14.09.2016 в 14:01:45
Добрый день!
Хочу организовать ПУ с VAV в 4х комн. квартире 118 кв.м Три зоны: кухня-гостинная, две детские, взрослая спальня По расчету на 4х человек VAV вышло 320м3\ч и 4,8 квт (регион Москва) Распологается все на лоджии (буду утеплять). Есть три варианта.
Остальные части системы не учитываю,т.к. они примерно одинаково стоят для обеих фирм.
Прошу прокомментировать. И насколько нормальный VAV на контроллере EC-Vent? Спасибо.
14.09.2016 в 15:31:38
miha146 написал: .... Systemair (518м3) TLP 200/5,0 ...
"Гроб" без колесиков. есть куда это крупногабаритное убожество спрятать ??? (к характеристикам такое определение отношения не имеет)
miha146 написал: ..... Хочу организовать ПУ с VAV .....
Вопросик : Цель и доводы к тому чтобы применять VAV в вентиляции квартиры ???
miha146 написал: .... По расчету на 4х человек VAV вышло 320м3\ч ....
На будущее, VAV - "не выходит". VAV - это система управления и распределения воздушного потока в зависимости от выполняемой задачи. При этом, одним из условий работы - это экономия энергии и эффективная работа установки.
И еще один вопросик : "Насколько много Вы хотите сэкономить энергии при такой производительности установки ??? И через какой срок Вы надеетесь хоть какой нибудь эффект получить ??? Или, все таки, хочется поиграть в "открыть/закрыть" ???
Хотя, Выбор у каждого свой. А тем более если "хочется" ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.09.2016 в 16:04:15
Спасибо за быструю реакцию.
Ким написал: есть куда это крупногабаритное убожество спрятать ???
Место есть, лоджия 7,5м2, застеклена на половину, в оставшейса половине планирую кладовку размером примерно 3,5х1,2 метра, потолки 3,05. Установку и хотел сделать на стене под потолком.
Ким написал: Цель и доводы к тому чтобы применять VAV в вентиляции квартиры ???
Цель больше не в экономии ( наверное больше можно секономить если просто по таймеру выкручивать вентиляцию на минимум в течении дня, когда дома никого) Тем более что контроллер, датчик и другие элементы VAV на разнице оплаты окупятся только лет через 5, если не сломаются)). Основная идея - раздельная регулеровка скорости потока по комнатам - типа чтобы каждый себе мог накрутить по потребностям не оказыая влияния на другие комнаты. Хотя может будет достаточно и один раз настроить подоваемый объем воздуха и уменьшать только общий поток в лютые морозы для экономии)) Как посоветуете? За советом на форум и написал.
В квартире 3спальни (11, 10 и 18м2) и кухня\гостинная\прихожая (примерно 60м2). Так вот хочется в первую очередь обеспечить приток свежего и чистого воздуха в достаточном кол-ве в спальни (считал из расчета 60м3 на человека), для хорошего сна так сказать. Кухня\гостинная остаеся по остаточному принципу и думаю за счет большого общего размера там вполне достаточно 1объем\час (180м3) а может и меньше.
15.09.2016 в 12:25:14
Ким, Скажите еще пожалуйста, как знающий человек. Дайте совет. Я в принципе остановился вроде на ПУ, а потом почитал форум, посмотрел цены и подумал: -А может ПВУ на базе Systemair VX-серии или SAVE VTR? Ценник больше, но не критично. Если не брать в расчет экономию (доп.затраты на рекуператор и вытяжной воздуховвод лет 5 наверное будут э-вом отбиваться), а посмотреть только на кач-во воздуха. Чтобы Вы посоветовали?
15.09.2016 в 12:48:24
miha146 написал: .... Основная идея - раздельная регулировка скорости потока по комнатам - типа чтобы каждый себе мог накрутить по потребностям не оказывая влияния на другие комнаты. ....
Наверное все таки, не "скорости потока ..." а "расхода воздуха по комнатам ...". Но это возможно сделать и без VAV.
Только - Зачем ???
Немного из "крайностей". Допустим, Вы в одной комнате перекрыли "кислород" на несколько дней. На выходе - в ней будет застой, своеобразные ароматы и все остальные, как писал раньше, "крайности". Вам захотелось по какой-то причине войти в эту комнату. И что получите ??? Вполне реальный удар по органам обоняния ....
Хотя, и говорят что "раньше" все было хр..вым, но никогда не допускали, при нормальной эксплуатации системы вентиляции, чтобы где-то что-то не работало. Или все работает или все не работает. Кастрированое - уже был повод для того чтобы отвечать на некоторые вопросы.
Это в "светлом настоящем" делается - при минимуме затрат очень хочется получить все что возможно но и если при максимуме "обрезания" что-то где-то будет шуметь, то и этого будет достаточно. А по документам все это должно быть как "реально рабочее решение .."
О как завернул !!! ;) :)
Всегда удивлялся тому как не рационально многое делается. То на чем вполне реально сэкономить - не делается, но то где бы стОило потратиться чуть больше - жадничают ...
miha146 написал: .... Кухня\гостиная остается по остаточному принципу ....
Кухню исключайте. Остается только гостиная. На кухню приток не подается. Здесь - только вытяжка.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.09.2016 в 14:17:16
Ким, А по качеству воздуха посоветуете?
А может ПВУ на базе Systemair VX-серии или SAVE VTR? Ценник больше, но не критично. Если не брать в расчет экономию (доп.затраты на рекуператор и вытяжной воздуховвод лет 5 наверное будут э-вом отбиваться), а посмотреть только на кач-во воздуха. Чтобы Вы посоветовали?
И вопросец маленький по ПВУ: У меня для забора\выброса воздуха есть только квадрат в стене лоджии для блока кондея (примерно 50х80см), в других местах н прорубить, т.к. снаружи вентфасад из керамагранита. Вопрос: Могут ли рядом распологаться решетки входа и выхода воздуха. Не получится что один воздух будет гоняться)
15.09.2016 в 14:56:31
miha146 написал: .... Если не брать в расчет экономию ...
Экономия довольно сомнительная. Для квартирной установки окупаемость не менее чем 10 лет
miha146 написал: .... А по качеству воздуха посоветуете? ....
Здесь надо Вам определяться, т.к. ничего неизвестно о том в каком месте у Вас стоит дом, далеко ли автотрасса, Ваши пожелания, возможные пожелания к качеству воздуха по мед.показаниям и т.д.
Так что, здесь никто не помощник ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.09.2016 в 23:39:54
miha146 написал: Добрый день!
Хочу организовать ПУ с VAV в 4х комн. квартире 118 кв.м Три зоны: кухня-гостинная, две детские, взрослая спальня По расчету на 4х человек VAV вышло 320м3\ч и 4,8 квт (регион Москва) Распологается все на лоджии (буду утеплять). Есть три варианта.
- (550м3\ч) ПУ Brezzart 550 lux (102700руб) + доп фильтр EU7 в Filter Case 500 (16400) + набор VAV-DP (8800) Итого: 127900
- ПУ Systemair (518м3) TLP 200/5,0 (64000) + доп фильтр EU7 в FFR200 (8000)+ автоматика контроллер EC-Vent (29000) + датчик давления DSG200 (16250) Итого: 117250
- На компонентах Systemair (544м3\ч) KVKE160EC (34330) + нагреватель CB 160\5 400v (16500) + доп фильтр EU7 в FFR200 (8000)+ автоматика контроллер EC-Vent (29000) + датчик давления DSG200 (16250) Итого: 103780
Остальные части системы не учитываю,т.к. они примерно одинаково стоят для обеих фирм.
Прошу прокомментировать. И насколько нормальный VAV на контроллере EC-Vent? Спасибо.
miha146, Делайте вентиляцию VAV на базе Breezart/Systemair и подавайте в каждую комнату сколько хотите воздуха. Никаких "ударов по обонянию" не будет, если все правильно настроить. Экономия в зимний период на электричестве гарантирована.
VAV от Breezart немного "обсуждали"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу