сливает воду из СО до нормализации давления. Затем температура в СО падает вместе с давлением и все. Снова доливать.

Померял давление в бачке - меньше 0,2 бар. Вроде все просто - надо качать. НО. Везде указано что давление в бачке нужно выставлять при 0 давлении в СО. Сказано - сделано. Стравил давление в СО до 0 по манометру котла, на холодную. Качаю бачок - давление в СО пропорционально поднимается, а не должно.

Проблема в том что перекрыть СО\обратку перед котлом нельзя + котел не является верхней точкой. Как быть?

Качать бачок, травить СО до нуля, опять качать, опять травить пока не приду к 0 в СО и 0,5-0,8 в бачке? а затем догонять давление в СО?

Что скажете?

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

13.09.2016 в 21:50:55

а через что давление стравливаете?

juymozgi написал: Качать бачок, травить СО до нуля, опять качать, опять травить пока не приду к 0 в СО и 0,5-0,8 в бачке? а затем догонять давление в СО?

можно и так. можно просто открыть кран маевского на батарее, подставить какую нибудь ёмкость и качать, только не торопясь, что бы успевало стравливаться давление с СО. потом закрываете кран и доводите давление в СО до нормы. Кстати, прежде чем качать, попробуйте нагнать давление и нажать на нипель в расширителе. Если водичка брызнет, то качать уже бестолку, а надо менять.

0
Аватар пользователя
juymozgi

Местный

Регистрация: 03.04.2013

Муром

Сообщений: 11

14.09.2016 в 14:18:45

Мегавольт., Если водичка брызнет, то качать уже бестолку, а надо менять.

Пошел пробовать...

0
Аватар пользователя
juymozgi

Местный

Регистрация: 03.04.2013

Муром

Сообщений: 11

16.09.2016 в 13:25:06

Может кому пригодится...

Бачок проверил, водичка не брызгает, значит живой.

Качал по описанной выше схеме. Из за особенностей монтажа СО и отсутствия помощника делал поэтапно, т.е.

  • Стравил давление в СО до 0.
  • Накачал бачок до 0.9 бар. Давление в СО поднялось до 1,5 бар (вот как так получилось - не понял).
  • Снова стравил в СО до 0, в бачке упало до 0.3 бар.
  • Опять качаю бачок до 0.9, и т.д. до тех пор пока не пришел к следующему - в СО 0, в бачке 0.9 бар.

Затем догнал давление в СО до 1,5 бар. запустил котел, по результатам с температурой теплоносителя в системе в 55°С в течении суток давление в СО с 1,5 бар поднялось до 1,8 бар.

Вроде нормально. 2 Мегавольт: спасибо за совет...